Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> жесткий провод и клеммы электродвигателя
oennn
сообщение 12.2.2017, 16:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 16.4.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52730



Господа, поделитесь пожалуйста опытом по такому вопросу:

к электродвигателю подходит жесткий кабель ВВГ 4х70. Как на жилы этого кабеля крепить кольцевой наконечник, чтобы в клеммной коробке двигателя осуществить подключение?
С многопроволочной жилой мне все понятно, а как с однопроволочной поступать не знаю (опыта не было)
Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 12.2.2017, 17:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



А зачем в таком случае наконечник? Делайте кольцо круглогубцами и прикручивайте. Можно ещё молотком приплющить, чтобы увеличить площадь контакта.

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 12.2.2017, 17:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 12.2.2017, 17:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(mr_Frodo64 @ 12.2.2017, 18:28) *
А зачем в таком случае наконечник? Делайте кольцо круглогубцами и прикручивайте. Можно ещё молотком приплющить, чтобы увеличить площадь контакта.


Не поделитесь ссылочкой на производителя круглогубцев, позволяющие 70мм2 в круг руками скрутить?
А по теме: жилы выходят с кабеля треугольные (грубо говоря) , приходилось немного молотком сплющивать углы, надевать на них кабельные наконечники под болт, и гидропрессом.. по верху наконечника желательно изолента, как индикатор нагрева ... ну или термоусадку...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 12.2.2017, 17:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Как-то видел - жилы расплющили молотком и просверлили. Вроде много лет проработало без нагрева. Вот только, боюсь, без наковальни такое не осилить :-).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 12.2.2017, 18:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Алюминий не железо, расплющивается легко, сверлим дырку под болт и стоит без проблем.
Но наконечники конечно красивей выглядят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 12.2.2017, 18:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Pawel @ 12.2.2017, 18:52) *
Алюминий не железо, расплющивается легко, сверлим дырку под болт и стоит без проблем.
Но наконечники конечно красивей выглядят.

ВВГ вроде медный, не?
Да и видел именно медь расплющенную.
Был знакомый кузнец, мог из железяки розочку отковать. Мне торцевой ключ отковал для мощных тиристоров из куска трубы. Ему наконечник отковать - раз плюнуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oennn
сообщение 12.2.2017, 19:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 16.4.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52730



ув Сергей Валерьевич,

Т.е, насколько я понял, практикуется и на одножильный провод с помощью гидропресса наконечник крепить.. Было у меня сомнение, что хорошо наконечник держаться будет.

Спасибо за информацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 13.2.2017, 10:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Да, ВВГ медный, виноват, тогда конечно лучше наконечники.
Если есть сомнение в прессе, можно облудить и припаять в лудитьной ванне, если таковая имеется.
Способов много, можно тупо тупым зубилом в круглой оправке пробить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 13.2.2017, 11:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Pawel @ 13.2.2017, 11:17) *
можно тупо тупым зубилом в круглой оправке пробить.


Обычно так и приходится, ибо гидропресс личный пока дорог, а у клиентов не всегда имеется..не очень красиво и надежно, но увы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 13.2.2017, 12:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Pawel @ 13.2.2017, 10:17) *
Если есть сомнение в прессе, можно облудить и припаять в лудитьной ванне, если таковая имеется.

Пайка не исключает необходимость в обжиме наконечника. Неоднократно видел вытекший припой и отгоревший конец из-за ослабленной затяжки гаек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 13.2.2017, 16:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Пресса идут разные под медные и алюминиевые наконечники.
Зубило проще и быстрее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drahtor
сообщение 13.2.2017, 22:21
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 6.3.2012
Пользователь №: 142803



Цитата(Pawel @ 13.2.2017, 16:02) *
Пресса идут разные под медные и алюминиевые наконечники.

С чего вы взяли? Пресс один, сменные матрицы под каждое сечение тоже одни и для меди, и для алюминия, возьмите хоть тот же КВТ. До 240 мм.кв. обжимает весьма и весьма сносно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 15.2.2017, 16:49
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Ну давайте посмотрим, у нас есть пресс с обжимками по шестигранник под медные наконечники определенной толщины стенка гильзы.
Как этим же прессом обжать алюминиевые наконечники? У них стенка гильзы толще и их этим прессом раздавливает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 15.2.2017, 16:57
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Так-так-так... Запасаемся попкорном
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drahtor
сообщение 17.2.2017, 14:09
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 6.3.2012
Пользователь №: 142803



Цитата(Pawel @ 15.2.2017, 16:49) *
Ну давайте посмотрим, у нас есть пресс с обжимками по шестигранник под медные наконечники определенной толщины стенка гильзы.
Как этим же прессом обжать алюминиевые наконечники? У них стенка гильзы толще и их этим прессом раздавливает.

Фото какбэ намекает:
Прикрепленный файл  20170217_135540.jpg ( 1,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 17.2.2017, 16:11
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



А если мне надо обжать алюминий на 120, а обжимка только на 120 по меди и больше в наборе нет?
У нас комплект только до 120.

Сообщение отредактировал Pawel - 17.2.2017, 16:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 17.2.2017, 19:19
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1271
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Вы не думаете, что ответ очевиден???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 18.2.2017, 15:49
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



В чем очевидность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 18.2.2017, 18:04
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1271
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Очевидно вам нужен пресс с подходящими обжимками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drahtor
сообщение 18.2.2017, 23:36
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 6.3.2012
Пользователь №: 142803



Цитата(coverart @ 18.2.2017, 18:04) *
Очевидно вам нужен пресс с подходящими обжимками.

Браво!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oennn
сообщение 28.2.2017, 15:30
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 16.4.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52730



Может кому пригодится эта информация.
Порыскав по просторам интернета на одном из сайтов ( фирму называть не буду, чтобы рекламой не считали) нашел рекомендации по обжиму моножилы. Ее рекомендуется обжимать матрицами в виде "точки"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения