> Обработка стеклопластика, удаление пыли
pypec
сообщение 4.8.2020, 15:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 17.7.2019
Пользователь №: 363076



Выдано очередное нечеткое ТЗ...
В цеху отгородили временную будочку размером с кухню в хрущевке, объем около 20 кубометров. В ней собираются дошлифовывать (вручную болгаркой) детали, сформованные из стеклопластика. Изначально просили, чтобы опилки не вылетали из помещения в цех, срочно! Прошел месяц (даже не заносили детали в помещение), и теперь хотят удалять всю пыль от обработки. Просят вентилятор трехфазный и аж на 9 кВт (кто-то им так сказал)!
Приток через неплотности, выброс в окружающий цех (как вариант, при необходимости - на улицу).
Сам же я предполагаю вот такое: https://www.220-volt.ru/catalog-344825/ ; https://www.220-volt.ru/catalog-628165/ ; https://spb.vseinstrumenti.ru/stanki/struzh...2300-10001055m/ и пр.
Это не догма, а просто мои черновые наброски. Потому как если брать действительно на 9 кВт, то установка будет размерами больше, чем та будочка (у меня 5+5-кВт ПВ-установка вентилирует весь цех). Я нихрена не умею подбирать такое оборудование.
Рабочее место в будке, надо полагать, условное. Верстак, стол не предусмотрен. Возможно, понадобится какой-то хобот для локального отсоса опилок.
В общем, не откажусь от любых советов по теме.
Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал pypec - 4.8.2020, 15:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OQMEHANIKA
сообщение 28.8.2020, 13:36
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 23.5.2018
Пользователь №: 342297



Выбранные Вами установки подходят для древесной пыли, возможно подойдут и для стеклопластика. Но надо смотреть фракционный состав пыли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stromsun
сообщение 10.12.2020, 15:28
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.12.2020
Пользователь №: 384692



Приходилось делать подобное. Небольшая прямоугольная камера посреди цеха, в которой шлифовали пластик. Задняя стена представляла собой целиком зонт.К нему вытяжка и через скуруббер воздух возвращали в цех. Степень очистки весьма приличная. Замеров не делали, но визуально пыль не наблюдалась вообще. Выброса пыли через входную стену тоже на стало после того, как завесили ее брезентом с проходом-щелью примерно 25% от площади стены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 5:54