> Размещение ИТП, Изменение требований по шуму
RVR
сообщение 4.12.2017, 11:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456



Коллеги, добрый день.
В связи с изм. 1 СП 51.13330.2011 (Защита от шума) появился запрет (пункт 11.21) на размещение ИТП под жилыми и офисными помещениями даже при условии соблюдения СП 41-101-95 пункт 10.2 (применение бесфундаментных насосов, шумоизоляция ограждающих строительных конструкций).

В жилом доме на первом этаже либо жилые помещения, либо встроенные нежилые (офисы).
Разместить ИТП исключительно под лестнично-лифтовыми узлами достаточно сложно, с учётом размещения там электрощитовых, а также организовать оттуда самостоятельный выход из ИТП наружу (именно отдельный самостоятельный, не совмещенной ни с выходом из электрощитовых, ни с выходом из подвала), как того требует СП 41-101-95 пункт 2.16.
И остаётся в рамках новых норм теперь делать только пристроенные заглубленные ИТП на уровне подвала («сбоку» от жилого дома), чтобы выполнить новые требования по шуму?

Кто какие решения стал применять при проектировании/размещении ИТП многоквартирных жилых домов?

Сообщение отредактировал RVR - 4.12.2017, 11:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
egnapl
сообщение 4.12.2017, 11:59
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 3.4.2017
Пользователь №: 318703



п10.2 узлы с весами и закрыл бы лавочку... с шумкой можно, там же написано.

по 2.16 ну там же много вариантов, надо смотреть длину помещения.
обычно щитовые в отдельных помещениях, у них только коридор общий, а это допустимо; иначе претензии к принимающим смежные разделы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RVR
сообщение 8.12.2017, 17:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456



Поразбирался с изм. 1 СП 51.13330.2011.

Для ИТП актуален пункт 9.21г, и он однозначно запрещает размещать ИТП и насосные в смежных с жилыми комнатами помещениях. Под встроенными нежилыми помещениями (например, офисами) нет запрета для размещения ИТП и насосных в этом СП. Я так понимаю, что здесь "насосные" имеются ввиду, относящиеся к ИТП.

Пункт 11.21 относится больше к ОВ, чем к ТМ (сокращение СВКВХВО это точно не ИТП), т.е. венткамеры, насосные этих систем нельзя размещать смежно с жилыми и офисными помещениями. И здесь, скорее всего, под словом "насосные", понимается оборудование, не относящееся к ИТП.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения