> Пч Danfos Fc051
Dim062ma
сообщение 19.2.2020, 19:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.2.2020
Пользователь №: 373339



Всем здравствуйте. Имеем приточно вытяжную вентиляцию с рециркуляцией из вытяжки. Необходимо сделать так чтобы при включении режима рециркуляции на пч изменялась скорость приточки и вытяжки. Подскажите пожалуйста как это реализовать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 19.2.2020, 19:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Если плавно, то выход рециркуляции контроллера соединить с входом 0-10 вольт ПЧ и настроить их. Дискретно - по включению рециркуляции контроллером включать 2-е задание скорости на ПЧ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dim062ma
сообщение 19.2.2020, 21:10
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.2.2020
Пользователь №: 373339



Цитата(kosmos440o @ 19.2.2020, 19:45) *
Если плавно, то выход рециркуляции контроллера соединить с входом 0-10 вольт ПЧ и настроить их. Дискретно - по включению рециркуляции контроллером включать 2-е задание скорости на ПЧ.

Я не очень глубоко разбираюсь в програмировании пч. Можно поподробнее про второе задание. Как его задать и каким сигналом включать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 19.2.2020, 23:05
Сообщение #4





Guest Forum






А чем вы рециркуляцию включаете ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dim062ma
сообщение 20.2.2020, 7:50
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.2.2020
Пользователь №: 373339



Цитата(Runner B @ 19.2.2020, 23:05) *
А чем вы рециркуляцию включаете ?

На шкафу крутилка. Замыкает контакт. Можно к нему еще докинуть контакты чтоб они замыкались при включении
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 20.2.2020, 8:28
Сообщение #6





Guest Forum






Вход DI на еще одну скорость настроить при замыкании дополнительного контакта (к существующему), т.е. надо два доп. контакта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stager
сообщение 4.10.2021, 9:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 14.1.2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 89459



Доброго дня! Приточно вытяжная установка двигатели асинхронные. При заказе было указано двигатели с термоконтактами, по факту пришли без термоконтактов. В составе автоматики имеются ПЧ, RW -0,75/230V производитель Danfoss для Ровен. В настройках параметр 1-90 установил функцию 4. Защита с отключением по этр. Желательно иметь обратную связь ПЧ с контроллером. Предполагаю завязать реле ПЧ через промежуточное реле на дискретные выходы котроллера предназначенные для термоконтактов электродвигателя. Вопрос в чем. При выборе в параметре 5-40 функция 9 авария, реле будет отрабатывать при отключении ПЧ по этр?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 4.10.2021, 11:41
Сообщение #8





Guest Forum






Будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stager
сообщение 4.10.2021, 13:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 14.1.2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 89459



Добрый день! Прошу уточнения при работающем и неработающем ПЧ контакты 1 и 3 замкнуты. При аварии произойдет переключение на контакт 1 и 2 соответственно?
В процессе настройки параметров возник вопрос. Разрешение на запуск 12-18. Управление по аналоговому сигналу 0-10 В. Параметр 3-10 -0 Параметр 3-15-1. Параметры 3-16 и 3-17-0. Параметры 4-12 -0Гц и 4-14 50Гц. При запуске все нормально работает. Один момент при выборе максимальной скорости на панели управления контроллера =10 В то на панели ПЧ = 40 Гц+-2-3Гц. На 50гц не выходит, замерял на клемме ровно 10В. Что может быть не так в настройках?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stager
сообщение 8.10.2021, 1:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 14.1.2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 89459



Вопросы сняты. Спасибо всем. Разобрался. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения