Полиэтилен для высокого давления, Какие трубы применяют? |
|
|
Гость_Ferta_*
|
10.12.2010, 14:11
|
Guest Forum
|
Подскажите пожалуйста, по какому ГОСТу принимают полиэтиленовые трубы для высокого давления?
|
|
|
|
|
10.12.2010, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082
|
Для газопроводов всех давлений применяют трубы по ГОСТ Р 50838-95*.
|
|
|
|
Гость_Ferta_*
|
10.12.2010, 14:54
|
Guest Forum
|
Подскажите тогда пожалуйста, я подобрала для высокого давления трубу ПЭ80 ГАЗ SDR17,6 диаметр 90х8,2! Экспертиза говорит, что не подходит она для высокого давления?
|
|
|
|
|
10.12.2010, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082
|
Коэффициент запаса прочности полиэтиленовых труб должен быть не менее 2,5. Полиэтиленовые трубы с SDR 17.6 для газопроводов высокого давления имеют коэффициент запаса прочности менее 2,5. Почитайте СП 42-103-2003 п.4.1, СНиП 42-01-2002 п.5.2.4, ПБ 12-529-03 п.2.2.15, 2.2.16
Сообщение отредактировал tanya24 - 10.12.2010, 15:05
|
|
|
|
Гость_Ferta_*
|
10.12.2010, 15:35
|
Guest Forum
|
Прочитала, а где именно прописано, что "Полиэтиленовые трубы с SDR 17.6 для газопроводов высокого давления имеют коэффициент запаса прочности менее 2,5"? какие тогда нужно применять трубы?
|
|
|
|
|
10.12.2010, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082
|
А Вы посчитайте коэффициент запаса прочности по СП 42-103-2003
|
|
|
|
|
10.12.2010, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
|
еще можно почитать ГОСТ Р 50838-95*, там даже есть табличка определения коэффициента прочности, также коэф. можно посчитать по формуле.
|
|
|
|
Гость_Ferta_*
|
10.12.2010, 15:53
|
Guest Forum
|
Как всё интересно)))получается мне нужно использовать трубу с SDR11?
|
|
|
|
|
10.12.2010, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082
|
Не только с SDR11, читайте СНиП 42-01-2002 п.5.2.4, ПБ 12-529-03 п.2.2.15, 2.2.16
|
|
|
|
Гость_Ferta_*
|
10.12.2010, 16:01
|
Guest Forum
|
Хорошо, тогда ПЭ80 ГАЗ SDR11 диаметр 90х8,2 с коэффициентом запаса прочности 2,8?
|
|
|
|
|
10.12.2010, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082
|
Смотря где прокладывается газопровод, если вне территории поселений, то да, если по территории поселения, то если выполняются условия СНиП 42-01-2002 п.5.2.4, ПБ 12-529-03 п.2.2.15, 2.2.16
|
|
|
|
|
10.12.2010, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
|
Кстати высокое давление 0,6МПа?
|
|
|
|
Гость_Ferta_*
|
10.12.2010, 16:11
|
Guest Forum
|
давление 0,575 МПа, на территории поселения с одно-двухэтажной и коттеджной жилой застройкой!!!т.е. я вписываюсь в п.5.2.4 СНиП 42-01-2002 и использую трубу ПЭ80 ГАЗ SDR11 диаметр 90х8,2 с коэффициентом запаса прочности 2,8, правильно рассуждаю?
|
|
|
|
|
10.12.2010, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082
|
Коэффициент запаса прочности для ПЭ80 ГАЗ SDR11 при давлении газа Р=0,6 МПа (при расчете коэффициента нужно брать максимальное давление газа для данной категории газопроводов) - 2,7. Можно использовать трубы из ПЭ100
Сообщение отредактировал tanya24 - 10.12.2010, 16:19
|
|
|
|
Гость_Ferta_*
|
10.12.2010, 16:23
|
Guest Forum
|
4.2 Толщина стенки полиэтиленовой (в том числе профилированной) трубы характеризуется стандартным размерным отношением номинального наружного диаметра к номинальной толщине стенки (SDR), которое следует определять в зависимости от давления в газопроводе, марки полиэтилена и коэффициента запаса прочности по формуле (1)
2MRS SDR = ──────────1, (1) MOP х C
где MRS - показатель минимальной длительной прочности полиэтилена, использованного для изготовления труб и соединительных деталей, МПа (для ПЭ 80 и ПЭ 100 этот показатель равен 8,0 и 10,0 МПа соответственно); MOP - рабочее давление газа, МПа, соответствующее максимальному значению давления для данной категории газопровода, МПа; С - коэффициент запаса прочности, выбираемый в зависимости от условий работы газопровода по СНиП 42-01.
эта формула?
|
|
|
|
|
10.12.2010, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082
|
Да, обратите внимание: MOP - рабочее давление газа, МПа, соответствующее максимальному значению давления для данной категории газопровода,
|
|
|
|
Гость_Ferta_*
|
10.12.2010, 16:30
|
Guest Forum
|
Проверьте пожалуйста: C=(2*10)/11*0.6=3.03 То есть я беру трубу ПЭ100 ГАЗ SDR11 диаметр 90х8,2 с коэффициентом запаса прочности 2,8?
|
|
|
|
|
10.12.2010, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082
|
Да, но если точнее "не менее 2,8"
|
|
|
|
Гость_Ferta_*
|
10.12.2010, 16:35
|
Guest Forum
|
Спасибо Вам огромное, что направили и проверили)))теперь запомню раз и навсегда)))
|
|
|
|
|
30.8.2017, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027
|
Глупо рекламировать компанию по продажам полиэтиленовых труб, опираясь на информацию 2010 года. За прошедшие 7 лет изменились нормативы, в которых установлены требования к полиэтиленовым газопроводам давлением до 1,2 МПа, не говоря уже о производстве таких труб в России.
Тем более, рекламировать производителей полиэтиленовых пакетов.
Сообщение отредактировал Дружок - 30.8.2017, 10:34
|
|
|
|
|
30.8.2017, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12288
|
Цитата(Дружок @ 30.8.2017, 8:32) Глупо рекламировать компанию по продажам полиэтиленовых труб, опираясь на информацию 2010 года. За прошедшие 7 лет изменились нормативы, в которых установлены требования к полиэтиленовым газопроводам давлением до 1,2 МПа, не говоря уже о производстве таких труб в России.
Тем более, рекламировать производителей полиэтиленовых пакетов. Человек выполнил заказ. Разместил пост с сылкой по ключевому слову. Получил за это деньги. и ему все равно что пакеты что газопроводы, главное что полиэтиленовые))) . ..ничего личного, просто бизнес!
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|