Методические указания по РНИ |
|
|
|
8.12.2017, 16:47
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.4.2011
Пользователь №: 105755
|
Добрый день. Прошу помочь, у кого есть согласованная методика по проведению режимно-наладочных испытаний котельных агрегатов на газе и резервном топливе согласованная с Ростехнадзором. Свою методику запускали на согласование, отказали. То не то, это не так, может у кого есть чтоб своять общее. Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
8.12.2017, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044
|
Цитата(kuznetsov-a-n @ 8.12.2017, 16:47) То не то, это не так... Письменный отказ и список замечаний дали? Если нет- проси или требуй. я в свое время пару месяцев бодался... по методике ПНР КИП и РНИ котлов до 4,0 МВт. Но денег все равно отдавали...Весь вопрос в бабках. в свое время эти методики штамповали на основе древней (1991г. вроде методики ОргГаз). Но даже переделанные в 2004г. Методики устарели... НТД много поменялись... а свете отмены пунктов в "Правила пользования газом....." где прописано про РНИ и согласованные методики, то вообще есть вопрос законности таких требований!!!
|
|
|
|
|
8.12.2017, 17:11
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Rocket1972 @ 8.12.2017, 16:54) бодался... по методике ПНР КИП и РНИ котлов до 4,0 МВт "4 МВт" - это вы сами себе зачем-то ограничение сделали?
|
|
|
|
|
8.12.2017, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044
|
Цитата(tiptop @ 8.12.2017, 17:11) "4 МВт" - это вы сами себе зачем-то ограничение сделали? Сделано это было сознательно, так как методику "правил" не под свою фирму ( мы занимается котлами и по 100 Мвт/75 т.пара при 3,9 Мра), а делал знакомым коллегам. Они всякой мелочью занимаются. ну на всяк случай накинули им котлы под ГОСТ 30735-2001 Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт и паровички под ГОСТ 28193-89 Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией паропроизводительностью менее 4 т/ч. Общие технические требования.
и то в РНТ все мозги вынесли..но замечания конкретные писали по НТД ( было много старой) так сидел штудировал актуальность, ну и многое по теме КИП ( много устаревшей было в старых методиках) и .т.д.
Сообщение отредактировал Rocket1972 - 8.12.2017, 17:25
|
|
|
|
|
8.12.2017, 18:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Цитата(Rocket1972 @ 8.12.2017, 17:22) Сделано это было сознательно, так как методику "правил" не под свою фирму ( мы занимается котлами и по 100 Мвт/75 т.пара при 3,9 Мра), а делал знакомым коллегам. Они всякой мелочью занимаются. ну на всяк случай накинули им котлы под ГОСТ 30735-2001 Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт и паровички под ГОСТ 28193-89 Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией паропроизводительностью менее 4 т/ч. Общие технические требования.
и то в РНТ все мозги вынесли..но замечания конкретные писали по НТД ( было много старой) так сидел штудировал актуальность, ну и многое по теме КИП ( много устаревшей было в старых методиках) и .т.д.
Методика, делали сами на основе приказа № 448. Отдали и с концами , но отцепились.
____________________________________.doc ( 1,2 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 49
|
|
|
|
|
11.12.2017, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044
|
Цитата(CNFHSQ @ 8.12.2017, 18:34) Методика, делали сами на основе приказа № 448. После некоторых изменений в НТДВообще встает вопрос, законности требований предоставить методики по ПНР... Пункт, на который ссылались в Правилах и в Приказе- отменен "Признан утратившим силу"...
Сообщение отредактировал Rocket1972 - 11.12.2017, 11:27
|
|
|
|
|
11.12.2017, 19:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Rocket1972 @ 11.12.2017, 11:24) После некоторых изменений в НТДВообще встает вопрос, законности требований предоставить методики по ПНР... Пункт, на который ссылались в Правилах и в Приказе- отменен "Признан утратившим силу"... Ну, если Вы свою методику не смогли рОдить до сих пор, то где гарантия, что котел не бабахнет при первом розжиге? Утверждения о собственном профессионализме к делу не приложишь.
|
|
|
|
|
11.12.2017, 20:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Цитата(Галиев @ 11.12.2017, 19:02) Ну, если Вы свою методику не смогли рОдить до сих пор, то где гарантия, что котел не бабахнет при первом розжиге? Утверждения о собственном профессионализме к делу не приложишь. Был хороший приказ. Пусть не действует, но полезен и не только по отношению к газовым котлам. Так же полезны требования к ХВО и наладке систем автоматического регулирования и т.п.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 11.12.2017, 20:34
|
|
|
|
|
22.12.2017, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963
|
Нашу скинуть не могу - собственность предприятия таки, не моя) Но на замечания Ростехнадзора ответить можно помочь, замечания в студию
|
|
|
|
|
|