Здравствуйте, при проектировании управления электроустановкой (например АВР) столкнулся с таким делом:
Делая на мотор приводах Шнайдер compact NSX, в инструкции написано что сигнал на его включение/отключене можно подвать бесконечно, те на переключающем контакте реле можно было организовать его вкл\откл. Собственно все прекрасно работакт.
Но столкнулся с приводами siemens, и в инструкции написано что сигнал для его включения подается импульсно 20-700мкрс, а на соденоид выключеня можно импульс от 400- до бесконечности.
Если электроустановка управляется микроконтроллером или как то програмно, все отлично, можно намудрить, а вот если тупым реле напряжения, понимаю что можно например дом. таймер типа финдер 80.11... кто как делает? И ничего если постоянно подавать напряжение на соленоид включения, как и выкл. Есть опыт у кого
Есть родственная тема, но там немного другой вопрос