Базовый каскадный контроллер Danfos Vlt Aqua Drive Fc-202, где и как? |
|
|
|
23.11.2018, 21:05
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.11.2018
Пользователь №: 351763
|
Форумчане! Помогите! Наверное, здесь таких глупостей не спрашивают, но я спрошу Есть станция холодной воды из двух насосов Grundfos CR работает по фидбэку от датчика давления. Один насос не тянет всю нагрузку - требуется каскад. Нигде не могу найти описания как использовать базовый каскадный контроллер 202-го!!! С расширениями - пожалуйста, вращай что угодно и на чем угодно. И так и сяк тебя настроят, а базовым - ну ни в какую. Да, наверное, я не умею гуглить, да, наверное, я плохо учился. ТКНИТЕ НОСОМ!!!
|
|
|
|
|
24.11.2018, 0:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Самый простой Один насос подключен через ЧП второй через контактор 25-00 Каскад-контроллер 1 (вкл каскад контроллера) 25-02 Пуск двигателя 0 2-й (насос через контактор) 25-04 Чередование насосов 0 (чередовать в такой схеме нечего) 25-05 Постоянный ведущий насос 1 (Ведущий насос является фиксированным) 25-06 Количество насосов 2 (тот который на ЧП тоже считается) Остальные параметры 25-й группы для настройки регулятора можно оставить и так, но как будет регулировать??? Так что лучше их подобрать под конкретную систему. Выходные реле настроятся сами (нужно проверить) Если нужны дополнительные ф-ции настроить входа. ПС схема подключения ЗДЕСЬСтр 117 4.3.5 Схема электрических соединений каскадного контролера ПС с Данфоссами дело давно имел да и не с этой серией Так что далеко копать не стал :-)
Сообщение отредактировал yozik - 24.11.2018, 0:36
|
|
|
|
|
24.11.2018, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(Heater88 @ 23.11.2018, 21:05) Форумчане! Помогите! ... как использовать базовый каскадный контроллер 202-го!!! С расширениями - пожалуйста, вращай что угодно и на чем угодно. И так и сяк тебя настроят, а базовым - ну ни в какую. Да, наверное, я не умею гуглить, да, наверное, я плохо учился. ТКНИТЕ НОСОМ!!! Не ведитесь на рекламу! В ответственных применениях нельзя такую схему использовать, при отказе ведущего насоса, ведомые начнут дергаться, регулирование пойдет по релейному закону, порвете сети и нервы! Там на рис.4.9 не зря нарисован мембранный бак оглушительных размеров. Правильное решение: два насоса - два частотника. Делается чередование ведущего, каскадирование при большом разборе и автоматическое переключение при аварии одного из насосов. Удобно делать на внешнем контроллере, типа ПР200 или использовать встроенный ПЛК. Ведущий частотник при разгоне до 50Гц, подключает ведомый частотник через дискретный выход(Пуск-Останов) и аналоговой выход (по частоте вращения). Отключение ведомого настраивается при снижении частоты до 35...42Гц
|
|
|
|
|
26.11.2018, 13:48
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.11.2018
Пользователь №: 351763
|
Цитата(По самые по... @ 24.11.2018, 19:29) Не ведитесь на рекламу! В ответственных применениях нельзя такую схему использовать, при отказе ведущего насоса, ведомые начнут дергаться, регулирование пойдет по релейному закону, порвете сети и нервы! Там на рис.4.9 не зря нарисован мембранный бак оглушительных размеров. Правильное решение: два насоса - два частотника. Делается чередование ведущего, каскадирование при большом разборе и автоматическое переключение при аварии одного из насосов. Удобно делать на внешнем контроллере, типа ПР200 или использовать встроенный ПЛК. Ведущий частотник при разгоне до 50Гц, подключает ведомый частотник через дискретный выход(Пуск-Останов) и аналоговой выход (по частоте вращения). Отключение ведомого настраивается при снижении частоты до 35...42Гц Не очень понял, о какой рекламе Вы говорите. Моя задача - обеспечить приемлемую работоспособность доступными средствами. А значит, доп. оборудования мне не видать. На первый взгляд, мне кажется, что если возможен столь фатальный для системы режим "вразнос", то должна быть реализована минимальная логическая защита; а именно - отключение привода по аварии. Если это реализуемо, и Вам не трудно уточнить, в какой группе параметров установить такую реакцию - вновь прошу помощи!
|
|
|
|
|
26.11.2018, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(Heater88 @ 26.11.2018, 14:48) Не очень понял, о какой рекламе Вы говорите. Моя задача - обеспечить приемлемую работоспособность доступными средствами. А значит, доп. оборудования мне не видать. На первый взгляд, мне кажется, что если возможен столь фатальный для системы режим "вразнос", то должна быть реализована минимальная логическая защита; а именно - отключение привода по аварии. Если это реализуемо, и Вам не трудно уточнить, в какой группе параметров установить такую реакцию - вновь прошу помощи! 1.Которая - двигатель торговли! 2.Выход частотника отключается при аварии насоса. Но прямовключаемые от реле насосы продолжают работать по сигналу отклонения с датчика давления и долбить пусками-остановами сеть. Вам приводили ссылку. Там этот случай указан. Цитата Если в то время, когда каскадный контроллер включен, преобразователь частоты выдает аварийный сигнал отключения, напор в системе поддерживается путем включения и выключения насосов с фиксированной скоростью.
|
|
|
|
|
26.11.2018, 17:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(Heater88 @ 26.11.2018, 12:48) в какой группе параметров установить такую реакцию - вновь прошу помощи! Цитата(yozik @ 23.11.2018, 23:34) Остальные параметры 25-й группы для настройки регулятора можно оставить и так, но как будет регулировать??? Так что лучше их подобрать под конкретную систему. Иструкция вотПосмотрите параметры 25 группы там все эти дифференциалы, задержки и т.д. подробно расписаны
|
|
|
|
|
26.11.2018, 21:01
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.11.2018
Пользователь №: 351763
|
Огромное спасибо, коллеги! Базовый каскад шуршит, как по маслу! После выхода на режим первого движка через уставку по времени включается прямым пуском резервный, добирает до уставки, где на подхвате входит частотно- регулируемый. Как говорится, а мне больше и не надо!
|
|
|
|
|
28.11.2018, 1:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(Heater88 @ 26.11.2018, 20:01) первого движка через уставку по времени включается прямым пуском резервный, добирает до уставки, где на подхвате входит частотно- регулируемый. Как говорится, а мне больше и не надо! Это Вам так кажется, сымитируйте аварию движка на ЧП и посмотрите как будет на одном который на контакторе работать
|
|
|
|
|
30.9.2019, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982
|
Подниму тему, с вашего позволения))
А если ЧП аварию выставляет на каком-то своем контакте, то по этой аварии включать второй на постоянку получится?
|
|
|
|
|
30.9.2019, 19:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(lazybird @ 30.9.2019, 9:48) Подниму тему, с вашего позволения))
А если ЧП аварию выставляет на каком-то своем контакте, то по этой аварии включать второй на постоянку получится? Если читать влом.. Цитата Правильное решение: два насоса - два частотника. Делается чередование ведущего, каскадирование при большом разборе и автоматическое переключение при аварии одного из насосов.
|
|
|
|
|
30.9.2019, 20:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982
|
Цитата(По самые по... @ 30.9.2019, 20:27) Если читать влом.. Это я читал. Но в реальности не обязательно два драйва есть, мало ли? И вопрос соотв. звучит: если по аварии привод будет не тыркать второй насос туда-сюда, а включит его на постоянку (или не сам привод, а мы автоматикой) -- это ведь вариант, если устроит кол-во воды/давления и т.п. в усеченном варианте?
|
|
|
|
|
|