ПК до стены |
|
|
|
28.9.2018, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781
|
Расставляю пожарные краны в производственном помещении. По СП 10 надо 2 струями по 2,5л/с тушить каждую точку в помещении. Максимальное расстояние между ПК по расчету 21м (но беру 20 по длине рукава). У меня возник вопрос: максимальное расстояние от ПК до защищаемой точки принимаем тоже 21 м или днина рукава + высота компактной части струи по табл. 3 СП10 ( в моем случае 20+6)?
|
|
|
|
|
28.9.2018, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781
|
Уважаемые специалисты, помогите разобраться в вопросе, заранее спасибо!
|
|
|
|
|
28.9.2018, 14:29
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Длину рукава плюс половину компактной части струи
|
|
|
|
|
28.9.2018, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781
|
я не правильно указала расход - 2х5 л/с. Подскажите, правильно ли я делаю расчет расстояния между ПК? По этой формуле: L=k ((Rк/2+L)^2 -(B/2)^2)^0.5, тут у меня возник тоже вопрос: Rк - радиус компактной части струи берем в зависимости от помещения, т.е. если высота помещения 9 м, то высоту струи берем 12 м? и эти 12 подставляем в формулу? Цитата(Ferdipendoz @ 28.9.2018, 14:29) Длину рукава плюс половину компактной части струи Почему половину? Простите, что так расспрашиваю, просто хочу понимать откуда все берется.
|
|
|
|
|
28.9.2018, 15:14
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Так ведь в вашей формуле даже указана половина компактной части ))))) По формуле и работайте. Мешмана почитайте, очень всё подробно расписано
Длина рукава,по идее,не совсем 20 метров, за счёт опуска от крана и подъёма в руки ствольщика
|
|
|
|
|
28.9.2018, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781
|
Спасибо!) А компактную часть струи я правильно подбираю? если,к примеру, у меня бы требовался расход 2х 2,5 л/с ,то для своего помещения высотой 9 м, я б уже брала комп. часть 10 м, но расход был бы 2х4,6 л/с? Так??
|
|
|
|
|
28.9.2018, 15:35
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
А я бы взял ствол со спрыском 13 мм и у меня был расход 2х2,6 и струя 12 м
|
|
|
|
|
28.9.2018, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781
|
Поняла, еще раз спасибо!!!
|
|
|
|
|
28.9.2018, 15:51
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Цитата(Ferdipendoz @ 28.9.2018, 15:14) Длина рукава,по идее,не совсем 20 метров, за счёт опуска от крана и подъёма в руки ствольщика Согласен. Надо принимать 17 метров...
|
|
|
|
|
28.9.2018, 16:22
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Мешман писал про уменьшение длины на 2 м (0,7 выигрываем за счёт наклона). Я 18 беру
|
|
|
|
|
1.10.2018, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 22.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206468
|
В какой-то из старых тем выкладывали этот прекрасный файлик, где наглядно разрисовано про определение расстояния от ПК до защищаемой точки.
|
|
|
|
|
1.10.2018, 9:51
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Интересный файл. Смущает угол наклона струи, 12° для струи с высотой 12 м и 21° для струи 6 м. Мешман в книге "Внутренний противопожарный водопровод" пишет про 50-75°, отсюда и половина высоты компактной части (котангенс 63°)
|
|
|
|
|
1.10.2018, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 22.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206468
|
Цитата(Ferdipendoz @ 1.10.2018, 9:51) Интересный файл. Смущает угол наклона струи, 12° для струи с высотой 12 м и 21° для струи 6 м. Мешман в книге "Внутренний противопожарный водопровод" пишет про 50-75°, отсюда и половина высоты компактной части (котангенс 63°) Мне казалось, что в данном случае угол такой получился исходя из высоты помещения.
|
|
|
|
|
1.10.2018, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
а меня смущает заниженная длина рукавов по 2м для 15 и 10 метровых, но они не так часто используются. угол не думаю что проблема. в худшем случае струя будет делать дугу и в верхний угол не попасть, но будет возможно тушение верхней точки разбрызгом от стены. добавил схему с "загибом" компактной части. точных расчетов не встречал по радиусам изгиба, но так глубоко думаю никто не смотрит. добавил еще общую длину струи 10м (компактная часть принимается 0,8 от максимальной длины), по которой видно, что в общем и целом "загиб" не сильно оптимистичный.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 1.10.2018, 11:00
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|