> Проект паропровода углами 150, проект паропровода
Brestboy
сообщение 6.9.2016, 8:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 29.10.2011
Из: Брест
Пользователь №: 127251



добрый день!делаю первый проект паропровода и возник такой вопрос после расчета в программе СТАРТ.Углы 150 градусов проходят хотя по тому же Николаеву допустимы 120. но в скользящих опорах возле углов поворотов большие удлинения вдоль оси трубопровода где то 32мм а вот в сторону опора смещается аж на 99мм что кажется многовато(возможно соскальзывание трубы с эстакады). какие варианты можете посоветовать? может на длинном участке посадить компенсатор? живу в РБ и в каждом проекте стоит острая задача в экономии средств(у эксертизы), то есть нужен вариант с мин кап затратами
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.PNG ( 88,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 6.9.2016, 11:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Углы свыше 120 не компенсационные, т.е. фактически прямой участок. Откуда на участке длинной 50 м такие удлинения взялись, температурный перепад 250 гр.? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brestboy
сообщение 6.9.2016, 11:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 29.10.2011
Из: Брест
Пользователь №: 127251



температура пара 150 градусов, труба 89.удлинения взяты из результатов программы старт, причем большие удлинения поперек оси трубы... если брать по аналогии тепловую сеть бесканалку то там удлинения на углах более 90 увеличиваются за счет того что углы больше 90 градусов, может и тут берутся не фактические длины а приведенные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeiB
сообщение 7.9.2016, 17:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183845



Участок 50 м при перепаде 130 градусов, причем надо брать не температуру среды, а температуру стенки трубы, даст общее удлинение около 78 мм. Диаметр трубы на удлинение не влияет. Между компенсаторами обязательно должна стоять мертвая опора, конструкция которой рассчитана. А лучше проектирование доверить профессионалам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brestboy
сообщение 8.9.2016, 8:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 29.10.2011
Из: Брест
Пользователь №: 127251



спасибо за помощь. благо поменялась трассировка. нет таких уже длинных плеч и нет тупых углов(лишь пара углов 105)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения