> Можно ли врезать расширительный бак в подпитку?, Схема котельной со стрелкой
skbyar
сообщение 6.9.2019, 10:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 27.6.2013
Пользователь №: 197317



https://upload.akusherstvo.ru/image1695189.jpg

Приветствую, уважаемые форумчане!

Прошу теоретической помощи. Проект котельной. Стоит гидравлическая стрелка (не спрашивайте - нужна ли она тут вообще). Подпитка по проекту врезана в обратку контура потребителя, а расш.бак в обратку котла. Вроде бы система одна, т.к стрелка не теплообменник. Посему монтажники просят врезать расширительный бак прямо в трубу подпитки (она Ду32)
Можно ли так сделать и как будет себя вести гидравлика? Их вариант пока отмел, так как отвечать мне..
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.9.2019, 10:21
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(skbyar @ 6.9.2019, 10:06) *
Можно ли так сделать и как будет себя вести гидравлика?

Можно. Давление воды там то же самое, а температура ниже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 6.9.2019, 11:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Врезать-то можно. А хватит ли объема бака для компенсации расширения и от контура котельной и от системы отопления?
Эт (похоже) на косяк. ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skbyar
сообщение 6.9.2019, 11:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 27.6.2013
Пользователь №: 197317



Цитата(Valiko @ 6.9.2019, 11:04) *
Врезать-то можно. А хватит ли объема бака для компенсации расширения и от контура котельной и от системы отопления?
Эт (похоже) на косяк. ИМХО


Просто непонятно как будет работать бак, когда включится подпитка или в системе увеличится давление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 6.9.2019, 11:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



А что - не понятного?
Давление упало - подпитка (холодной водой, определённый объём). Вода нагрелась, расширилась, давление выросло. Бак должен компенсировать именно этот объём для предотвращения роста давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.9.2019, 12:12
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Valiko @ 6.9.2019, 11:41) *
Бак должен компенсировать именно этот объём для предотвращения роста давления.

Должен-то, должен... Но МРБ рост давления не предотвращает. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 6.9.2019, 12:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Мембрана растягивается -объём увеличивается. Давление - снижается, его рост уменьшается (компенсируется). Объём бака (компенсируемый) должен быть подобран правильно.
А иначе - это просто бочка

Сообщение отредактировал Valiko - 6.9.2019, 12:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.9.2019, 13:09
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Valiko @ 6.9.2019, 12:45) *
А иначе - это просто бочка


Я говорю про мембранный расширительный бак. Он не предотвращает рост давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.9.2019, 14:02
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата
Можно ли врезать расширительный бак в подпитку?

В общем, можно и нужно.

Непонятно только, почему все насосы стоят в подаче... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 6.9.2019, 16:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(tiptop @ 6.9.2019, 19:02) *
Непонятно только, почему все насосы стоят в подаче... unsure.gif


Сетевые понятно - гидрострелка.
А вот котловые лучше переставить, а то котлы вскипятите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 23:56