Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подключение Ec двигателя., Как его запустить?
Xo4y znatb
сообщение 1.9.2018, 9:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.8.2018
Пользователь №: 347201



Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста как запустить электронно-проектируемый двигатель? Можно ли его запустить с частотника? Я попробовал( правда, изначально я не знал что он такой "хитрый"). В общем не получилось. Буду рад любой информации. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xo4y znatb
сообщение 1.9.2018, 10:10
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.8.2018
Пользователь №: 347201



Немного предыстоии. Есть приточная установка swegon, с которой были сняты платы управления. Меня попросили поставить обычный комплект автоматики,то есть контролер и частотники. Всё смонтировали, а запустить не смогли- частотники крутят 3-4 герца и выводят предупреждение w59. Оказалось что движки нового образца- на постоянных магнитах. У движка есть своя плата по типу платы инвертора(я и думал что это плата инвертора!).я откопал информацию что эта плата как то по хитрому подаёт ток, а управляется от внешних сигналов. Что теперь с этим всем делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 1.9.2018, 10:24
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Xo4y znatb @ 1.9.2018, 10:10) *
?

Прочитать обозначение двигателя и поискать описание на него.

Сообщение отредактировал crm00168 - 1.9.2018, 10:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 1.9.2018, 10:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Если платы благополучно исчезли - ничего не делать, кроме как поменять двигатель. Вы же не собираетесь заниматься народным творчеством, и самостоятельно разрабатывать и паять платы? Кстати, точно такая же тема здесь уже была.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lipchanskiy
сообщение 1.9.2018, 13:00
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.11.2007
Пользователь №: 12839



Смею предположить, управление оборотами EC двигателя через 0-10в сигнал. Часто у такого вентилятора есть выход 10в и вход 0-10в, то есть хватает обычного потенциометра с 3 выводами для управления оборотами вручную. ну и конечно же само питание, соответствующее номиналу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 1.9.2018, 16:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1927
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Xo4y znatb @ 1.9.2018, 11:31) *
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста как запустить электронно-проектируемый двигатель? Можно ли его запустить с частотника? Я попробовал( правда, изначально я не знал что он такой "хитрый"). В общем не получилось. Буду рад любой информации. Спасибо!

Ситуация - масло масляное.
ЕС двигатели прекрасно работают и без частотника от внешнего управляющего сигнала.
Причем, какой Вы выберете.
Читайте описание и делайте.

Сообщение отредактировал SSA - 1.9.2018, 16:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xo4y znatb
сообщение 1.9.2018, 19:13
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.8.2018
Пользователь №: 347201



А как разобраться с управляющими контактами? У меня они не маркированы. Выходит клема 8контактов. Как можно прозвонить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 2.9.2018, 11:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Никак не можно "прозвонить". Прозвонить можно только с помощью документации на двигатель. Кое-что, например - силовые контакты можно определить визуально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 2.9.2018, 11:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



Идете, например, по пути: kma-vent.ru - Материалы для скачивания -Принцип работы и схемы подключения ЕС-вентиляторов. Там находите свою схему с 8-ми контактной колодкой.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 19:15