19601960
сообщение 23.5.2013, 11:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.5.2013
Пользователь №: 192295



Здравствуйте! Помогите кто чем может по газовому пожаротушению. Пример расчетов со схемами. Если есть поделитесь ,пожалуйста , программой для расчета гидравлики, ну или хотябы примера расчета вручную, что, как и откуда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 24.5.2013, 7:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



http://www.mgpspetsavtomatika.ru/
там вам все посчитают, если закажите их оборудование)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lena Igorevna
сообщение 22.12.2016, 13:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 3.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661



Вопрос может быть немного дурацкий... Сразу извиняюсь
Есть резервуарный парк, резервуары с нефтепродуктами, объем 5000м3 и 10000м3, район Крайнего Севера.
Заказчик хочет газовое пожаротушение. Как это в принципе сделать, разве можем мы газом тушить то, что расположено на улице?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anton_M
сообщение 7.4.2017, 14:08
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.4.2017
Из: Москва
Пользователь №: 319043



На улице тушить можно только СО2. Несколько отечественных производителей проводили испытания подобных систем для тушения резервуаров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий НД
сообщение 12.12.2017, 14:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 10.12.2013
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 216286



Подскажите, на какое максимально допустимое избыточное давление рассчитывать клапан сброса давления для серверной. Технологи, которые устанавливают там своё оборудование ничего сказать не могут, т.к. в паспортах на оборудование такого показателя нет. Окон в помещении также нет, так что ориентироваться на 2кПа, при котором оконное стекло разрушается нет смысла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 12.12.2017, 17:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Не больше 5 кПа. Если возможно наличие людей, то 3 кПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения