> Водоподготовка для СО в ИЖС
cpt
сообщение 22.9.2020, 10:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Добрый день.

Предстоит заполнение СО в доме. На вводе установлены фильтры умягчения и угольный.

Материалы в системе отопления, нержавейка 304, pe-rt 2, латунь, epdm, паронит, отопительные приборы стальные панельные радиаторы.

На вводе очищу от солей жесткости, хлора и другой мелочи.

Но надо поднять до 8-9 единиц уровень pH. Вроде как простейший вариант пищевая сода, можно так или нельзя?

Применение ингибиторов коррозии, надо или нет? Какой применить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 22.9.2020, 11:17
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4980
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(cpt @ 22.9.2020, 12:27) *
Но надо поднять до 8-9 единиц уровень pH. Вроде как простейший вариант пищевая сода, можно так или нельзя?
Применение ингибиторов коррозии, надо или нет? Какой применить?

соду не надо.
действительно, край-конец рН поднимать?
если уголь свежий - при первом фильтровании он поднимет рН на 0,5 ед.
исходный рН какой?
лучше добавьте щелочи. натрий едкий - лучший вариант.

и вообще, кто-то заморачивается уровнем рН для частного дома?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 22.9.2020, 11:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



ph на уровне 7, котлу и радиаторам надо 8-9, хочу повысить
уровнем pH в частном доме заморачиваюсь я smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 28.9.2020, 15:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Ну что ж, система отопления заполнена.

Исходная вода 8 gH, 8-8,5 pH, после очистки gH менее 3 (скорее всего около 2) pH около 8 (после первых 200 литров pH был 8.5 где то).
Использовал 2 фильтра формата BB10, ионообменная смола с емкость 1200 мг-эв/л, 2 литра, регенерация раствором поваренной соли 10% замачиванием на 10 часов.
Основной момент необходимо выдерживать скорость фильтрации не более 1 л/мин, при 1,5 л/мин идет проскок по жесткости до 5 gH фильтр не справляется. (производители заявляют до 2 л/мин, возможно проскок был из-за недостаточной высоты нагрузки, производитель смолы требует минимальную высоту загрузки 40 см, в фильтре BB10 столько нет)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 30.9.2020, 3:18
Сообщение #5


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4980
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(cpt @ 28.9.2020, 17:35) *
Использовал 2 фильтра формата BB10, ионообменная смола с емкость 1200 мг-эв/л, 2 литра, регенерация раствором поваренной соли 10% замачиванием на 10 часов.

картридж засыпной? такой примерно?
Прикрепленный файл  a025675aed5eb26caaa0fe35bfa366aa.jpg ( 49,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 1.10.2020, 2:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Да, смола была Экотар Б.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 1.10.2020, 11:04
Сообщение #7


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4980
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(cpt @ 1.10.2020, 4:53) *
Да, смола была Экотар Б.

ищите картриджи безо всяких миксов, Вам нужен только катионит.
так дешевле выходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 1.10.2020, 11:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



да брал в итоге что было в наличии, смола свою задачу все равно выполнила
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 16:06