Цитата(Krieg @ 2.11.2018, 7:38)
Добрый день.
По проекту будет заходить напорный трубопровод Ду65 в приемное отделение канализационной насосной. Кроме этого заходят две самотечные трубы Ду150. Давление на входе напорной трубы в КНС будет 5-6 метров. Вопрос - что в таких случаях делать из гашением напора? Есть ли типовое решения для такого случая?
Гасить напор не надо: он "погашен" на конце напорного трубопровода. Вы наверняка видели на улице откачку воды, например из подвала дома пожарной кишкой, на асфальт. Словом, заканчиваете напорный, как и самотечный, ничем, т.е. свободным изливом.
Сообщение отредактировал Skorpion - 4.11.2018, 5:22