> Расчет компенсаторов при бесканальной прокладке, По какой литературе считать?
Jan28
сообщение 26.1.2011, 23:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Здравствуйте!
Подскажите, в какой литературе можно найти методику расчета Г, Z, П-образных компенсаторов при бесканальной прокладке, расчет толщины и длины амортизационных прокладок?
Интересует именно методика, так сказать живые формулы, а не программы (программа если и появится, то в будущем, а расчет нужен сейчас).
Прошу откликнуться тех, кто своими руками считал, так как интересует конкретика, а не ответы вроде «где-то тут вроде видел» или « что-то вот здесь было».
Вроде бы самый подробный документ из тех, что нашел РД 10-400-01. Но по нему имеется ряд вопросов с размерностью и с некоторыми формулами. У меня есть три варианта этого документа: 1. Из NormaCS. 2. Из кодекса. 3. Просто качнул из инета (в том числе отсюда http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=10197 ). Так вот определенные формулы приложения 4 везде разные!!!
Если кто-то поделится СТО 10.001-2009 (выпущен в развитие РД 10-400-01) буду очень признателен.
Вроде бы собрал из 3 вариантов РД один. Посчитал по нему. Какая-то ересь получается… sad.gif Вроде все правильно в эксель забил. Была последняя надежда на этот РД, теперь уж не знаю где и копать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Jan28   Расчет компенсаторов при бесканальной прокладке   26.1.2011, 23:40
- - mav   В грунте не ставят мертвых опор (за рядом исключен...   27.1.2011, 11:24
- - Alexxmai   Разницы в расчете компенсаторов для канальной или ...   27.1.2011, 12:46
|- - mav   Цитата(Alexxmai @ 27.1.2011, 13:46) Разни...   27.1.2011, 13:03
- - Alexxmai   А при чем здесь расчет на прочность, если речь иде...   27.1.2011, 13:11
|- - mav   Цитата(Alexxmai @ 27.1.2011, 13:11) А при...   27.1.2011, 14:31
- - Jan28   если я правильно себе все представляю, принцип раб...   27.1.2011, 15:11
|- - mav   Цитата(Jan28 @ 27.1.2011, 15:11) если я п...   27.1.2011, 17:40
|- - Alexxmai   Исчерпывающий ответ. Спасибо. Ситуация из жизни: ...   27.1.2011, 17:40
- - nik4t   Цитата(Alexxmai @ 27.1.2011, 12:46) Помим...   27.1.2011, 15:51
|- - Alexxmai   Цитата(nik4t @ 27.1.2011, 15:51) А канал ...   27.1.2011, 17:35
- - nik4t   Цитата(Alexxmai @ 27.1.2011, 17:35) На ск...   27.1.2011, 18:11
- - nik4t   Цитата(Alexxmai @ 27.1.2011, 17:40) Исчер...   27.1.2011, 18:22
- - Jan28   Выкладываю свой расчет по РД 10-400-01. В расчете ...   28.1.2011, 8:59
- - grigoriy198525   Самокомпенсация при канальной и бесканальной прокл...   28.1.2011, 9:11
- - К.Д.   Отказываться от неподвижек совсем и сразу неверно....   28.1.2011, 10:00
|- - mav   Цитата(К.Д. @ 28.1.2011, 10:00) Отказыват...   28.1.2011, 12:13
- - Jan28   ЦитатаСамокомпенсация при канальной и бесканальной...   28.1.2011, 10:04
- - mav   ответил еще сюда: http://forum.abok.ru/index.php?s...   28.1.2011, 13:18
- - К.Д.   Цитата(mav @ 28.1.2011, 14:13) Правильно....   28.1.2011, 13:50