сообщение 2.4.2016, 16:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 2.4.2016
Пользователь №: 294081



Доброе время суток. Подскажите господа специалисты, куда копать. Есть в наличии данный ПЧ 1 фазный. Он включается, все можно настроить, при замыкании клемм 12 и 18 двигатель не вращается, на него не поступает напряжение. Хотя табло показывает частоту 50Гц. Ошибок никаких нет. В какой части может находиться проблема? И стоит ли им заниматься? Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 2.4.2016, 20:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Надо проверить цел ли силовой модуль и приходят ли импульсы на управление ключами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stas75
сообщение 2.4.2016, 20:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 2.4.2016
Пользователь №: 294081



Видимых повреждений на плате нет. Меня удивляет то, что нет сообщений об ошибке. По мне, если управление посылает сигнал Пуск, то контроллеру должен поступить сигнал о наличии (отсутствии) на выходе напряжения?

Сообщение отредактировал stas75 - 2.4.2016, 20:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 3.4.2016, 2:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(stas75 @ 2.4.2016, 20:34) *
Видимых повреждений на плате нет. Меня удивляет то, что нет сообщений об ошибке. По мне, если управление посылает сигнал Пуск, то контроллеру должен поступить сигнал о наличии (отсутствии) на выходе напряжения?

А если "табло" показывает задание...?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 3.4.2016, 10:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Видимых может и не быть, сигнал о наличии выходного напряжения подразумевает что есть датчики выходного напряжения, а их нет в дешевых моделях. Для вас вариант один, покупать новый. А этот отдайте тому, кто возьмет и .возможно, сможет сделать, но и то смысла мало на такие мощности ремонтом заниматься.

Сообщение отредактировал Pawel - 3.4.2016, 10:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 3.4.2016, 11:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(Pawel @ 3.4.2016, 10:17) *
Видимых может и не быть, сигнал о наличии выходного напряжения подразумевает что есть датчики выходного напряжения, а их нет в дешевых моделях. Для вас вариант один, покупать новый. А этот отдайте тому, кто возьмет и .возможно, сможет сделать, но и то смысла мало на такие мощности ремонтом заниматься.

Павел, я думаю, что даже самый элементарный ПЧ должен иметь датчик выходного напряжения, чтобы "понимать", что он выдаёт на выход хотя бы в режиме u/f, не говоря о более сложных алгоритмах работы. Мне непонятно, почему Вы решили, что ПЧ неисправен?!? Может он просто не включается )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stas75
сообщение 3.4.2016, 13:25
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 2.4.2016
Пользователь №: 294081



mr_Frodo64. Вы имеете в виду, что-то я не так запрограммировал? Или панель управления команды выдает, только сигналы не доходят до ПЧ? Я использовал и встроенную панель с потенциометром, и спаял ПДУ. Результат 0. До этого программировал несколько ПЧ разных фирм, все ок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 3.4.2016, 14:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(stas75 @ 3.4.2016, 13:25) *
mr_Frodo64. Вы имеете в виду, что-то я не так запрограммировал? Или панель управления команды выдает, только сигналы не доходят до ПЧ? Я использовал и встроенную панель с потенциометром, и спаял ПДУ. Результат 0. До этого программировал несколько ПЧ разных фирм, все ок.

Ошибки бывают у всех... Проверьте состояние ПЧ в момент попытки запуска в группе параметров 16. Там вы можете промониторить состояние входов, выходов, задание, выходные величины, слово состояния и пр...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stas75
сообщение 3.4.2016, 15:07
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 2.4.2016
Пользователь №: 294081



Ок. Посмотрю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 3.4.2016, 15:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



при запуске от панели кнопкой Hand индикатор On включается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 3.4.2016, 15:32
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Посмотрел описание индикаторов: индикатор ON показывает только питание ПЧ. Статус ПЧ показывается на дисплее над надписью Status. Тут во время ручного включения с панели оператора происходят какие либо изменения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.4.2016, 15:54
Сообщение #12


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(stas75 @ 2.4.2016, 19:54) *
Доброе время суток. Подскажите господа специалисты, куда копать. Есть в наличии данный ПЧ 1 фазный. Он включается, все можно настроить, при замыкании клемм 12 и 18 двигатель не вращается, на него не поступает напряжение. Хотя табло показывает частоту 50Гц. Ошибок никаких нет. В какой части может находиться проблема? И стоит ли им заниматься? Спасибо

режим авто включен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 3.4.2016, 16:25
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1271
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



А сбросить в заводские настройки, затем заного настроить не пробовали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 3.4.2016, 16:36
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Я еще понимаю, что лень читать инструкцию на русском языке. А вишь лень, батенька, посмотреть немного ниже лежащий топик?
Ну хотя бы привели схему подключения и програмку! Неужели трудно?

Цитата
Хммм... а что выставлено на вход 27 по умолчанию? У почти всех данфоссов - "Coast Inverse"
Либо надо ставить на 27-й "No Function", либо перемычку с 12-го на 27-й... Это - раз...
дальше - примерно так: (для "пятнашки")
004=1, 010=1, 011=1, 120=17(таки 15 кВт), 105=0, 122=380, 123=50, 124=(ну, типо с шильдика), 125=(оттуда жэ), 173=0, 300=0, 303=50, 315=0, 316=11, 317=11, 340=0, 341=10, 342=10, 350=0, 351=10, 352=10, 410=0, 412=0, 414=50, 451=1, 510=8, 511=19 (сюда - перемычку с 12-го, лог 1, короче), 512=21, 513=22 (Мотор-потенциометр, электронный, с памятью, 16-битный типо, встроенный намертво, панельку можно (и нужно) ваще изъять, шоб неповадно было), 540=5 (/10), 555=20, 556=5000, 557=0, 558=50... пока так, с управлением от дистанционно удалённых кнопок "больше/меньше" (27/29), ибо потенциометр ЛЦП вовсе и не обязан работать в авторежиме... Почему? Да потому, что панельку можно и изъять, а чем тогда задание задавать, а?
Спихнуть частотник с "0Гц" можно (и нужно) логической единицей на лапке 27/29 (можно китайской "цэшкой", включенной на 20мА)... Это - два...
(С) Бромба

Добавлю еще: оба сетапа делайте идентичными..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 3.4.2016, 17:52
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



mr_Frodo64, вы очень сильно ошибаетесь, когда думаете что во всех ПЧ есть датчики выходного напряжения , особенно бюджетной серии, самое большое что там есть, это два или три датчика тока и то не у всех ПЧ. Датчиков выходного напряжения нет даже у многих брендовых ПЧ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stas75
сообщение 3.4.2016, 18:01
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 2.4.2016
Пользователь №: 294081



Мда... Тогда вопрос следующий. Схема подключения такая: двиг 0,6 треугольник, 2.9А, пульт LCP12. Какие минимальные настройки нужно сделать, чтобы хоть начал крутить? Управление полностью с LCP12. Иначе или я дурак, или ПЧ неисправный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 3.4.2016, 18:08
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Что и где проверить я уже вам писал, если сами не сможете это сделать, то тоже уже писал что делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stas75
сообщение 3.4.2016, 19:14
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 2.4.2016
Пользователь №: 294081



Все настройки сделал. Установи фикс частоту 50 (мин/мах) Соединил клемму 27 с 12. Замкнул 18 с 12. Внутри щелчок реле, идет набор частоты. Двигатель молчит. Всем спасибо за помощь. Выходит неисправен ПЧ. Отложим до лучших времен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 3.4.2016, 20:13
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



1.Отсоедини движок.
2.Установи для включения реле параметр 5-40 = Run on ref (Двигатель работает на скорости, соответствующей заданию.)
3.Приготовь какой-нибудь светильник, ватт до 100.))
4. Включи частотник в сеть 220в, дай команду Пуск.
5. Когда щелкнет реле (то есть набрана частота 50Гц), подсунь, поочередно, вилку светильника к выходным клеммам U,V; V,W; U,W. Если нигде из трех не горит, или где-то горит, а где-то нет,то кирдык частотнику.

Если всюду горит, то движку кирдык..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stas75
сообщение 3.4.2016, 21:50
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 2.4.2016
Пользователь №: 294081



Спасибо за подсказку. ПЧ хана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 3.4.2016, 22:28
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



mellow.gif
Цитата(Pawel @ 3.4.2016, 17:52) *
mr_Frodo64, вы очень сильно ошибаетесь, когда думаете что во всех ПЧ есть датчики выходного напряжения , особенно бюджетной серии, самое большое что там есть, это два или три датчика тока и то не у всех ПЧ. Датчиков выходного напряжения нет даже у многихх брендовых ПЧ.

Хорошо.... Зайдём с другой стороны )))).
Если в параметрах наблюдения (назовём их так ) есть выходное напряжение, то что это означает? И назовите мне хоть один распространенный ПЧ, у которого нет такого параметра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 4.4.2016, 9:20
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Да, есть параметр типа выходного напряжения или выходной частоты, но этот параметр обычно берется не с выхода силовых ключей, а с выхода процессора на управление ключами и не соответствует реальным фактическим значениям на силовых клеммах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 4.4.2016, 10:38
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Pawel @ 4.4.2016, 9:20) *
с выхода процессора на управление ключами и не соответствует реальным фактическим значениям на силовых клеммах

Да они вообще ничему не соответствуют, поскольку являются логическими уровнями с дискретных выходов микроконтроллера (выходы ШИМ, аппаратного или программного).
И зачем вообще их использовать для индикации напряжения на выходе частотника, если в программе контроллера имеются переменные, хранящие величины этого напряжения, и мгновенное, и среднеквадратичное.

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 4.4.2016, 10:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 4.4.2016, 10:53
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Kotlovoy, разговор идет о бюджетном ПЧ, для них мгновенное и среднеквадратичное значения нет как параметра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stas75
сообщение 13.4.2016, 8:23
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 2.4.2016
Пользователь №: 294081



Добрый день. Попробую оживить тему. Нашел немного времени. Разобрал. Красным отметил детали, которые вроде вышли из строя. Проверял бегло. Кто-нибудь подскажет, что из себя представляет этот сгоревший модуль, распиновка? Можно ли собрать из рассыпухи?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P1060136.JPG ( 312,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Прикрепленный файл  P1060138.JPG ( 94,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  P1060133.JPG ( 100,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  P1060134.JPG ( 122,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  P1060135.JPG ( 134,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  P1060137.JPG ( 164,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 13.4.2016, 14:17
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



То что у вас обозначены красным стабилитроны на 15 вольт, а модуль китайский клон Семикрона стоит на Али тысячи три с доставкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 10.7.2016, 19:43
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Отремонтировал ЧП этой марки на 5.5 кВт. (Ранее тоже ремонтировал, но не так серъёзно). Сгорел Семикроновский модуль, драйвер Инфинеон и обвязка вокруг драйвера - резисторы на 10 и 68 Ом и транзистор BC807. В российских магазинах (оплата по безналу от ООО, иначе брал бы в Китае) покупка вышла на 8000 рублей. Распаял феном, запаял новое, установил новый модуль. Вроде завелось, неделю работает. Ремонтировал для своего объекта, иначе меньше чем за 15 000 за такое не возьмусь, есть риск потратиться зря, если вылетит, например, проц.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 10.7.2016, 19:46
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20160705_181326.jpg ( 796,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  IMG_20160705_193323.jpg ( 905,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  IMG_20160705_193940.jpg ( 939,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 10.7.2016, 22:06
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



С полгода назад ремонтировал Фуджи Френик-Эко 7,5 квт.

Прикрепленный файл  1.jpg ( 506,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15


Раскурочить пришлось до основанья..

Прикрепленный файл  2.jpg ( 768,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19


Прикрепленный файл  3.jpg ( 671,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17


Замене подлежал силовой модуль,

Прикрепленный файл  4.jpg ( 638,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15


три драйвера РС929, один оптрон Р421 на плате и...,

Прикрепленный файл  5.JPG ( 710,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18


и всё. Источник питания был живой, процессор тоже, ибо пульт работал.
Всю мелочь приобрел в мск, типа чипов-дипов, а вот силовой модуль пришлось искать на али-бабе.
Нашел, заказал и оплатил с яндекс-кошелька, после чего продавщица (китаёнка) написала письмо, что такого модуля нет, а есть другой, который мне не подходил. Я от хунвейбинов такой наглости не ожидал, подключил дочку в Гонконге с ними разобраться. Она, подключила местную мафию, те нашлёпали соответствующую предъяву в али-бабу. На следующий день деньги вернули обратно на кошелек. Дико извинялись, предлагали взять еще модуль, но в другом месте. Послал их к чертям..
Так и валяется всё..



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 11.7.2016, 12:48
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Чтобы не терять деньги зря, выпаиваю всё сгоревшее и смотрю возможность подать питание о внешнего блока, ибо можно проверить работу и управление и без силового модуля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 11.7.2016, 13:38
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Pawel @ 11.7.2016, 12:48) *
Чтобы не терять деньги зря, выпаиваю всё сгоревшее и смотрю возможность подать питание о внешнего блока, ибо можно проверить работу и управление и без силового модуля.

Обычно у блока питания штук 5-6 независимых гальванически развязанных вторичных источников, по крайней мере 3 - для питания драйверов верхнего плеча, один - нижнего плеча, один-два - питания всей схемы управления. И как всё это хозяйство запитать от внешнего ситочника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 14:30