> Daikin-lon адаптер Dms504b51
PuzanZero
сообщение 15.5.2015, 11:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.1.2015
Пользователь №: 256733



Уважаемые знатоки. На рисунке 1 вы видите схему системы кондиционирования, которая собрана из оборудования фирмы Daikin.

Скажите, пожалуйста, если мы купим Daikin-Lon шлюз DMS504B51 (см. рис.2) возможно ли будет обеспечить контроль и управление этой системой с помощью свободно-программируемого контроллера, который поддерживает обмен данными по протоколу LonTalk (см. рис 3) ?

И если да, то нужен ли ещё какой-то шлюз или маршрутизатор?

Сообщение отредактировал PuzanZero - 15.5.2015, 11:35
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.JPG ( 183,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  2.JPG ( 154,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  3.JPG ( 195,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashokk
сообщение 9.6.2015, 15:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24721



Если на DMS-504B51 вы найдете xif файл то сможете привязать к вашему контроллеру который работает с LON протоколом, с помощью Lon-maker, я думаю.
Лично мы брали шлюз HAWK он просканировал и нашел это устройство, и сделали диспетчеризацию, правда есть нюансы с которыми я еще сам разбираюсь. В DMS-504B51 внутри шаблон на 64 устройства...(Необязательно 64 должно быть подключено).
Правда контроллеры работающие с LON протоколом могут иметь ограничение на количество привязываемых точек по LONу к нему, на это надо обратить внимание если у вас много дайкинов. Еще и Lon-Maker тоже требует кредиты..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashokk
сообщение 10.6.2015, 12:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24721



Вот картинка из инструкции.. и сама инструкция
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________02.jpg ( 123,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Прикрепленный файл  Service_Manual_Si72_305.pdf ( 7,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 8:17