IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет приточного воздуха V.1.0, Согласно приложения И (СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и конди
3D .
сообщение 22.12.2013, 16:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.12.2006
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 5109



Программка выполнена на основании Приложения И (обязательного)
Расчет расхода и температуры приточного воздуха в центральных системах вентиляции
и кондиционирования. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003».


Программка- мини приложение с расширением ".exe".
Необходимость инсталяции -отсутствует.
Запускается кликом по знаку (ярлыку) программы.
Весит- 1Мбт. Скрин -см. ниже.

Программкой охвачены 4-е из 7-и вариантов расчета приточного воздуха, а именно:
1. по избытком явной теплоты;
2. по массе выделяющихся вредных или взрывоопасных веществ;
3. по избыткам влаги (водяного пара);
4. по нормируемой кратности воздухообмена.

Остальные 3-и варианта и дополнительные опции - на стадии разработки.
При наличием времени выложу версию с остальными вариантами.

В случае выявления ошибок, нюансов в работе приложения -пишите.

Сообщение отредактировал 3D . - 22.12.2013, 16:02
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________v.1.0.rar ( 256,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 567
Прикрепленный файл  _____.jpg ( 88,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 396
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 22.12.2013, 17:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(3D . @ 22.12.2013, 17:01) *
Программкой охвачены 4-е из 7-и вариантов расчета приточного воздуха, а именно:
1. по избытком явной теплоты;
2. по массе выделяющихся вредных или взрывоопасных веществ;
3. по избыткам влаги (водяного пара);
4. по нормируемой кратности воздухообмена.

Остальные 3-и варианта и дополнительные опции - на стадии разработки.
При наличием времени выложу версию с остальными вариантами.

В случае выявления ошибок, нюансов в работе приложения -пишите.

Очень достойно- нюансы проверим,ждем остальные 3 варианта!!
Спасибо!


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3D .
сообщение 18.1.2017, 18:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.12.2006
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 5109



Может мне кто нибудь объяснит, почему значение теплоемкости воздуха в формуле И.1 СП60.13330.2012 и в формуле
Л.1 СНиП41-01-203 разные см. скрины. При этом сами формулы и размерности остальных переменных
одинаковые. Скрины с нормативов, взятых 18.01.2017 с NormaCS.
Очевидно в формуле И.1 СП60.13330.2012 значение теплоемкости с =1,006 кДж/(кг °С)
принято ошибочно. В списке опечаток не значится.


с - теплоемкость воздуха, равная 1,006 кДж/(кг °С);
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  07_Jan._18.jpg ( 179,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 210
Прикрепленный файл  06_Jan._18.jpg ( 176,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 167
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nedrok
сообщение 20.1.2017, 11:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862



См тут. http://climatcon.ru/pdf/p191.pdf станица 9

Нужно учитывать, что в нормах дана упрощенная формула, там в оригинале плотность (1,2) умноженная на теплоёмкость (1,0) должна быть.

Сообщение отредактировал nedrok - 20.1.2017, 11:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3D .
сообщение 20.1.2017, 21:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.12.2006
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 5109



Спасибо, nedrok!
Утвердился в версии ошибки, допущенной в формуле И.1 СП60.13330.2012 значение теплоемкости с =1,006 кДж/(кг °С).
Согласно Пособия 1.91 к СНиП2.04.0.5-91 вариант с теплоемкостью с =1,006 кДж/(кг °С) применяется
в формуле при определении расхода в L, кг/ч. А в формуле И.1 СП60.13330.2012 расход заявлен в L, м3/ч

Сообщение отредактировал 3D . - 20.1.2017, 21:57
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ScreenHunter_01_Jan._20_20.28_.GIF ( 78,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
Прикрепленный файл  ScreenHunter_03_Jan._20_21.58.gif ( 233,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3D .
сообщение 2.2.2017, 18:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.12.2006
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 5109



Расчет приточного воздуха v.2.0 beta
Программка выполнена на основании Приложения И (обязательного) СП 60.13330.2012
Расчет расхода и температуры приточного воздуха в центральных системах вентиляции
и кондиционирования. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003».

Программка- мини приложение с расширением ".exe".
Необходимость инсталяции -отсутствует.
Запускается кликом по знаку (ярлыку) программы.
Весит- 1,8 Мбт. Скрин -см. ниже.

Дополнение:
1. Программкой охвачены все расчеты приложения И СП 60.13330.2012.
2. Добавлена возможность экспорта результатов в Word.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________60.13330.2012.rar ( 549,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 507
Прикрепленный файл  01_Feb._02.gif ( 23,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solomatov_D.G
сообщение 13.2.2017, 7:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 7.9.2012
Из: Сибирский Федеральный Округ
Пользователь №: 162404



Цитата(3D . @ 2.2.2017, 18:40) *
Расчет приточного воздуха v.2.0 beta
Программка выполнена на основании Приложения И (обязательного) СП 60.13330.2012
Расчет расхода и температуры приточного воздуха в центральных системах вентиляции
и кондиционирования. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003».

Программка- мини приложение с расширением ".exe".
Необходимость инсталяции -отсутствует.
Запускается кликом по знаку (ярлыку) программы.
Весит- 1,8 Мбт. Скрин -см. ниже.

Дополнение:
1. Программкой охвачены все расчеты приложения И СП 60.13330.2012.
2. Добавлена возможность экспорта результатов в Word.


Добрый день, хотел посмотреть Вашу программу, но вылетает ошибка при запуске...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 21,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3D .
сообщение 14.2.2017, 11:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.12.2006
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 5109



Цитата(Solomatov_D.G @ 13.2.2017, 7:21) *
Добрый день, хотел посмотреть Вашу программу, но вылетает ошибка при запуске...


Ошибка при запуске может вылетать по причине отсутствия предустановленного на
компьютере приложения MS Word, либо MS Excel, т.к одна из форм приложения Mform 2.0 использована из VBA.

Еще о некоторых дополнениях в приложении "Расчет приточного воздуха v.2.0 beta"

Приложение дополнено I-d диаграммой.
Приложение дополнено расчетом температуры приточного воздуха п.И.6



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  03_Feb._14.gif ( 30,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
Прикрепленный файл  04_Feb._14.gif ( 342,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
heating
сообщение 16.2.2017, 16:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 8.12.2006
Пользователь №: 5110



Цитата(Solomatov_D.G @ 13.2.2017, 7:21) *
Добрый день, хотел посмотреть Вашу программу, но вылетает ошибка при запуске...

а же самая ситуация. Офис 2016 винда 10 x64
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3D .
сообщение 14.3.2017, 10:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.12.2006
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 5109



Программка гарантировано работает на Windows XP, Windows 7 (32 и 64 бт)
Экспотр работает в MS Office (Word) 2003, 2007. На MS Office 2010, 2013, 2017 не тестилась
т.к. он мной не востребован.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 14.3.2017, 11:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3494
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



не совсем понятно зачем это делать в отдельной программе,когда это можно в excel реализовтаь.
windows 7 и oficce 16 все нормаьн работает
удобнее когда все поля для ввода чисел находятся в начале строки, а не в конце.
табуляция ваще рандомная,и не подается логике.
по цвету, лчуше наоборот когда текст без цвета а поля для вода выделются
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhenekk
сообщение 11.8.2018, 13:47
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 18.4.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2670



Цитата(Solomatov_D.G @ 13.2.2017, 7:21) *
Добрый день, хотел посмотреть Вашу программу, но вылетает ошибка при запуске...

+1.
Программа полезная, автору респект.
Но вот дома стоит вин10 и офис16, и вылетает такая же ошибка.
Был бы премного благодарен автору за фикс данного бага.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OtVeKo
сообщение 30.7.2019, 11:20
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177729



Здравствуйте,скажите ожидаются ли изменения в ваше программе исходя из вступившего недавно изменения к СП 60 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vik74
сообщение 7.11.2019, 18:27
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293



Цитата(OtVeKo @ 30.7.2019, 13:20) *
Здравствуйте,скажите ожидаются ли изменения в ваше программе исходя из вступившего недавно изменения к СП 60 ?


Присоединяюсь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2024, 12:51