Добрый день коллеги.Столкнулся первый раз когда чп нужно подключить к глубинному насосу и настроить его на на заданное давления по датчику обратной связи.Датчик давления будет стоять овен пд100 10кг.Задание нужно что глубинный насос держал давление на выходе в поселок 3-4кг.Значить нужно использовать ПИД регулирование. Какие я произвел настройКИ чп. 1)F1.02 Источник задания частоты Аналоговый вход. 2)F1.02 Источник управления Терминалы входа. 3)F1.05 Максимальная частота 50Гц 4)F1.06 Минимальная частота 0Гц 5)F2.09 Настройки движка.(его данные с шильдика) 6)F6.00 Режим ПИД ПИД разрешен. 7)F6.01 Режим выполнения ПИД Отрицательная обратная связь. 8)F6.02 Выбор задания для ПИД Число. 9)F6.03 Выбор обратной связи FIC аналоговый вход. 10)6.04 Масштабирования для ПИД от 0.00до100% я посчитал так датчик уставка 4/10*100=40% уставку я должен выставить в этом параметре верно ли такое суждение?10 это вся шкала датчика . Какие еще нужно подстроить параметры для глубинного насоса?Какую нужно задать частоту нижнею что бы он не перегревался?Спящий режим я настрою.Что нужно еще вбить какие параметры? Мануал на чп сложный переведен как я понял с английского.
|