> Котел Е1/9 Бийского котельного завода, Не качественные котлы
Гость__Stone__*
сообщение 29.12.2010, 18:13
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте уважаемые форумчане. Хочу поделится информацией дабы не кому более не наступать два раза на одни и те же грабли. Одно предприятие (не буду говорить название) в 2008 году приобрело несколько (2) паровых котлов Е1/9 бийского котельного завода работающих на природном газе. Чтобы не заморачиваться в эксплуатации, для установки котлов пригласили специалистов завода изготовителя, установку автоматики наняли еще одну организацию работающую на территории этого завода. Вокруг этого завода распространилось столько дочерних организаций, так что не понятно то ли автоматику сам завод устанавливает то ли вообще сторонняя организация. Стоимость пары котлов на тот момент где-то около трех миллионов деревянных. Проработав всего один отопительный сезон, и еще чуть чуть. Один из котлов потек. То есть одна труба в камере сгорания котла прогорела и потекла. Прошу извинить за техническую неграмотность в вопросах котлостроения, извините к специалистам в этой области не отношусь sad.gif. Так как все монтировал завод изготовитель обратились туда за поддержкой. Мол так и так все вы делали качество обеспечить должны. ах нет гарантия то на котел всего один год. Утершись таким не порядочным официальным ответом завода изготовителя пришлось производить ремонт за свой счет. Что ж сделаешь российский котел всякое бывает может где небольшой брак, все-таки дешевле чем висман или будерус smile.gif. прошел ещо один год. Начался следующий отопительный сезон. Проработав всего один месяц случилось почти то же самое. только в этот раз прогорело больше десяти трубок в камере сгорания. фотографии прилагаются. Теперь толи выбрасывать этот котле толи ремонтировать непонятно.
Данный текст отнюдь не является антирекломой или ешо чего просто это правда и от всей души желаю другим так не "попасться". Как грится продали гадость ну и мучайтесь с ней сами.

Для сравнения в той же котельной установлены ешо пара котлов Е1/9 завода красный котельщик 1980-х годов выпуска, которые исправно отработали 30 лет успешной пройдя диагностику и до сих пор работают.
Хотелось бы узнать мнение форумчан по этому поводу. Ремонтировать ли этот котел или глушить неисправные трубы? или вообще прекратить эксплуатацию котла smile.gif
Прикрепленный файл  Photo_0011.jpg ( 150,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
Прикрепленный файл  Photo_0010.jpg ( 165,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- _Stone_   Котел Е1/9 Бийского котельного завода   29.12.2010, 18:13
- - tiptop   Цитата(_Stone_ @ 29.12.2010, 18:13) одна ...   29.12.2010, 19:29
- - tiptop   Цитата(_Stone_ @ 29.12.2010, 18:13) Вокру...   29.12.2010, 19:37
- - _Stone_   Короткофакельная или нет ничего сказать могу, но ...   31.12.2010, 10:51
|- - ruben   Цитата(_Stone_ @ 31.12.2010, 11:51) Корот...   1.1.2011, 1:49
- - К.Д.   Какие-то параметры бредовые и температура не соотв...   31.12.2010, 11:40
- - Astat   Тут дело не в котле, а в горелке. У Вас факел пол...   31.12.2010, 19:28
- - _Stone_   Спасибо всем за комментарии, вода довольно жесткая...   10.1.2011, 20:22
- - Галиев   Здравствуйте Уважаемые! С праздниками Вас...   10.1.2011, 21:23
|- - ruben   Цитата(Галиев @ 10.1.2011, 22:23) Здравст...   12.1.2011, 16:50
- - К.Д.   Показал картинку нашим наладчикам. Его смутила сли...   18.1.2011, 6:16
- - glan5   По любому -барабан вскрыть, осмотреть. Как говорит...   18.1.2011, 9:09
- - Галиев   Если не выполняли периодическую продувку, а при пл...   18.1.2011, 20:03
- - Astat   Эти котлы применяются у буровиков и на промыслах в...   18.1.2011, 23:47
- - vaka66   Отложения видны- белый налёт, но смущает этя фраза...   19.1.2011, 19:55
- - glan5   Какой "белый налет" снаружи котла, да и ...   20.1.2011, 7:58
- - kc 13   Цитата(glan5 @ 20.1.2011, 7:58) Верояно э...   20.1.2011, 10:05
- - glan5   В топку лазили, а барабан и тем более коллектор......   20.1.2011, 16:31
- - Галиев   Почему то все забыли про такое явление в эксплуата...   22.1.2011, 22:28
- - К.Д.   А как упуск связан со смещением факела? С одного р...   23.1.2011, 21:53
- - Галиев   В присной памяти РСУ "Мордовкоммунэнерго...   24.1.2011, 10:09
- - _Stone_   Барабан вскрыли, есть отложения. Фотографии постор...   26.1.2011, 6:16
- - Галиев   В первую очередь откройте лючки нижних коллекторов...   26.1.2011, 15:05
- - _Stone_   Вскрыли лючки нижних коллекторов, там есть шлам св...   27.1.2011, 9:59
- - _Stone_   Вот результаты анализа воды до ХВО   27.1.2011, 13:22
- - zeman   Может тогда поменяете название подтемы? Например н...   27.1.2011, 13:24
- - Галиев   Анализ, который Вы выложили, необходим при пректир...   27.1.2011, 14:37
- - ВАСИЛЬЕВИЧ   [Ешка надежный котел, особнно монасттырищи, у вас ...   21.1.2012, 20:38
- - prant   Цитата2. 9 - означает давление 9 атмосфер, у Вас -...   22.1.2012, 22:01