> Приточная система, Давление вентилятора
Ольгаа
сообщение 21.9.2015, 8:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237039



Здравствуйте. Рассчитывали приточную систему и получилось, что при подаче 3600м3/ч воздуха необходимо давление 6300Па (8 воздухораспределителей с Нера-фильтром + фильтры грубой и тонкой очистки + местные сопротивления). Теперь не можем подобрать прит.установку, производители говорят, что воздуховоды не выдержат такого давления...Как же быть? Может посоветуете установку, которая обеспечит данный расход воздуха при высоком давлении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.9.2015, 8:59
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Это как вы умудрились рассчитать сеть под вентилятор высокого давления? Можно посмотреть на расчёты, что-то закрадывается подозрение, что вы умудрились суммировать сопротивления параллельных ответвлений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ольгаа
сообщение 21.9.2015, 9:36
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237039



Цитата(Skaramush @ 21.9.2015, 9:59) *
Это как вы умудрились рассчитать сеть под вентилятор высокого давления? Можно посмотреть на расчёты, что-то закрадывается подозрение, что вы умудрились суммировать сопротивления параллельных ответвлений.



Считали по образцу руководства А3-804 от самого дальнего уч-ка магистрали, а затем по ответвлениям, конечно суммируя все rolleyes.gif Знаний, честно говоря, в данной области немного
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.xls ( 23,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.9.2015, 10:08
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Интересующая Вас цифра это сопротивление самого дальнего ответвления (с наибольшим сопротивлением) + потери по магистрали. Остальные ответвления добавлять к сумме не надо. А теперь посмотрите на результат.

Чтобы два раза не пересчитывать. Под дальним участком имеется в виду ОДИН фильтр. Самый последний. Следующий на том же ответвлении прибавлять также не надо.

Сообщение отредактировал Skaramush - 21.9.2015, 10:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ольгаа
сообщение 21.9.2015, 10:22
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237039



Чтобы два раза не пересчитывать. Под дальним участком имеется в виду ОДИН фильтр. Самый последний. Следующий на том же ответвлении прибавлять также не надо.
[/quote]

Вопрос конечно может глупый, но почему? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.9.2015, 10:24
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Потому, что в месте его подключения (получается предпоследнее ответвление) УЖЕ есть достаточное давление для преодоления сопротивления.

Оп, понял что сейчас будет у вас в голове твориться. Дополнение.
- Расходы по ответвлениям суммируются. То есть, производительность вентилятора = сумме расходов.
- Сопротивления суммируются как указал выше = самый дальний и с самым высоким сопротивлениям участок + сопротивления по магистрали.

... И вместо вентилятора высокого давления (свыше 3000 Ра), у Вас сейчас и среднего-то (от 1000 до 3000) может не потребоваться.

Сообщение отредактировал Skaramush - 21.9.2015, 10:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ольгаа
сообщение 21.9.2015, 10:35
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237039



Большое Вам спасибо! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.9.2015, 10:53
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Пожалуйста.
Просто сделайте себе заметочку. Как вариант - если в результате расчёта достаточно типовой системы получилась необходимость эксклюзива, ищите ошибку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ольгаа
сообщение 21.9.2015, 10:54
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237039



И еще один вопрос. При выборе фильтров тонкой и грубой очистки расход воздуха через фильтр должен быть равен расходу всей системы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.9.2015, 10:58
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Фильтры в установке? Тогда конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ольгаа
сообщение 21.9.2015, 11:00
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237039



Цитата(Skaramush @ 21.9.2015, 11:53) *
Пожалуйста.
Просто сделайте себе заметочку. Как вариант - если в результате расчёта достаточно типовой системы получилась необходимость эксклюзива, ищите ошибку.



rolleyes.gif Я приточку делаю впервые, да еще и с 3хступенчатой очисткой...Откуда же мне было знать каким должен получиться итог))) Теперь вот благодаря Вам запомню rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 15:00