Togami
сообщение 19.1.2016, 15:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.7.2013
Пользователь №: 200470



Впервые столкнулся с оборудованием чистых помещений. В ГОСТ и требованиях разобрался. А вот где взять оборудование для вентиляции и кондиционирования таких помещений не представляю. Коллеги поделитесь производителями данного оборудования.

Говорить, что подойдет любой производитель с HEPA и ULPA фильтрами не надо. Так как, в частности, есть требование обеспечить ионизацию воздуха при работе кондиционирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dreambelarus
сообщение 1.2.2016, 20:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269736



GEA, Remak,TROX, Block...Медитек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bobson548
сообщение 5.2.2016, 11:14
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.8.2015
Пользователь №: 274719



итц конвен может все посчитать и поставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bagram 345
сообщение 26.2.2016, 12:07
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.2.2016
Пользователь №: 291015



Смотря где находитесь и сколько денег. г.Миасс АМС-МЗМО - все про чистые помещения. Ионизация надуманная тема, продвинутая в САнПин по медицинским учреждениям. НЕРА фильтр достаточный уровень защиты. Главное - это справится с уровнем микроклимата, при оптимальных издержках и обеспечить достаточный уровень производительности системы (сопротивление большое из-за НЕРА фильтров). И не развестись на глуппую (по разным причинам) автоматику. Иначе не управлять, не регулировать, а только деньги отстегивать за сервис. Удачи! И главное условие аттестация КЧП при сдаче.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rita888
сообщение 1.11.2021, 10:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 2.10.2021
Из: China
Пользователь №: 396662



Цитата(Togami @ 19.1.2016, 15:52) *
Впервые столкнулся с оборудованием чистых помещений. В ГОСТ и требованиях разобрался. А вот где взять оборудование для вентиляции и кондиционирования таких помещений не представляю. Коллеги поделитесь производителями данного оборудования.

Говорить, что подойдет любой производитель с HEPA и ULPA фильтрами не надо. Так как, в частности, есть требование обеспечить ионизацию воздуха при работе кондиционирования.


Согласно стандарту ISO14644-1 уровень чистоты воздуха (N) находится в диапазоне от ISO Class1 до ISO Class9, поэтому вам необходимо решить две проблемы:

1. Система вентиляции
2. Система стерилизации

Стерилизация озоном осуществляется через воздух, поэтому конструкция системы стерилизации и системы вентиляции очень близка. Давайте посмотрим, какое значение CT при стерилизации озоном, а C - это концентрация озона (суть стерилизации - это генерируемые атомы кислорода. разложением озона и самого озона. T - время удерживания после того, как концентрация озона достигнет стандарта, а значение CT определяет эффект стерилизации

1. Концентрация C при стерилизации озоном в чистом помещении (есть стандарты, которые необходимо проверить)
2. Объем чистого пространства V

Как определить значение V, поскольку чистое пространство связано с проблемами вентиляции и озон добавляется в трубопровод через центральную систему кондиционирования воздуха, значение V обычно состоит из трех частей, а именно V = V1 + V2 + V3, V1 - размер чистого пространства, V2 - это объем центрального канала кондиционирования, а V3 - это объем свежего воздуха при циркуляции воздуха.

Как определить размер объема свежего воздуха V3? При условии соблюдения максимум трех принципов

1 Объем свежего воздуха, соответствующий санитарным нормам:
Убедитесь, что количество свежего воздуха на человека в час в чистой комнате составляет не менее 40 м3 / ч, и следует учитывать появление вредных газов.

Количество свежего воздуха, соответствующее гигиеническим нормам, можно разделить на две ситуации:
1) В случае отсутствия очевидного вредного газа в цехе, в соответствии с «Спецификацией проектирования чистой установки», гарантируется, что количество свежего воздуха, подаваемого в чистое помещение цехом очистки, составляет не менее 40 м3 / ( ч-лицо).
2) При наличии вредных газов в цехе объем свежего воздуха для разбавления вредного газа в цехе следует рассчитывать в соответствии с допустимой концентрацией вредных газов, содержащихся в цехе.

2 Компенсируйте объем свежего воздуха, необходимый для вытяжки из помещения, и поддерживайте положительное давление в помещении:
«Кодекс проектирования чистых цехов» предусматривает, что количество свежего воздуха должно быть большим из двух, отвечающих санитарным требованиям и поддерживающих положительное давление в помещении (при обеспечении местной вытяжки). Чтобы окружающий воздух (воздух, содержащий вредные газы) не попадал в чистое помещение, влияя на температуру и влажность в мастерской и нарушая чистоту в мастерской, в системе кондиционирования требуется определенное количество свежего воздуха для поддерживать положительное давление в мастерской и мастерской. Когда регулирующие клапаны системы подачи и возврата воздуха в системе настроены на объем подаваемого воздуха больше, чем объем возвратного воздуха мастерской, мастерская будет в состоянии положительного давления, и разница между объемом подаваемого и возвратного воздуха (то есть количество свежего воздуха, которое необходимо дополнить) будет проходить через двери и окна. Утечки с мест (включая открытие двери). Значение положительного давления в комнате в точности эквивалентно сопротивлению, когда воздух просачивается из зазора. В нормальных условиях положительное давление в помещении от 5 до 10 Па может соответствовать требованиям, если положительное давление слишком велико, это не только не является необходимым, но также снижает экономическую эффективность работы системы.

3 Для обеспечения объема подачи воздуха на уровне чистоты воздуха:
Рассчитайте и определите объем приточного воздуха в зависимости от тепловой и влажностной нагрузки. Количество свежего воздуха, подаваемого в чистое помещение.

Мы знаем:
Часовая скорость распада озона в воздухе 61% (до кислорода).
Эффективность работы озонатора составляет 75% (ситуация в отрасли).
Мощность озонатора Y (система смешивания озона)

Согласно формуле, часовая производительность озонатора для стерилизации чистого помещения составляет Y = VxC / (1-61%) x75%. Когда значение Y для часового потребления озона превышает 1 кг, обычно используется озоновая система. обеспечить непрерывность и стабильность стерилизации.Система смешивания озона включает воздушный компрессор, фильтр, рефрижераторный осушитель, адсорбционный осушитель, резервуар для хранения газа, кислородную машину, озоновую машину, космический детектор озона, процессор выхлопных газов и т. д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 19:21