> Теплый пол, Плохая циркуляция
Elena 4933
сообщение 6.12.2017, 13:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.12.2017
Пользователь №: 333135



Добрый день! У меня вопрос!!! Уложила 80 метров трубы диаметр 16 (простая улитка). Подсоединила параллельно к батарее.Подача горячая, а обратка холодная (более 2 суток). Нужено ли поставить дополнительный мотор или дело в уголке??? фото прилагаю. Спасибо!!!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20171204_103129_HHT.jpg ( 2,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 63
Прикрепленный файл  IMG_20171204_103219_HHT.jpg ( 1,89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 6.12.2017, 14:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1183
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



80 метров имеют о-о-очень большое сопротивление по сравнению с радиатором (-ами).
И какой терморегулятор поставили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 6.12.2017, 16:22
Сообщение #3


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Зажимайте радиатор до тех пор пока не нагреется пол. Всю арматуру для пола настройте на минимальное сопротивление. Сопротивление пола при перепаде подача/обратка 10 градусов неболее 15кПа. Термостаты расположены вертикально над трубой, они неправильно работают. Если монтажник этого незнает, возможно если вентили с преднастройками зажал. На подаче самый первый вентиль с термостатов вообще непонятно зачем, на нем огромные потери напора, а толка ноль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АлександрРяз
сообщение 11.12.2017, 12:50
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.12.2017
Пользователь №: 333395



Добрый день!Подскажите пожалуйста. Сантехник, уложил тёплый пол обычной змейкой в один контур на кухню14кв, коридор 5кв и ванную комнату 7кв. Получилось что кухня греется в огонь, коридор слабее а до ванной еле доходит. Что можно сделать чтобы выровнить температуру? Стяжку уже залил. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 11.12.2017, 12:57
Сообщение #5


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



уменьшить температуту и поднять скорость.
или позвать проивзодителя работ, пусть выравнивает температуру ))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.12.2017, 15:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20676
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Поменять подключение подачи и обратки местами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АлександрРяз
сообщение 11.12.2017, 15:58
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.12.2017
Пользователь №: 333395



Цитата(jota @ 11.12.2017, 15:20) *
Поменять подключение подачи и обратки местами

Тогда до кухни не дойдёт тепло? А там панорамные окна. Насос в котле на максимум. Скажите, дополнительный насос на этот контур теплого пола, исправит ситуацию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 11.12.2017, 16:36
Сообщение #8


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а у вас тёплый пол напрямую в котёл подключен?
предлагаю разориться и все же купить услуги проектировщика, что бы хотя бы схему вам сделали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 11.12.2017, 16:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2112
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(АлександрРяз @ 11.12.2017, 15:58) *
Тогда до кухни не дойдёт тепло? А там панорамные окна. Насос в котле на максимум. Скажите, дополнительный насос на этот контур теплого пола, исправит ситуацию?

Для начала попробуйте "поджать" клапанами остальных потребителей тепла, кроме теплого пола. И да, результат по теплому полу начинает проявляться часов через 12 после запуска, если только включили теплый пол - то у Вас, возможно, все в порядке, когда прогреются стяжки, все может прийти в норму... А вот если в кухне действительно СИЛЬНО горячий пол - температуру надо понижать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АлександрРяз
сообщение 11.12.2017, 16:55
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.12.2017
Пользователь №: 333395



Цитата(lovial @ 11.12.2017, 16:41) *
Для начала попробуйте "поджать" клапанами остальных потребителей тепла, кроме теплого пола. И да, результат по теплому полу начинает проявляться часов через 12 после запуска, если только включили теплый пол - то у Вас, возможно, все в порядке, когда прогреются стяжки, все может прийти в норму... А вот если в кухне действительно СИЛЬНО горячий пол - температуру надо понижать...

Радиатор на кухне, в зале и полотенцесушитель. Отказаться не от чего. А как понизить температуру именно теплого пола? Подключенно через гребенку. Проекты поздно рисовать, уже залил стяжкой. Исполнитель пропал. Насос на обратку, точно не поможет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 11.12.2017, 17:04
Сообщение #11


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



тёплый пол подключается к котлу через узел смешения с насосом и регулирующим клапаном. нельзя его напрямую сажать на котёл, слишком большая температура в котле.
сделать правильно обвязку котла никогда не поздно.
нарисуйте схему, что у вас сейчас сделано (по обвязке котла) и добавьте марку котла. так наверно быстрее получится.

Сообщение отредактировал ssn - 11.12.2017, 17:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АлександрРяз
сообщение 11.12.2017, 17:10
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.12.2017
Пользователь №: 333395



Цитата(ssn @ 11.12.2017, 17:04) *
тёплый пол подключается к котлу через узел смешения с насосом и регулирующим клапаном. нельзя его напрямую сажать на котёл, слишком большая температура в котле.
сделать правильно обвязку котла никогда не поздно.
нарисуйте схему, что у вас сейчас сделано (по обвязке котла) и добавьте марку котла. так наверно быстрее получится.
Через 15 минут доберусь до квартиры. Сфотографирую. Спасибо за ответы :-)з
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.12.2017, 18:50
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20676
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Не видя схемы отопления и подключения ТП к котлу, трудно давать советы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 11.12.2017, 19:37
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2112
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(АлександрРяз @ 11.12.2017, 16:55) *
Радиатор на кухне, в зале и полотенцесушитель. Отказаться не от чего

Речь не об отказе. Увеличить сопротивление радиаторов и полотенцесушителя, с тем, чтобы через теплый пол пошло бОльшее количество теплоносителя.
В общем, давайте фото, в том числе и радиаторов с полотенечком, посмотрим, что там можно покрутить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 12.12.2017, 18:25
Сообщение #15


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Если 3 помещения подключены на гребенку, большое помещение греется в огонь, а маленькие не греются. Такое может быть только если эти маленькие конутра сильно зажаты на гребенке или просто грязные (забитые). Или что то там другое наделано... Нужна схема подключения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 13.12.2017, 10:13
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2112
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(SP_ @ 12.12.2017, 18:25) *
Если 3 помещения подключены на гребенку, большое помещение греется в огонь, а маленькие не греются. Такое может быть только если эти маленькие контура сильно зажаты на гребенке или просто грязные (забитые). Или что то там другое наделано... Нужна схема подключения.

Тут немного другой случай. Одна труба теплого пола идет через 3 помещения, в первом пол горячий, во втором теплый, в третьем - холодный. Нужно увеличивать скорость движения теплоносителя по трубе. Вопрос в том, городить ли для этого отдельный насос, или регулировками других приборов эта задача решается, потому как котлового насоса для двух радиаторов, полотенцесушителя и одной петли теплого пола более чем достаточно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АлександрРяз
сообщение 13.12.2017, 19:05
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.12.2017
Пользователь №: 333395



Добрый вечер! Извините что так долго делал фото, обстоятельства.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_49871d8ce1b67b85d009f1c1c8ef53e4_V.jpg ( 228,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Прикрепленный файл  IMG_8098d6e663ed8ad856fe736f8d1f22a5_V.jpg ( 244,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Прикрепленный файл  IMG_37d17f5bc64df24d58b64b009f56a9f3_V.jpg ( 223,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  IMG_6aa11ee37ace3b390da34f99c8a70590_V.jpg ( 183,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  IMG_9e3372b2c03a7d9756ce273c9bb77fef_V.jpg ( 207,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  IMG_fab5e0c5b8e807d61a338c298775b04a_V.jpg ( 168,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 13.12.2017, 20:12
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2112
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Вот теперь почти хорошо, полотенчика только не видно...
Вариант 1, самый простой - на радиаторах вот те красные колпачки надо закрутить до упора - они вдавят в термостат шток и проток через прибор остановится. Полотенечик тоже перекрыть - и щупать трубу теплого пола не менее 12 часов (если результат в виде нагрева последнего участка пола сразу не появится).
Вариант 2 - перекрыть проток на гребенке (с шестигранниками пимпочки - тоже для начала закрыть до упора). Если результат последует - понемногу приоткрывать, пока полу опять не поплохеет, тогда чуть-чуть затянуть.
Ну и проверить, на полную или нет открыты вентили гребенки на теплый пол (я так понимаю, это он металлопластом сделан от присобаченной гребенки для воды....)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АлександрРяз
сообщение 13.12.2017, 20:20
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.12.2017
Пользователь №: 333395



Цитата(lovial @ 13.12.2017, 20:12) *
Вот теперь почти хорошо, полотенчика только не видно...
Вариант 1, самый простой - на радиаторах вот те красные колпачки надо закрутить до упора - они вдавят в термостат шток и проток через прибор остановится. Полотенечик тоже перекрыть - и щупать трубу теплого пола не менее 12 часов (если результат в виде нагрева последнего участка пола сразу не появится).
Вариант 2 - перекрыть проток на гребенке (с шестигранниками пимпочки - тоже для начала закрыть до упора). Если результат последует - понемногу приоткрывать, пока полу опять не поплохеет, тогда чуть-чуть затянуть.
Ну и проверить, на полную или нет открыты вентили гребенки на теплый пол (я так понимаю, это он металлопластом сделан от присобаченной гребенки для воды....)

Красная петля это строительная компания так оставила под полотенчики. Ещё не повесил. Завтра попробую, напишу результат. Спасибо за совет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 13.12.2017, 23:06
Сообщение #20


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



может я конечно не понимаю чего, но теперь модно подключать системы тёплого пола напрямую от котла без насосно-смесительного узла?
интересно, на каком графике работает котёл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
max_bma
сообщение 16.12.2017, 18:39
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 13.12.2017
Пользователь №: 333562



Цитата(ssn @ 13.12.2017, 22:06) *
может я конечно не понимаю чего, но теперь модно подключать системы тёплого пола напрямую от котла без насосно-смесительного узла?
интересно, на каком графике работает котёл.

Если котел конденсационный вполне нормально. 45/40

АлександрРяз контур полотенцесушителя который еще не подключен надеюсь закрыт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 16.12.2017, 20:19
Сообщение #22


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



и на этом же графике работают отопительные приборы?
по поводу того, что это конденсационный котёл я сильно сомневаюсь.
да и 45/40 все же великовато для ТП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АлександрРяз
сообщение 11.1.2018, 14:48
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.12.2017
Пользователь №: 333395



Цитата(max_bma @ 16.12.2017, 18:39) *
Если котел конденсационный вполне нормально. 45/40

АлександрРяз контур полотенцесушителя который еще не подключен надеюсь закрыт?

Открыт конечно. Как компания сдала так всё и оставил. Перекрывал радиаторы термостатом. Улучшений не заметил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 12.1.2018, 14:00
Сообщение #24


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



вам нужен отдельный смесительный узел на тёплый пол. клапан + насос.
потом вы сможете менять расход на теплый пол и график. тогда возможно получится выравнять общую температуру.
или зовите обратно монтажников и просите продемонстрировать работу системы в проектном значении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АлександрРяз
сообщение 12.1.2018, 14:22
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.12.2017
Пользователь №: 333395



Цитата(ssn @ 12.1.2018, 14:00) *
вам нужен отдельный смесительный узел на тёплый пол. клапан + насос.
потом вы сможете менять расход на теплый пол и график. тогда возможно получится выравнять общую температуру.
или зовите обратно монтажников и просите продемонстрировать работу системы в проектном значении.

Спасибо за ответ. Монтажников делал по знакомству и пропал.

Ребята, из Рязани есть кто возьмется исправить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad1984vas
сообщение 12.3.2018, 18:17
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.3.2018
Из: Москва
Пользователь №: 338348



Цитата(АлександрРяз @ 11.12.2017, 13:50) *
Добрый день!Подскажите пожалуйста. Сантехник, уложил тёплый пол обычной змейкой в один контур на кухню14кв, коридор 5кв и ванную комнату 7кв. Получилось что кухня греется в огонь, коридор слабее а до ванной еле доходит. Что можно сделать чтобы выровнить температуру? Стяжку уже залил. Спасибо.

Вызывать сантехника этого же и пусть устраняет неполадки. А лучше потребовать деньги назад. Сами вы ничего не сделаете. Наймите лучше проектировщика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 12:37