Замечание экспертизы, Правомерно ли замечание? |
|
|
|
26.12.2018, 9:36
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.8.2015
Пользователь №: 274866
|
Добрый день! Эксперт требует предоставить данные об обязательной сертификации существующих отопительных приборов, установленых на основании ранее пройденой экспертизы в 2011 г. Данный объект является реконструируемым, в частности, появляется пристраиваемая часть с отдельной веткой радиаторного отопления (на отопительные приборы новой запроектированной системы сертификаты приложены). Решения по отоплению существующего здания остаются без значительных корректировок и следовательно ранее применяемое оборудование остается. Правомерно ли данное замечание эксперта? Ответ: "Данное требование распространяется на оборудование выпущенное (ввезенное в РФ) с июня 2018 г " ее не устроил.
|
|
|
|
|
|
Ответов
(1 - 9)
|
26.12.2018, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Если существующая СО реконструкции не подвергается, то: Радиаторы отопления и конвекторы отопительные внесены в обязательный по сертификации перечень Постановлением Правительства РФ от 17.06.2017 N 717. Законы, как правило, обратной силы не имеют - т.е. на существующие отопительные приборы в уже существующей ранее СО это положение распространяться не может.
|
|
|
|
|
26.12.2018, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061
|
Эксперты могут мотивировать замечание тем, что после реконструкции объект должен соответствовать всем актуальным нормам и на это они дают заключение. Я бы уведомил заказчика - вот замечание, в задании не требовалось менять, эксперт дал замечание, есть риск отрицательного. Если Заку нужно- найдут решение
|
|
|
|
|
26.12.2018, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Это момент с "незначительными изменениями" весьма тонкий. Если на существующую часть реконструкция не распространяется в части ОВ, то это д.б. отражено в задании на проектирование.И в экспертизу попадает только СО новая на новый пристрой этот и эксперт не видит старой системы поскольку её реконструкция не касается. А "внося незначительные изменения" вы маркируете внесение нового в существующее и вот этот проект у эксперта и у него вопросы. или не рогать старое и внести об этом запись в ТЗ и вообще убрать эту часть из проекта представляемую в экспертизу или ..а у существующих ОП нет сертификатов что ли? Левые какие то?
|
|
|
|
|
27.12.2018, 11:38
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 28.6.2007
Пользователь №: 9736
|
Согласен с инж323. Если у вас реконструкция, то сразу начинают действовать все вновь принятые нормативы и законы. Поэтому, либо следовать новым требованиям и во все элементы СО оборудование, отвечающее сегодняшнему дню, либо из Проекта убрать все то, что реконструкции не подвергается. Например, обозначить на общих планах границы реконструкции, на схемах - тоже обозначить границы реконструкции. А деталировку и другие материалы - только те, что под реконструкцией...
|
|
|
|
|
28.12.2018, 5:32
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.8.2015
Пользователь №: 274866
|
Цитата(инж323 @ 26.12.2018, 19:04) Это момент с "незначительными изменениями" весьма тонкий. Если на существующую часть реконструкция не распространяется в части ОВ, то это д.б. отражено в задании на проектирование.И в экспертизу попадает только СО новая на новый пристрой этот и эксперт не видит старой системы поскольку её реконструкция не касается. А "внося незначительные изменения" вы маркируете внесение нового в существующее и вот этот проект у эксперта и у него вопросы. или не рогать старое и внести об этом запись в ТЗ и вообще убрать эту часть из проекта представляемую в экспертизу или ..а у существующих ОП нет сертификатов что ли? Левые какие то? В текстовой части все принятые решения были отражены с подробным описанием корректировок, в т.ч существующего оборудования. Старые системы были показаны на планах (выделены другим цветом и отражены в условных обозначениях) для понимания полной картины. Просто видимо эксперт попался такой, говорит если написано реконструкция, то меняйте и не хочу ничего слышать и видеть. Да, сущ.радиаторы еще не сертифицировались и возможно не будут...
|
|
|
|
|
28.12.2018, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Отчасти он прав, но достаточно формально. Просто, как эксперт он несет ответственность за разделы им подписанные в результате экспертизы, а у вас там существующее и до вас сделанное и не сертифицированные ОП и он их сейчас типа подписывает как разрешаемые им к эксплуатации. По уму вам бы сразу не показывать детали старых существующих систем, что б не возникало вопроса, а вы еще и влезли с изменениями в эти старые системы и принесли всё это эксперту. Вы не знали, что ОП левые и любой должен собственно дернуться и напрячься с этим вопросом- мол у меня тут левак сделан и как бы его так не показывать , что б не нужных вопросов не возникало. Попробуйте тремя( вы, зак, эксперт) сторонами проговорить теме, что б эксперту не нужно было подписывать часть существующую и каким образом это можно в ваших условиях сделать. С другой стороны- вы внося изменения не трогаете несертифицированные ОП оставляя их Заку, вам бы тут тоже прикрыться б письмом каким( может эта бодяга с снятие замечания эксперта и поможет и ответ Зака на ваше письмо однозначно зазвучит от зака" мол в курсе о не сертифицированных ОП и вы их не трогайте и оставляем под нашу ответственность". И очень деликатно, но вместе с тем что б звучало в переписке все однозначно- все обо всем предупреждены и четко осознают делаемое . А так вам получается просто переоформлять состав проекта ОВ с убиранием существующей части СО из чертежей. Но это время- оно у вас есть? Экспертиза то небось этим годом должна пройти? Под честное слово сговариваться то поздно уже.
|
|
|
|
|
29.12.2018, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963
|
Цитата(инж323 @ 28.12.2018, 15:08) Отчасти он прав, но достаточно формально. Просто, как эксперт он несет ответственность за разделы им подписанные в результате экспертизы, а у вас там существующее и до вас сделанное и не сертифицированные ОП и он их сейчас типа подписывает как разрешаемые им к эксплуатации. По уму вам бы сразу не показывать детали старых существующих систем, что б не возникало вопроса, а вы еще и влезли с изменениями в эти старые системы и принесли всё это эксперту. Вы не знали, что ОП левые и любой должен собственно дернуться и напрячься с этим вопросом- мол у меня тут левак сделан и как бы его так не показывать , что б не нужных вопросов не возникало. Попробуйте тремя( вы, зак, эксперт) сторонами проговорить теме, что б эксперту не нужно было подписывать часть существующую и каким образом это можно в ваших условиях сделать. С другой стороны- вы внося изменения не трогаете несертифицированные ОП оставляя их Заку, вам бы тут тоже прикрыться б письмом каким( может эта бодяга с снятие замечания эксперта и поможет и ответ Зака на ваше письмо однозначно зазвучит от зака" мол в курсе о не сертифицированных ОП и вы их не трогайте и оставляем под нашу ответственность". И очень деликатно, но вместе с тем что б звучало в переписке все однозначно- все обо всем предупреждены и четко осознают делаемое . А так вам получается просто переоформлять состав проекта ОВ с убиранием существующей части СО из чертежей. Но это время- оно у вас есть? Экспертиза то небось этим годом должна пройти? Под честное слово сговариваться то поздно уже. вот все прям да. но. экспертизе подвергается документация на объект же? если объект "пристрой к избушке на курьих ножках" тогда да, старье вообще не показываем, а если объект "реконструкция избушки на курьих ножках" то не показать что-либо нельзя - все по результатам реконструкции должно соответствовать действующему на момент экспертизы законодательству. Я думаю тот эксперт уперся в это, и переубедить его может только кто там имеет право их решение проверить? минстрой? прокуратура? суд?
|
|
|
|
|
29.12.2018, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Не. Не совсем так. Просто тут зак зная свой объект должен был отработать название реконструкции по титулу. Хотя вы правильно отметили- если это общественное здание или АБК какой , то и ладно б. А если некое производство с категориями, то и .. а собственно ... " ну и куда ранее смотрели, коль лажа то существующая известна давно была". Да и экономия странная- реконструкцию проводить и реальный бардак взять и оставить( с ОП этими, и они скорее там не одни такие, коль таки незначительные изменения в СО" же вносят)? Ну а коль договариваться( и именно этим упомянутым трем сторонам, но все д.б. с полномочиями на принятие решений), то шанс есть более менее без подстав.
|
|
|
|
|
11.1.2019, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437
|
Может оформлено не верно. Выделить надо было часть и подписать - сущ-я система отопления. Другую часть выделить - вновь монтируемая.
|
|
|
|
|
|