> Как обеспечить равномерный расход по решеткам
dllb
сообщение 19.11.2018, 13:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.11.2018
Пользователь №: 351421



У меня есть труба 4 метра, допустим 60*200, на одном конце канальный вентилятор, а другой заглушен. Как правильно в ней насверлить дыр (каким диаметром, через какое расстояние), чтобы вентиляция всасывала более-менее равномерно по всей длине трубы?
Есть на этот счет какая-то теория и опыт? Или это задача уровня Келдыша и Королева, нами нерешабельна и все делать наобум?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 19.11.2018, 14:15
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Чтобы не затоптали, едем в Песочницу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 19.11.2018, 14:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



В литературе есть "воздуховоды равномерной раздачи воздуха"
Литература, например, В.Н. Талиев "Аэродинамика вентиляции".

Можете поискать в библиотеке: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=56486

Сообщение отредактировал defuser - 19.11.2018, 14:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 19.11.2018, 15:54
Сообщение #4


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



При площади отверстий в одну десятую от площади сечения воздуховода распределение вас порадует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dllb
сообщение 19.11.2018, 16:27
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.11.2018
Пользователь №: 351421



Цитата(alem @ 19.11.2018, 16:54) *
При площади отверстий в одну десятую от площади сечения воздуховода распределение вас порадует.

Расшифруйте, а то заинтриговали. Все равно ответ не найду, а любопытство будет мучить.

Цитата(defuser @ 19.11.2018, 15:31) *
В литературе есть "воздуховоды равномерной раздачи воздуха"
Литература, например, В.Н. Талиев "Аэродинамика вентиляции".

Спасибо за информацию!

Кстати, может я неправ, но у меня есть дилетантское предположение, что если провести аналогию: поток воздуха - сила тока, площадь сечения - проводимость, то эту конструкцию можно рассмотреть как электрическую цепь, состоящую из нескольких сопротивлений в землю (дыры) и сопротивлений, их соединяющих (воздуховод). Электрические цепи я умею считать. Или аналогия не правдоподобна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 19.11.2018, 17:00
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10696
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



подобна, но не линейна.
считаете площадь сечения своего воздуховода, считаете предполагаемую скорость потока в этом воздуховоде через предполагаемый расход воздуха.
допустим скорость потока получилась 2м/с на прямом участке меж ближайшим отверстием к вентилятору и вентилятором.
затем решаете - мне надо пять отверстий!
делите сечение пополам, а потом на пять - и получаете площадь одного отверстия. из этого числа находите диаметр, режете и, если вентилятор справится, получите потребное.
впрочем, даже если вентилятор не справится, то все равно расход по отверстиям будет +/- одинаков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dllb
сообщение 19.11.2018, 17:42
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.11.2018
Пользователь №: 351421



Цитата(LordN @ 19.11.2018, 18:00) *
считаете площадь сечения своего воздуховода, считаете предполагаемую скорость потока


Спасибо! Но непонятно, зачем мне скорость потока, если она , как мне показалось, не участвует в дальнейших расчетах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему