> Открытие затвора на разных диаметрах
max-energe
сообщение 12.1.2018, 13:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488



Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста:
Заказчик хочет поставить арматуру Ду250 перед теплообменником (прямо к входным патрубкам), труба к ТО подходит Ду400 (расход 900 т/ч). Я планировал поставить затвор Ду400 и все что приходит в голову в качестве обоснования:
Плюсы:
1. Меньшие потери давления
2. Ду400 на такой расход будет легче открыть, чем Ду200 (Ду16 бар)
Минусы:
1. Стоимость

Как вы думаете, прав ли я по 2-му пункту?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 12.1.2018, 14:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



а ф400 не должен ли быть с элприводом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.1.2018, 15:55
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(max-energe @ 12.1.2018, 13:50) *
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста:
Заказчик хочет поставить арматуру Ду250 перед теплообменником (прямо к входным патрубкам), труба к ТО подходит Ду400 (расход 900 т/ч). Я планировал поставить затвор Ду400 и все что приходит в голову в качестве обоснования:
Плюсы:
1. Меньшие потери давления
2. Ду400 на такой расход будет легче открыть, чем Ду200 (Ду16 бар)
Минусы:
1. Стоимость

Как вы думаете, прав ли я по 2-му пункту?

Dу250 - наверное, с редуктором будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 13.1.2018, 13:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(max-energe @ 12.1.2018, 15:50) *
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста:
Заказчик хочет поставить арматуру Ду250 перед теплообменником (прямо к входным патрубкам), труба к ТО подходит Ду400 (расход 900 т/ч). Я планировал поставить затвор Ду400 и все что приходит в голову в качестве обоснования:
Плюсы:
1. Меньшие потери давления
2. Ду400 на такой расход будет легче открыть, чем Ду200 (Ду16 бар)
Минусы:
1. Стоимость

Как вы думаете, прав ли я по 2-му пункту?

Если патрубок теплообменника 250, то я бы на месте заказчика и подводку бы на 250 попросил переделать. Конкретно по Вашим пунктам:
1. Вы сначалай посчитайте потери давления в обоих вариантах, прежде чем аргументировать заку такое.
2. При прочих равных арматуру Ду400 будет тяжелее открыть просто в силу ее громоздкости. А если это задвижка или шибер, то и в силу большего давления на запорный орган
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.1.2018, 13:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



да и с редуктором то тот же ф300 крутить не фонтан вручную. особливо ежели без привычки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения