Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Abb Driver Acs880-01-206a-3+n7502, Отказ 5093 Код AUX:0000 0107 Mismatch between PU/CU rating.
SPO
сообщение 23.2.2017, 22:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.2.2017
Пользователь №: 316086



Добрый день, товарищи приводчики!
Возник вопрос ACS880-01-206A-3+N7502 Поменял конденсаторы и платы повер унит. Сейчас дает ошибки номер 5093. На дисплея появляется следуюшие техты.

Отказ 5093 Код AUX:0000 0107
Mismatch between PU/CU rating.
This fault cannot be reset

Как можно устронить этот проблем.

Заранее спасибо за ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 24.2.2017, 7:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Аппаратные средства привода не соответствуют информации, хранящейся в запоминающей устройстве. Это может случиться, например, после обновления микропрограммного обеспечения или замены запоминающего устройства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 24.2.2017, 10:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Немного уточню (при неисправности 5093 и коде 0107):

Цитата
EN: Reading PU rating ID or PU type
failed on PU connection.

RU: Не удалось прочитать идентификатор номинальных параметров или тип
силового блока посредством подключения силового блока
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SPO
сообщение 28.2.2017, 8:15
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.2.2017
Пользователь №: 316086



Цитата(mr_Frodo64 @ 24.2.2017, 8:50) *
Аппаратные средства привода не соответствуют информации, хранящейся в запоминающей устройстве. Это может случиться, например, после обновления микропрограммного обеспечения или замены запоминающего устройства.


Каким способом можно прощить информации в запоминающей устройств?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 28.2.2017, 13:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(SPO @ 28.2.2017, 8:15) *
Каким способом можно прощить информации в запоминающей устройств?


Еще не родилась та швея-моториска.. laugh.gif
Если микропрограмма повреждена в процессоре (если он от техасских инструментальщиков) - то через житаг смотреть и перезалить. Вам это не сделать..

А какая нужда заставляла кондёры менять? Тренировали их? Вполне возможно,что после замены надо было как то обнулить моточасы и записать новые данные на емкости. Или в АББ, возможно, это делает специальный сервисный тест.

Напоследок, порастыкуйте и снова соберите все компоненты.. Я бы даже старые назад вернул..

Сообщение отредактировал По самые по... - 28.2.2017, 13:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shew5
сообщение 1.3.2017, 4:48
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 267268



Не давно была аналогичная ошибка на приводе меньшей мощности. Появилась после потери питающего напряжения преобразователем находящимся в работе. Ушла после разборки -сборки преобразователя перетыкания всех шлейфов. До разборки делал бэкап ОС и ресторе ее же не помогло.

Сообщение отредактировал shew5 - 1.3.2017, 4:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dude
сообщение 2.3.2017, 15:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 283214



В ПО силовой платы ZINT "зашит" рейтинг ID этой платы и он не соответствует рейтингу ID который ожидает получить плата управления ZCU.
Для смены рейтинга ID требуется сервисное ПО от АББ. Так, что путь только к авторизированному партнеру по сервису.
Худший вариант когда у вас плата ZINT с однократной возможностью выставления этого рейтинг ID. Тогда придется покупать новую и шить уже её.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shew5
сообщение 28.12.2018, 4:31
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 267268



Вообщем нужно в параметре 96.08 поставить 1. И ошибка уйдет. Группа параметров Система. Название параметра в русском языке звучит так -Загрузка платы управления. Нам помогло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 6:44