Добрый день коллеги! Может кому ещё актуально, теперь необходимость установки пожарной сигнализации с отключением газа обосновывается следующим НТД:
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"
Помещения, в которых устанавливается газоиспользующее оборудование любой мощности, должны быть оснащены автоматикой безопасности, сблокированной с электромагнитными клапанами, обеспечивающими прекращение подачи топлива при:
отключении подачи электроэнергии;
неисправности цепей защиты;
погасании пламени горелки;
падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения;
достижении предельно допустимой температуры теплоносителя;
достижении температуры среды в помещении при пожаре 70°С;
срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации (при ее наличии);
нарушении отвода дымовых газов и содержании взрывоопасных и вредных веществ (метан, оксид углерода) в воздухе помещения в количестве, превышающем 10% нижнего концентрационного предела распространения пламени или предельно-допустимой концентрации.
вступило в силу недавно не все надзорно-контролирующие органы ещё знают может кто и успеет проскочить)
Вот мне интересно как может само помещение быть оснащено электромагнитным клапаном?)) Может всё таки внутренний газопровод?)) Ох уж эти горе редакторы...
Но вообще по сути получается что если не оснащено сигнализацией существующее, вновь газифицируемое помещение , то по любому нужно ставить пожар. тепловой датчик на 70 гр...И не совсем понятно допустим если температура теплоносителя повышается то сигнал должен дублироваться теперь и на основной ЭМГ на вводе газопроводе что ли кроме самого клапана на допустим котле?...Больше вопросов чем ответов как обычно.