Александр268
сообщение 21.2.2019, 22:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.9.2018
Пользователь №: 347786



Помогите разобраться где же правда:

Рассчитываю максимально допустимый участок теплотрассы.

Вариант номер 1 по СП 41-105-2002.

Осевое напряжение для Стали 20 с температурой 120 градусов 140,8 Н/мм2 по справочнику.
М- коэффициент трения трубы о грунт беру 0,4.
угол 30 градусов для песка
Вес грунта принимаю 18 000 Н/м
глубину засыпки беру 1,225 м
Наружный диаметр с изоляцией 450 мм

Вес воды в трубе при условии, что толщина стенки трубы 6 мм, а диаметр трубы 273 мм:
объём воды: 3,14*0,261^2/4*1м= 0,05348 м3
масса воды: плотность*объём= 942,9 при 120 градусах * 0,5348= 50,422 кг
вес соответсвенно: 50,422*9,81= 494,636 Н/м

Вес трубы:
Объём трубы: 3,14*(0,273^2-0.261^2)/4*1м= 0,00503 (м3)
Масса трубы 7859 (плотность стали 20) * 0,00503= 39,533 (кг)
вес трубы: 39,533*9,81= 387,818 (Н/м)

Вес изоляции:
Объём изоляции: 3,14*(0,450^2-0.273^2)/4*1м= 0,1005 (м3)
Масса трубы 60 (плотность изоляции ППУ) * 0,1005= 6,027(кг)
вес трубы: 6,027*9,81= 59,13 (Н/м)

Общий вес: 494,636+387,818+59,13=941,583 Н/м.

Коэффициент перегрузки беру 1,2

И тогда по формуле (В.3) считаю:
Fтрения: 0,4*((1-0,5*син30)*1,2*18000*1,225*3,14*450*10^-3+941,583)= 11592 Н/м

По формуле (В.2) площадь сечения трубы:
F=3.14*(273-6)*6=5030 мм2

Допускаемое осевое напряжение по формуле (В.5): 1,25*140,8= 176 Н/мм2

Считаем прямой участок по формуле (В.1):
176*5030/11592= 76 м

Вариант 2. По методике производителя http://www.poliurs.lv/wp-content/uploads/2...ar_ramisiem.pdf
Сила трения:
Fтр= 0,75*П*D*h*y*M= 0,75*3,14*0,45*1,225*18000*0,4=9352 Н/м (в первом варианте было 11592 Н/м!!!)
Площадь сечения по той же формуле, что и в первом варианте: F=3.14*(273-6)*6=5030 мм2

Допускаемое осевое напряжение принимаем 150 Н/мм2 (кстати, в независимости от температуры воды почему-то)

Длина прямого участка: Lmax=2*5030*150/9352= 189 м.

Попробовал посчитать нагрузки в программе СТАРТ Трубопровод. Там уже при прямом участке в 35 м пишет, что в отводе перенапряжение. При чём при установке неподвижной опоры или компенсатора, становится только хуже, пишет, что и участок трубы тоже перегружен. В последнем случае возможно что-то не так ввожу.

Где же всё-таки правда? Результаты неплохо так отличаются.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 22.2.2019, 12:48
Сообщение #2


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1784
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



без схемы непонятно

что называется в теме
прямым участком
и особенно что на концах
данного прямого участка

а расчёты по 2-м методичкам
проверили бы по 3-ей методичке

и без схемы невозможно
перепроверить в Старт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 9:53