Цитата(max-energe @ 12.1.2018, 15:50)
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста:
Заказчик хочет поставить арматуру Ду250 перед теплообменником (прямо к входным патрубкам), труба к ТО подходит Ду400 (расход 900 т/ч). Я планировал поставить затвор Ду400 и все что приходит в голову в качестве обоснования:
Плюсы:
1. Меньшие потери давления
2. Ду400 на такой расход будет легче открыть, чем Ду200 (Ду16 бар)
Минусы:
1. Стоимость
Как вы думаете, прав ли я по 2-му пункту?
Если патрубок теплообменника 250, то я бы на месте заказчика и подводку бы на 250 попросил переделать. Конкретно по Вашим пунктам:
1. Вы сначалай посчитайте потери давления в обоих вариантах, прежде чем аргументировать заку такое.
2. При прочих равных арматуру Ду400 будет тяжелее открыть просто в силу ее громоздкости. А если это задвижка или шибер, то и в силу большего давления на запорный орган