Цитата(zimi @ 7.12.2018, 16:06)
Доброго времени суток.
Построили курсантское общежитие на 400 мест, 9 этажей.
Возникла проблема в температуре и давлении ГВС, при максимальном разборе ГВС (просыпаются в 8-00 все курсанты и идут мыться и т.д.) температура воды падает до 35 градусов, на 7-ом этаже течет струйкой, на 8 и 9 этаже ГВС нет.
Какие варианты есть решения проблемы?
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=124190 Цитата
Добрый день. Выполнили проект по внутренним сетям 9 – ти этажного общежития в . Общежитие построили. По факту общежитие используют военные, как казарму. Как оказалось, воды в пиковый водоразбор не хватает, как холодной, так и горячей. Горячая вода готовится в теплообменнике, в подвале помещения ИТП.
На последних этажах вода течёт еле-еле, или почти её нету. Стоит закрыть на первых этажах краны, как вода появляется и на последних этажах. Водоразбор утром и вечером происходит по одновременно открытым 100 умывальникам на всех 9-ти этажах. Соответственно расхода воды не хватает.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=124244Цитата
Добрый день. Объект общежитие для курсантов. 415 - чел.
Этажность - 9 этажей.
В здании 314 приборов (71-унитаз, 43-писсуара, 100 - умывальников, 24 ножные ванны, 76 душевых сеток) для ХВС, ГВС 200 приборов (76 дущевых сеток, 24 ножных ванн, 100 ум) .
Система хоз.-противопожарного и хоз.-питьевого водоснабжения раздельные.
Приготовление ГВС в ИТП - при помощи теплообменников по двухступенчатой схеме.
Циркуляция осуществляется - и в стояках и в магистралях, стояки на последнем этаже магистраль. собираются в один циркуляционный стояк.
Гарантированный напор от городской сети - 10 м вод ст.
Создание недостающего напора воды на хоз.-пит нужды и ГВС предусмотрено от насосной установки Q=10.2 м3/ч, H=40.5 м
При гидравлическом испытании системы при открытии 100% сантех. устройств возникли следующие неполадки:
- холодная вода доходит до 9 этажа но с маленьким напором не соответствующему расчетному;
- горячая вода доходит до 8 этажа температура 25 градусов напор маленький не соответствует расчетному.
Нельзя проектировать казармы по нормам для общежитий.