1,5 . В СП5 п.5.2.7 начальное время заполнение системы не более 1ч. Производительность компрессоров даётся в нормальных л/или М3 в минуту(час). Сжатого воздуха нужно накачать (в дополнение к имеющемуся ) в нормальном объёме VхР, где V-объём системы, Р- давление отключение компрессора, кгс/см.кв
2.В каталогах зарубежных изготовителей сухих клапанов дана информация о том, какое давление воздуха должно быть за клапаном, чтобы держать кл. закрытым, в зависимости от максимально возможного давления воды под клапаном.
Судя по конструкции встроенного пневматического запорно-пускового узла бийского клапана КМУ запирающее давление воздуха также должно зависеть от максимального давления воды. См.
https://sa-biysk.ru/upload/iblock/c1b/УУ-сп...оздушный.РЭ.pdf рис 2 стр.8 Но в рекомендациях на СПРИНТ в качестве рекомендуемого воздушного давления указана цифра 0,1 МПа независимо от давления воды (п.В4)В инструкции по эксплуатации указана цифра 0,15МПа. Можно понять так, что воздух под давлением 0,1(или0,15) МПа держит клапан закрытым и при максимальном давлении. Сомнения есть. Когда придётся применять, пошлю в Бийск запрос.
Компрессор должен включаться при давлении ,определяемого изготовителем как минимальное запирающее при заданном давлении воды, плюс ̴0,02-0,05МПа. Отключаться при давлении на ̴0,1 МПа выше(с учётом зон возврата используемых датчиков). Давление открытия при расчёте можно принимать равным давлению запирания, хотя по факту оно несколько меньше).
3.Расчёт времени открытия сухого клапана
https://yadi.sk/i/R71Y6cIBbzcYoРасчёт времени заполнения-в книге Е.Н.Иванова "Расчёт и проектирование систем пожарной защиты" стр. 344 (формула упрощённая).
https://yadi.sk/d/EYJR5OyBh3ZSSМожно посмотреть формулу времени заполнения из РД 34.49.104, РД 34.15.109-91
В рекомендациях на СПРИНТ формула ещё более упрощённая. Более точная программа расчёта времени есть в пакете Тайки, но стоит это весьма дорого.
В документе Викинга(
http://www.vikinggroupinc.com/sites/defaul...em%20Manual.pdf ) написано, что при требовании начала работы 1мин источник водоснабжения (горводопровод,насос или пневмобак) должен быть в состоянии за 1 мин. заполнить 2/3 объёма системы. Но это тоже чистая эмпирика.
L/V- если нет сопротивления сжатого воздуха.
4.Сначала считаете время без акселератора или эксгаустера. Если укладываетесь в 3 мин, Вам ни того, ни другого не нужно. Акселератор сокращает время срабатывания клапана, эксгаустер-время заполнения трубопровода. Акселератор, как говорят знающие люди, штука нежная. Эксгаузер должен устанавливаться в отапливаемом помещении или в термошкафу. Соленоидный клапан эксгаустера должен закрываться после заполнения трубопровода водой.
Вообще,объём системы 10м3 великоват. Раньше допускалось не более 3м3. Есть смысл рассмотреть разделение секции на 2 или на 3. Тем более что все приблизительные формулы относятся к тупиковым системам. При кольцевой системе может показаться, что время начала истечения воды должно быть меньше(при той же ёмкости системы), но в течение какого-то времени будет выходить водо-воздушная смесь и систему будет сильно трясти.
Ещё один приблизительный метод расчёта времени заполнения тупиковой системы(из старого документа Викинга)
T=L/V*(velocity factor) значения v.f. см.
https://yadi.sk/i/q7CiiBp03WZNTj