> ACS 880, задание уставкой тока
Eugenics
сообщение 5.10.2020, 8:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.10.2020
Пользователь №: 382380



До этого стоял ACS800_07_0440_5_B053_K454_L509 как устройство электромагнитного перемешивания. При этом на него не нашли ни одной инструкции с где присутствовали бы параметры 75.00-76.00 STIRRER SIGNALS, 77.00 STIRRER PAR2, 78.00 CYCLIC STIR PAR, 79.00 MASTER/SLAVE ST, 80.00 CURR LIM PARAMS управление было с ЧМИ, т.е. задавали уставку тока и привод крутился на 5 Гц( максимальная скорость задана в параметрах двигателя и не меняется). Привод сгорел, в запасе по каким-то причинам был ACS 880-07-0503A-5+K454+L503, но не можем настроить его по управлению по току. Направьте в нужное русло blink.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polza
сообщение 7.10.2020, 10:46
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.10.2015
Пользователь №: 281484



Цитата(Eugenics @ 5.10.2020, 10:06) *
До этого стоял ACS800_07_0440_5_B053_K454_L509 как устройство электромагнитного перемешивания. При этом на него не нашли ни одной инструкции с где присутствовали бы параметры 75.00-76.00 STIRRER SIGNALS, 77.00 STIRRER PAR2, 78.00 CYCLIC STIR PAR, 79.00 MASTER/SLAVE ST, 80.00 CURR LIM PARAMS управление было с ЧМИ, т.е. задавали уставку тока и привод крутился на 5 Гц( максимальная скорость задана в параметрах двигателя и не меняется). Привод сгорел, в запасе по каким-то причинам был ACS 880-07-0503A-5+K454+L503, но не можем настроить его по управлению по току. Направьте в нужное русло blink.gif .


Здравствуйте! Мешалка в ковше или ручье? Напишите на почту свои координаты aip-ural@skyprom.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eugenics
сообщение 10.10.2020, 20:24
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.10.2020
Пользователь №: 382380



на ручье стоит, kiryanovav@izhstal.ru

Сообщение отредактировал Eugenics - 10.10.2020, 20:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eugenics
сообщение 13.10.2020, 14:04
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.10.2020
Пользователь №: 382380



Поделитесь кто-нибудь настройками DTC режима на ACS880, заранее благодарю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dude
сообщение 21.10.2020, 11:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 283214



Цитата(Eugenics @ 13.10.2020, 14:04) *
Поделитесь кто-нибудь настройками DTC режима на ACS880, заранее благодарю


Тут все не так просто. Имеющийся у вас ACS800 имеет спец прошивку для управления ЭМ перемешивателем. В ACS880 у вас, предположу, этого софта нет. Это можно проверить по отсутствию групп параметров связанных с работой ЭМ перемешивателя. Без этого софта ЭМ перемешиватель работать не будет, так как есть принципиальное отличие вида выходной характеристики U/F формируемой ЧРП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eugenics
сообщение 21.10.2020, 12:39
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.10.2020
Пользователь №: 382380



Цитата(Dude @ 21.10.2020, 13:53) *
Тут все не так просто. Имеющийся у вас ACS800 имеет спец прошивку для управления ЭМ перемешивателем. В ACS880 у вас, предположу, этого софта нет. Это можно проверить по отсутствию групп параметров связанных с работой ЭМ перемешивателя. Без этого софта ЭМ перемешиватель работать не будет, так как есть принципиальное отличие вида выходной характеристики U/F формируемой ЧРП

да так и есть, мы понимаем, сейчас контакты налаживаем со спецами из АВВ. Но со стороны АВВ считаю подленько не сделать мануал под каждую прошивку которую они мастерят.

в принципе в дтс режиме можно управлять моментом, что приводит к косвенному управление по току, хотели так сделать. Но этот привод в принципе не понимает параметры нашей катушки, выдаёт ошибки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 21.10.2020, 14:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Мануалы у АББ есть под каждую прошивку, но некоторые доступны только партнерам, а некоторые только сервисным компаниям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения