> Противопожарные клапаны при пересечении перекрытий
Nasttya
сообщение 26.10.2011, 18:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Уважаемые коллеги.! Подскажите пожалуйста, нужно ли устанавливать противопожарный клапан на воздуховоде при пересечении перекрытия если ниже и выше пересекаемого перекрытия помещения категории В3? Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
the_lukewarm
сообщение 26.10.2011, 21:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 12.9.2009
Пользователь №: 38385



воздуховод обслуживает оба этих помещения?
если так, то наличие клапана зависит от того, разные пожарные отсеки или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 26.10.2011, 21:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Нет, воздуховод обслуживает нижнее помещение, а через верхнее проходит транзитом - выходит на кровлю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
the_lukewarm
сообщение 26.10.2011, 21:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 12.9.2009
Пользователь №: 38385



если воздуховод транзитный, тогда согласно п. 6.61, 6.62. СП7 клапан устанавливать не нужно. Предел огнестойкости зависит от условий прокладки (в шахте или без нее) и от расположения пожарных отсеков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 26.10.2011, 21:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



А можно ли этажи перекрытые железобетонными плитами рассматривать как разные пожарные отсеки, если категории размещаемых на них помещений одинаковая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
the_lukewarm
сообщение 26.10.2011, 22:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 12.9.2009
Пользователь №: 38385



категория помещений здесь ни при чем.
пожарные отсеки задают архитекторы или в СТУ может быть написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 26.10.2011, 22:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Понятно. А если воздуховод обслуживает оба помещения: на нижнем и на верхнем этаже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 27.10.2011, 10:54
Сообщение #8





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



если один пож.отсек, то не надо, но на верхнем этаже в месте присоединения к сборному надо устанавливать либо пож.клапан либо воздушный затвор

но если помещения верхнего и нижнего этажей имеют разные классы функциональной пожарной опасности, они должны быть выделены в разные пож.отсеки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 27.10.2011, 17:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Уж не знаю, что за зверь такой этот ваш СП7 (Мы в Беларуси по СНБ, практически полностью с советского СНиПа переписанному, живем). Однако, даже по логике вещей (не говоря про известную в узких кругах таблицу - ту, где в числителе предел огнестойкости в пределах этажа, а в знаменателе - за пределами) - д.б. огнестойкость воздуховода 30 минут. Чем вы ее обеспечите, ОЗК или ОЗИ, - воля ваша, но 0,5 часа - отдай и не греши! "Я так думаю!" (с). Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.10.2011, 17:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20677
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Разные этажи не могут быть одним пожарным отсеком. И все следствия из этого....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 27.10.2011, 17:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Почему не могут? А как же СП 2.13130 таблица 6.1? ВУ одном отсеке может быть 2, 3 и более этажей...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.10.2011, 18:12
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20677
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Nasttya @ 27.10.2011, 17:49) *
А как же СП 2.13130 таблица 6.1? ВУ одном отсеке может быть 2, 3 и более этажей...

Я не знаю ваших СП.... и огонь не знает....
Хотя сейчас посмотрел:
5.3.1 К строительным конструкциям, выполняющим функции противопожарных преград в пределах зданий, строений, сооружений и пожарных отсеков, относятся противопожарные стены, перегородки и перекрытия, противопожарные занавесы, шторы и экраны.
Огневые клапана ставятся не только между пож.отсеками

Сообщение отредактировал jota - 27.10.2011, 18:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 27.10.2011, 18:29
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Но, тем не менее, перекрытие - это не обязательно противопожарная преграда пожарного отсека
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.10.2011, 18:35
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20677
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вы не спутали клапан дымоудаления и огнезадерживающий клапан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 27.10.2011, 18:42
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Нет, не спутала. Просто интересуюсь: если ОДИН пожарный отсек включает в себя ДВА этажа, и на каждом этаже помещение категории В3 - нужно ли ставить противопожарный огнезадерживающий клапан в месте пересечения воздуховодом перекрытия разделяющего эти два этажа в двух случаях:
1. первый этаж воздуховод обслуживает, через второй проходит транзитом.
2. воздуховод обслуживает оба этажа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.10.2011, 18:49
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20677
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Nasttya @ 27.10.2011, 18:42) *
если ОДИН пожарный отсек включает в себя ДВА этажа, и на каждом этаже помещение категории В3 - нужно ли ставить противопожарный огнезадерживающий клапан в месте пересечения воздуховодом перекрытия разделяющего эти два этажа в двух случаях:
1. первый этаж воздуховод обслуживает, через второй проходит транзитом.
2. воздуховод обслуживает оба этажа

Пожарные отсеки это для устройств дымоудаления и противопожарной вентиляции.
Для вентиляции
1. если транзит изолировать изоляцией с EI не менее, чем перекрытие, которое он пересекает, то огневой клапан можно не ставить. Или ставить огневой клапан, тогда не нужна изоляция.
2. При пересечении перекрытий нужен, если воздуховод не изолированный противопожарной изоляцией, или в присоединении к вертикальному воздуховоду, если он изолирован противопожарной изоляцией
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 27.10.2011, 18:55
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Вот тут возникает вопрос о пожарном отсеке: строители говорят, что т.к. пожарный отсек один (общий) для двух этажей, то предел огнестойкости перекрытия не нормируется....и я вот не знаю что где красить огнезащитой, или ставить клапана....по сути перекрытие - железобетон
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.10.2011, 19:26
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20677
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Посмотрите здесь http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/538409/pos...tsii_i_prot.pdf
Может найдёте ответ. Мне лень искать.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 27.10.2011, 20:23
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



наверное не подойдёт, у меня производственное здание, хотя всё равно спасибо, интересная информация
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 27.10.2011, 20:38
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Если предел огнестойкости перекрытия не нормирован, то клапан ставить не надо, и пожизоляцию делать тоже не надо. Почему Вы не можете это выяснить у архитектора? Это они определяют, и должны давать информацию смежникам.
Утверждение, что разные этажи не могут быть одним пожарным отсеком, мягко говоря, неверное.
А вообще и само определение "пожарные отсеки" - это части здания, разделенные противопожарными преградами с пределом огнестойкости REI150. Если бодание идет относительно противопожарных преград с огнестойкостью REI45 - REI120, то это просто противопожарные преграды в "пределах одного пожарного отсека".

Сообщение отредактировал @@@ - 27.10.2011, 20:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.10.2011, 20:42
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 20677
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(@@@ @ 27.10.2011, 20:38) *
Утверждение, что разные этажи не могут быть одним пожарным отсеком, мягко говоря, неверное.

Да, наверно.... я плаваю в ваших определениях... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 27.10.2011, 20:56
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Почему в "наших",? В странах "старой" Европы то же самое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 20.3.2015, 10:15
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Подскажите, пожалуйста, оба варианта правомерны или нет? (см. вложение)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  shema.pdf ( 9,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 264
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 20.3.2015, 11:56
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(keaton @ 20.3.2015, 10:15) *
Подскажите, пожалуйста, оба варианта правомерны или нет? (см. вложение)

Мало данных.
Непонятно, что за помещения, один ли пожарный отсек, категория помещений, идёт ли он просто или в какой-то шахте или чем-то подобном. Непонятно даже, что показано - разрез или план.
Если пож. отсеки разные - то по СП 7.13330.2013 п.6.19 транзитный воздуховод после противопож. преграды должен идти с огнестойкостью EI150.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 20.3.2015, 12:52
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(aas3 @ 20.3.2015, 11:56) *
Мало данных.
Непонятно, что за помещения, один ли пожарный отсек, категория помещений, идёт ли он просто или в какой-то шахте или чем-то подобном. Непонятно даже, что показано - разрез или план.
Если пож. отсеки разные - то по СП 7.13330.2013 п.6.19 транзитный воздуховод после противопож. преграды должен идти с огнестойкостью EI150.

Пожарный отсек один, без шахты, разрез, помещения не категорируются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 20.3.2015, 13:46
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(keaton @ 20.3.2015, 12:52) *
Пожарный отсек один, без шахты, разрез, помещения не категорируются.

Согласно СП 7.13330.2013, если пож. отсек на всём разрезе действительно один, то ни один из вариантов не подходит на 100% - нужен и клапан на входе в шахту по п. 6.10 (если, конечно, это не санузел или подобное по п. 6.10 (а)) и обеспечение дальнейшего транзита по п.п 6.18 (г) + 6.22.
Другими словами - клапан на входе по вар. 1 (с оговорками по 6.10(а)), дальнейший транзит по вар. 2.

Сообщение отредактировал aas3 - 20.3.2015, 13:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 20.3.2015, 15:18
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(aas3 @ 20.3.2015, 13:46) *
Согласно СП 7.13330.2013, если пож. отсек на всём разрезе действительно один, то ни один из вариантов не подходит на 100% - нужен и клапан на входе в шахту по п. 6.10 (если, конечно, это не санузел или подобное по п. 6.10 (а)) и обеспечение дальнейшего транзита по п.п 6.18 (г) + 6.22.
Другими словами - клапан на входе по вар. 1 (с оговорками по 6.10(а)), дальнейший транзит по вар. 2.

А зачем клапан, если есть п. 6.22:

"Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении транзитными воздуховодами противопожарных преград или строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (кроме ограждающих конструкций шахт с проложенными в них воздуховодами других систем) при обеспечении пределов огнестойкости транзитных воздуховодов не менее пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных преград или строительных конструкций."

?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 20.3.2015, 15:39
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(keaton @ 20.3.2015, 15:18) *
А зачем клапан, если есть п. 6.22:

"Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении транзитными воздуховодами противопожарных преград или строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (кроме ограждающих конструкций шахт с проложенными в них воздуховодами других систем) при обеспечении пределов огнестойкости транзитных воздуховодов не менее пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных преград или строительных конструкций."

?

Затем, что замечание п. 6.22 о "допущении не установки" относится к транзиту, а клапан на входе нужен по п.6.10.
Простыми словами - клапан нужен, чтобы огонь, когда прожжёт воздуховод после вентилятора, не вытянуло сразу на крышу.

Сообщение отредактировал aas3 - 20.3.2015, 15:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 20.3.2015, 22:41
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(aas3 @ 20.3.2015, 15:39) *
Затем, что замечание п. 6.22 о "допущении не установки" относится к транзиту, а клапан на входе нужен по п.6.10.
Простыми словами - клапан нужен, чтобы огонь, когда прожжёт воздуховод после вентилятора, не вытянуло сразу на крышу.

Спасибо за участие.

Можете пояснить, какие именно слова из пукта 6.10 говорят о необходимости установки клапана в этом случае?
Зачем нужно защищать улицу от огня?

И насчет неправомерности первого варианта. Что в нем не так? Ведь условия прокладки транзитных воздуховодов (приложение В) выполнены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 21.3.2015, 0:56
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(keaton @ 20.3.2015, 22:41) *
Можете пояснить, какие именно слова из пукта 6.10 говорят о необходимости установки клапана в этом случае?

Извольте:
"Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства: ..." -
весь пункт, любой подраздел (кроме "б") говорит об этом (если, конечно, обслуживаемое помещение не какой-либо санузел, душевая и прочее мокрое помещение по подразделу "а").
Кроме того, учитывайте, что в случае реального (т.е. не проверки) пожара в обслуживаемом системой помещении закрывшийся о/з клапан герметизируется при нагреве.

Цитата(keaton @ 20.3.2015, 22:41) *
Зачем нужно защищать улицу от огня?

Не улицу (хотя тоже спорно - кто его знает, что там рядом с выхлопом системы?).
Крышу здания как минимум. Зачем нужен дополнительный очаг пожара в здании?

Цитата(keaton @ 20.3.2015, 22:41) *
И насчет неправомерности первого варианта. Что в нем не так? Ведь условия прокладки транзитных воздуховодов (приложение В) выполнены?

Приложение В написано для конкретики, которой здесь нет по условию - как было сказано ранее: "Мало данных. Непонятно, что за помещения". Неизвестно ни назначение обслуживаемого помещения, ни назначение помещений, через которые идёт транзит (плюс ко всему весь разрез, как оказалось, это один пожарный отсек - что также из схемы непонятно).
Поэтому здесь для транзита, с учётом данных схемы и Ваших дальнейших пояснений, можно с уверенностью говорить только о п.6.18 (г) с допущением по п.6.22.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 7:51