> Nym течёт. Что делать?, Из наполнителя выделяется жидкость
markhus
сообщение 2.2.2017, 16:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.6.2009
Из: NN
Пользователь №: 34978



Добрый день!

Может кто сталкивался с такой проблемой:
из внутреннего слоя кабельной изоляции (компаунд) на концах кабеля вытекает рыжая маслянистая жидкость.
Что можно сделать с этим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 2.2.2017, 16:14
Сообщение #2





Guest Forum






Попробуйте термоусадкой концы изолировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
markhus
сообщение 2.2.2017, 21:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.6.2009
Из: NN
Пользователь №: 34978



Спасибо,

но это слишком сложно получается - все кабели надо отключать и подключать снова. В щитах, в светильниках.. Монтаж выполнен года два назад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 4.2.2017, 10:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1183
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(markhus @ 2.2.2017, 16:09) *
Добрый день!

Может кто сталкивался с такой проблемой:
из внутреннего слоя кабельной изоляции (компаунд) на концах кабеля вытекает рыжая маслянистая жидкость.
Что можно сделать с этим?

Только замена. Ошибка в составе материала изоляции и в технологическом процессе. Такое встречалось лет 5 тому назад, текли целыми километрами в новостройках. После этого они, якобы, многое поменяли.

Либо у вас провод из той старой партии, либо снова у них пошел брак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AndreyStr_*
сообщение 9.2.2017, 14:07
Сообщение #5





Guest Forum






производитель кто
может и не НУМ у вас

есть кроссовки адидас, а есть дадибок
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
markhus
сообщение 16.2.2017, 20:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.6.2009
Из: NN
Пользователь №: 34978



нет, не дадибок...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_2544.JPG ( 3,92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  IMG_2542.JPG ( 3,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 16.2.2017, 20:36
Сообщение #7





Guest Forum






Отчего такая любовь к НУМу ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дачник.
сообщение 19.4.2017, 21:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 20.10.2011
Из: Санкт-Петербург.
Пользователь №: 126155



NYM мягче, работать легче чем с ВВГнг, поэтому и берут, хотя он и дороже.
Информация с сайта ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»:
«На российском рынке есть NYM (по VDE, Германия), есть NYM (по техническим условиям, причем у каждого завода они свои), и есть различные вариации марки типа НУМ, NUM, НЮМ и т.п.
Конструктивно содержит следующие элементы: жила медная, изоляция ПВХ пластикат, по изолированным жилам - заполнение из невулканизированного компаунда на основе каучуков, и оболочка из ПВХ пластиката.
Так вот проблемы чаще всего возникают именно с заполняющим компаундом. Неоднократно попадались сообщения о том, что в процессе эксплуатации из кабеля что-то вытекает.
Объяснить это можно следующим образом. Компаунд состоит из нескольких ингредиентов, и если рецептура недостаточно хорошо отработана, то и происходят такие казусы.
В данном случае, возможно, что в заполнении содержится не оптимальное количество пластификатора (обеспечивает гибкость готового изделия и технологичность материала при переработке). Его больше нормы. В процессе эксплуатации излишки пластификатора выделяются, но не внутрь оболочки, а стекают по границе раздела оболочки и заполнения. Поэтому вы и наблюдаете рыжие маслянистые пятна.
Такой же процесс может наблюдаться и в случае нарушения рецептуры материала оболочки. В этом случае, пластификатор мигрирует внутрь - в заполнение, при этом оболочка теряет эластичность и становится хрупкой.
А это, в свою очередь, может привести к преждевременному выходу кабеля из строя».

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P1160934.JPG ( 3,5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  P1160935.JPG ( 3,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  P1160941.JPG ( 3,5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  P1160948.JPG ( 3,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  P1160953.JPG ( 3,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  P1160955.JPG ( 3,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения