Гость_Гость_Алекс_*
сообщение 28.10.2005, 16:32
Сообщение #1





Guest Forum






Итак имеем 7 квартирный таунхаус с общим автономным бойлером на дом. Моя квартира дальняя от бойлерной. Двуьрубная система. Мощности горелок с запасом перекрывают необходимый, но вот какая странная ситуация до моей квартиры вода доходит, но не хочет хорошо циркулировать через батареи (воздух удален). Основная магистраль идет с постепенным уменьшением диаметра трубопровода (что вроде правильно). Что это может быть? Низкая производительность насоса? Но соседний дом имеет 8 квартир с таким же насосом и все работает, а у меня нет. В чем засада? Может быть поставить еще один насос циркуляционный? Как два насоса уживуться в одной системе? Как посчитать? Или соединить прямую и обратку накоротко около моей квартиры и таким образом отобрать улучшить циркуляцию по всему трубопроводу? Не дайте замерзнуть!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vko
сообщение 28.10.2005, 19:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.10.2005
Пользователь №: 1344



Если вы хотите получить адекватный ответ, размещайте идентичные тексты на форумах, куда обращаетесь.
Вам уже пытаются ответить на форуме СОК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Григорий_*
сообщение 29.10.2005, 20:04
Сообщение #3





Guest Forum






Из практики как правило причина проста.
Проверьте (качественно) наличие достаточной циркуляции в самом дальнем радиаторе.
1) Если температура в верхней части радиатора примерно равна в его нижней части - то циркуляция в норме. но если при этом температура воздуха низковата (меньше 18 град) значит проблема с подбором радиаторов. след-но претензию к продавцу таунхауса.
2) Если температура в верхней части радиатора явно выше чем в его нижней части - то с циркуляцией проблемы. след-но скорее всего либо гдето труба или фильтр-грязевик забит, либо вентиль на радиаторе забит или надо отрегулировать, либо напор насоса маловат. след-но претензию к продавцу таунхауса или к тем кто обслуживает котельную. данная проблема решается (правда через одно место и с криками соседей) заменой насоса на заведомо раз в 5 большим напором.
Помогло? Если нет - то вызывайте специалистов!
Удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 30.10.2005, 10:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Попросите проект отопления в службе эксплуатации или попросите кого-нибудь сделать схему системы с указанием оборудования, которое работает, и разместите на форуме или сбросьте на адрес (windusn@rambler.ru) желательно объемом не более 500 кБ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Виталий А_*
сообщение 30.10.2005, 13:36
Сообщение #5





Guest Forum






Наиболее часто статистически встречающаяся причина - при условии что не забита грязью. шламом. гратом разводка и фильтры (если они стоят на вашем ответвлении) - система не отбалансирована гидравлически. Взять проект, пересчитать. проверить фактическое исполнение. Поэтому лучше воспользоваться услугами специалиста через знакомых или иначе.
С уважением. ВА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения