> Vacon 10 (igbt модуль полетел?), не работает привод, не видится мониторинг, на выходе что то есть
ADDYPSK
сообщение 12.6.2018, 16:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 31.1.2015
Пользователь №: 258079



VACON 10 перестал работать. Сбрасываю, вожу данные с таблички электродвигателя, перехожу на управление с клавиатуры, нажимаю пуск и не крутит. Слышен писк (с другим электродигателем то же писк), на экране не мониторится частота и остальное, всё как при простое. При нажатии ПУСК на выходе больше 300v , но не крутит и не показывает частоту и остальное... Подозрение на IGBT модуль, что он выдаёт на выход не то что надо, но почему нет обратной связи и ни чего не отображается по частоте? Модуль заменить могу на выходе, но смущает что нет мониторинга и ошибок... Может не модуль? (почему то и ошибок не выдаёт ни каких)
Кто ремонтировал VACONы? (я ремонтирую сварочное оборудование, а сосед периодически дёргает меня с приводами, желания нет, но помочь надо), на VACON с Дельт переделал его мололку года 2-3 назад, так теперь один Vacon 10 из дух умер....)

Сообщение отредактировал ADDYPSK - 12.6.2018, 16:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 13.6.2018, 9:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



А почему с Дельт то перешли? Вакон 10 это самая дешевая бюджетная модель ну и с соответствующим качеством.
Вы определитесь сначала модуль - не модуль, то что он не показывает текущее значение это значит не видит его, а почему не видит это уже другой вопрос. Силовая то часть у всех частотников , почти, одинакова.

Сообщение отредактировал Pawel - 13.6.2018, 9:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ADDYPSK
сообщение 13.6.2018, 11:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 31.1.2015
Пользователь №: 258079



Цитата(Pawel @ 13.6.2018, 9:06) *
А почему с Дельт то перешли? Вакон 10 это самая дешевая бюджетная модель ну и с соответствующим качеством.
Вы определитесь сначала модуль - не модуль, то что он не показывает текущее значение это значит не видит его, а почему не видит это уже другой вопрос. Силовая то часть у всех частотников , почти, одинакова.

Vacon прожил раза в 2 дольше Дельт, вот один только умер. Ну а по силовой части вы что хотели подсказать? Модуль здесь меняется да же без пайки, прижимные контакты (прикручивая радиатор прижимаем модуль), в других частотниках видел на пайке... Стоит 12nab126v1 , в нём внутри выпрямитель и транзисторы, буду проверять своим пробником для IGBT транзисторов. Просто интересно, почему не отображается ни чего, а на выходе что то есть...

Сообщение отредактировал ADDYPSK - 13.6.2018, 11:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 13.6.2018, 13:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



А что вы хотели бы при задании 0? Может он отрабатывает задание 0?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 13.6.2018, 14:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(ADDYPSK @ 13.6.2018, 11:35) *
... Стоит 12nab126v1 , в нём внутри выпрямитель и транзисторы, буду проверять своим пробником для IGBT транзисторов. Просто интересно, почему не отображается ни чего, а на выходе что то есть...


Откинуть нагрузку, прицепить три резистора в звезду (килоом под 100 и подобрать по мощности), и смотреть осциллографом между средней точкой и каждой фазой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ADDYPSK
сообщение 13.6.2018, 19:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 31.1.2015
Пользователь №: 258079



Цитата(mr_Frodo64 @ 13.6.2018, 13:40) *
А что вы хотели бы при задании 0? Может он отрабатывает задание 0?

Покрутить колёсико? Крутил, пищит и не едет...

Цитата(По самые по... @ 13.6.2018, 14:46) *
Откинуть нагрузку, прицепить три резистора в звезду (килоом под 100 и подобрать по мощности), и смотреть осциллографом между средней точкой и каждой фазой.

Спасибо ! Гляну завтра если время будет, а что забивать в настройки ? Забить 0,5 кВт , 0,85 , 400v ? У меня стоял двигатель 1,44 , 0,75, 400v, работал с реверсом. (другой двигатель то же подкидывал, повторюсь)

Так то на модуль похоже, но почему нет ошибок....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 13.6.2018, 22:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Ога-ога... Шим импульс помните сколько амплитуда? - напряжение питания дц-шины. Осциллографом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 14.6.2018, 9:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Осциллограф надо с делителем, а без делителя надо смотреть импульсы на затворах силовых ключей модуля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 14.6.2018, 11:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Ясеньпень, с делителем! Человек сварочники ремонтирует, наверное понимает силовую..

Смотреть надо и то и другое! Даже остаточное на коллекторе ИДБТ.., через искуственную цепь смещения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ADDYPSK
сообщение 14.6.2018, 22:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 31.1.2015
Пользователь №: 258079



Цитата(По самые по... @ 14.6.2018, 11:40) *
Ясеньпень, с делителем! Человек сварочники ремонтирует, наверное понимает силовую..

Смотреть надо и то и другое! Даже остаточное на коллекторе ИДБТ.., через искуственную цепь смещения

Я модули проверяю обычно через самопальный пробник IGBT транзисторов и через лабораторный БП. Ставлю 14,5 вольт и открываю-закрываю транзисторы под нагрузкой, так же смотрю ток в закрытом состоянии, можно посмотреть ёмкость затворов... Сейчас просто загружен ремонтами по профилю и нет времени проверить этот модуль. По идее, если ему хана, то что то на выходе как раз и есть, но по обратной связи будет фигня, которую мозги не примут за ошибку и ни за что... (ведь штука эта без особых наворотов, вот и не видит ни фига). Но насиловали её в кошмарных почти уличных условиях долго (влажность и морозы Северо-Запада), второй вакон живой, там ещё есть и третий, крутит 13 кВт привод, но не вакон, он пережил дельты и вакон (тот привод перематывали уже)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ADDYPSK
сообщение 15.6.2018, 15:15
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 31.1.2015
Пользователь №: 258079



В общем, всё пошло, снял модуль, почистил площадки стирательной резинкой и поставил, заработал на ручном управлении нормально. Но настройки я сбросил...
Подскажите пожалуйста, на какие настройки обратить внимание кроме основных параметров VACON10 , вводимых с таблички двигателя. Управляется через AI2 / +24V / GND / Di1 / Di2 , управляет электродвигателем, который работает с вращением в обе стороны (с реверсом). И какой макрос выбрать в P13.2 ? (0-базовый, или 3-Привод конвейера)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 17:38