Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Изменение уклона напорной канальи
hochu_vse_znat'
сообщение 17.5.2019, 10:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Добрый день! подскажите пожалуйста можно ли на прямом участке напорной канальи менять уклон? ПЭ трубы Д200. Каналья производственная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 17.5.2019, 10:19
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



У напорной-то что бы и не поменять. Запросто можно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yessenbek1
сообщение 17.5.2019, 12:33
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 25.7.2012
Из: Алматы
Пользователь №: 157658



Без проблем, меняй смело. Это же напорная, так же как водопровод. И нормы водопровода действует на напорную канализацию!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 17.5.2019, 14:14
Сообщение #4


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(hochu_vse_znat' @ 17.5.2019, 10:16) *
Добрый день! подскажите пожалуйста можно ли на прямом участке напорной канальи менять уклон? ПЭ трубы Д200. Каналья производственная

Менять то можно, но практически на прямом участке этого делать не желательно.
Каким образом можно выполнить физически смену уклона на прямом участке? Срезать фаски на чем? Фасонина там есть? Двухсотку, в принципе, уже не "шнурами" укладывают.
Подумайте над моими вопросами. Если найдете ответы... то, вперед!

ПыСы: по опыту, не желательно.

Сообщение отредактировал ViC - 17.5.2019, 14:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 17.5.2019, 14:33
Сообщение #5


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Естественным изгибом ляжет по песчаной подушке. Уклон же на небольшие углы меняется

3-4° вполне себе легко двухсотка ПЭ изогнётся по подушке. А это уже 0,07 уклон
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 17.5.2019, 15:04
Сообщение #6


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Ferdipendoz @ 17.5.2019, 14:33) *
Естественным изгибом ляжет по песчаной подушке. Уклон же на небольшие углы меняется

3-4° вполне себе легко двухсотка ПЭ изогнётся по подушке. А это уже 0,07 уклон


Как по мне, то не ляжет. Потому что трубы ПЭ диаметром 200 уже не в бухтах поставляются, а прямыми участками (плетьми).

К примеру, у чугунных труб, соединяемых раструбами, есть такая возможность за счет люфта в соединениях. Об этом написано у изготовителя в его бумажках.
Еще пример из практики. Обычный, но не стандартный угол поворота (около 130 градусов, точно не помню) на самотечной канализации монтажники выполнить не могли, требовали чертеж.
А Вы говорите - "ляжет". Пока не положут, то и не ляжет. Имхо

Сообщение отредактировал ViC - 17.5.2019, 15:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 17.5.2019, 16:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(ViC @ 17.5.2019, 15:04) *
Как по мне, то не ляжет. Потому что трубы ПЭ диаметром 200 уже не в бухтах поставляются, а прямыми участками (плетьми).

приложил фото. (на сайт не смотреть, первое попавшееся фото с яндекса)
то, что труба не в бухте еще не значит, что она не гнется. ППР весь идет хлыстами, а гнется отлично, даже предусмотрено заводами гнутье под феном, вроде до 15 градусов но с огромным радиусом.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  orig_1_.jpg ( 491,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 17.5.2019, 17:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(ViC @ 17.5.2019, 15:04) *
Еще пример из практики. Обычный, но не стандартный угол поворота (около 130 градусов, точно не помню) на самотечной канализации монтажники выполнить не могли, требовали чертеж.
А Вы говорите - "ляжет". Пока не положут, то и не ляжет. Имхо

Ну, для самотечной канализации по нормам ставят смотровой колодец и поворачивают насколько хотят
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hochu_vse_znat'
сообщение 20.5.2019, 10:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Цитата(Ferdipendoz @ 17.5.2019, 10:19) *
У напорной-то что бы и не поменять. Запросто можно

а отводами как градусов 45, 60 можно пользоваться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 21.5.2019, 19:55
Сообщение #10


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ого, ничего себе уклончик ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 21.5.2019, 21:15
Сообщение #11


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(jiexawcr @ 17.5.2019, 16:17) *
приложил фото. (на сайт не смотреть, первое попавшееся фото с яндекса)
то, что труба не в бухте еще не значит, что она не гнется. ППР весь идет хлыстами, а гнется отлично, даже предусмотрено заводами гнутье под феном, вроде до 15 градусов но с огромным радиусом.

Я не говорила, что труба не гнется вообще.
Суть моей мысли в том, чтобы то, что проектируется можно было сделать внатуре. На бумаге то оно все красиво....
Цитата(Skorpion @ 17.5.2019, 17:41) *
Ну, для самотечной канализации по нормам ставят смотровой колодец и поворачивают насколько хотят

Там дело не в колодце было. Труба под полом корпуса шла.
Само собой в наружке при любом повороте сети ставится смотровой колодец. Это аксиома. Я ж не первый год замужем в проектировании laugh.gif

Цитата(hochu_vse_znat' @ 20.5.2019, 10:46) *
а отводами как градусов 45, 60 можно пользоваться?

Можно, но не в этом конкретном случае. Вы не изгиб, Вы излом на сети так спроектируете )))

Цитата(Ferdipendoz @ 21.5.2019, 19:55) *
Ого, ничего себе уклончик ))

Отож!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hochu_vse_znat'
сообщение 22.5.2019, 9:21
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Цитата(Ferdipendoz @ 21.5.2019, 19:55) *
Ого, ничего себе уклончик ))

ну допустим я на минимальной глубине иду, а потом пошли пересечки с сущ. инж. сетями. их нужно обойти. Из за этого прямой участок 300 м заглублять не хочется, проще потом отводом поднырнуть в этом месте. Вот я к чему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 3.6.2019, 17:12
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Цитата
Обычный, но не стандартный угол поворота (около 130 градусов, точно не помню) на самотечной канализации монтажники выполнить не могли, требовали чертеж.
А Вы говорите - "ляжет". Пока не положут, то и не ляжет. Имхо

Ага, встречались с подобными монтажниками. И слал их в ППО, дабы они сами всё сделали. Как сложно то трубу Ду200 спилить под углом по месту и потом блином сварить. Ну ведь жесть как тяжело.

Хотя, кстати, имеют право требовать чертеж. Но лучше поорать немного. Хотя и право имеют
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 4.6.2019, 10:20
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Никитос @ 3.6.2019, 17:12) *
Как сложно то трубу Ду200 спилить под углом по месту и потом блином сварить.

Это как? rolleyes.gif
https://stroy-podskazka.ru/vodosnabzhenie/truby/pnd-svarka/
Отводы делать - специальная машинка нужна:
https://youtu.be/RSObZtQZImQ
в поле таких не видел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 11.6.2019, 16:18
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Цитата(Serg Ivanov @ 4.6.2019, 10:20) *
Это как? rolleyes.gif


Так вот так и делают, как в ролике
Что,блинносварку не видели никогда? У мужика из ролика обычный станок + немного фантазии, да и выпускают вроде как такие сейчас. Я глазками своими видел - пилят трубу под углом, вторую тоже, зачищают и блином обе греют.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  pl_125_160.jpg ( 55,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 12.6.2019, 20:13
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(ViC @ 21.5.2019, 21:15) *
Можно, но не в этом конкретном случае. Вы не изгиб, Вы излом на сети так спроектируете )))

Рита, а в чем собственно проблема? Не догоняю)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 14.6.2019, 11:47
Сообщение #17


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Dmitry_vk @ 12.6.2019, 20:13) *
Рита, а в чем собственно проблема? Не догоняю)

Честно? В "рукожопости" большинства современных монтажников. И только. А так - пожалуйста smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 14.6.2019, 12:15
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(ViC @ 14.6.2019, 11:47) *
А так - пожалуйста smile.gif

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.6.2019, 14:54
Сообщение #19


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ViC @ 14.6.2019, 11:47) *
Честно? В "рукожопости" большинства современных монтажников. И только. А так - пожалуйста smile.gif

Да ещё поставщики труб гарантию не дают на такие стыки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 20.6.2019, 11:19
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Как они могут дать гарантию на стыковку обычных труб тогда? Никакой разницы в способе сварки и работ нет
Хитрожопость поставщика что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.6.2019, 16:29
Сообщение #21


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Никитос @ 20.6.2019, 11:19) *
Как они могут дать гарантию на стыковку обычных труб тогда? Никакой разницы в способе сварки и работ нет
Хитрожопость поставщика что ли?

Есть разница в эпюрах напряжения в стыке. См. упоры на сегментных отводах. Тут была такая тема - упоры на полиэтиленовых трубах.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=53784
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 