> Max расход гидрозатвора деаэратора
prant
сообщение 24.8.2020, 14:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Доброго дня уважаемые знатоки.
Подскажите пожалуйста на какой расход воды подбирается гидрозатвор, либо устройство перелива деаэратора.
Нашел только:
Цитата
РД 34.40.101. Руководящие указания по проектированию термических деаэрационных установок питательной воды котлов
...
Выбор и расчет предохранительных паровых клапанов и гидрозатворов проводится по методике ТЭП
§ 11-2. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ АВАРИЙНОГО СБРОСА ИЗБЫТОЧНОЙ ВОДЫ
...
При рабочем давлении в атмосферной деаэрационной установке 1,2 ат высота гидравлического затвора должна составлять 5 м. Диаметр его выбирается в зависимости от максимальной производительности установленной на данном баке-аккумуляторе деаэрационной колонки. Общее сопротивление гидрозатвора не должно превышать 2 м вод.ст. Рекомендуемые диаметры гидрозатворов для атмосферных деаэраторов приведены в табл. 11-1
...

Не ясна зависимость от максимальной производительности колонки, а методику ТЭПа не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 24.8.2020, 17:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4166
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Что именно не ясно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 24.8.2020, 17:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Подбор идет на 100% расхода входящей воды или меньше с каким-то коэфициентом?

Сообщение отредактировал prant - 24.8.2020, 17:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 25.8.2020, 17:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4166
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Котел в режиме ожидания, потребления питательной воды нет, ДА переполняется. Какой - такой коэффициент ещё может применяться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.8.2020, 20:16
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 25.8.2020, 17:34) *
ДА переполняется.


...Из-за того, что регулятор уровня не закрывает регулирующий клапан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 25.8.2020, 22:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4166
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 25.8.2020, 20:16) *
...Из-за того, что регулятор уровня не закрывает регулирующий клапан?

Как вариант. Есть ещё человеческий фактор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 26.8.2020, 15:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Меня интересует расшифровка норм, но если пофилосовствовать котел твердотпливный есть нестабильные режимы: растопка, изменение мощности - с возможностью запаздывания автоматики на клапанах, на насосах химочищенной воды, насосах конденсатной станции, так же возможны ошибки в варианте ручного режима.
Я читаю данный пункт как подбор защиты от переполнения на 100% расхода колонки.
Хотелось услышать ваше мнение, может кто-то сталкивался с альтернативной трактовкой данного пункта.

Сообщение отредактировал prant - 26.8.2020, 16:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 26.8.2020, 16:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4166
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Вы раздумываете, взять трубу перелива Ду 100 или Ду 125?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 26.8.2020, 19:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Колонка 10 т/ч, ребята заложили пневмоклапан Ду50 завязанный на автоматику, настаиваю на установке гидрозатвора (помоему Ду 65 min) - это влияет на чтение пункта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 26.8.2020, 20:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4166
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Ситуация - отключение электроэнергии, автоматика утухла, вода шпарит в ДА - как будет работать перелив?
Если ДА находится в помещение - ставьте гидрозатвор на полный расход химочищенной воды и не сомневайтесь. ГЗ прост, как все гениальное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 27.8.2020, 7:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4166
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Вы можете привязать ГЗ заводской комплектации, он входит в поставку ДА. И не надо будет заморачиваться с расчетом диаметра перелива, все уже придумано до нас.
Вспомнилось вдруг, даже если ДА вынесен за пределы котельной, ГЗ можно установить в помещении котельного зала.

Сообщение отредактировал Галиев - 27.8.2020, 7:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitnis
сообщение 10.10.2020, 17:44
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 25.6.2007
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673



Цитата(prant @ 26.8.2020, 19:11) *
Колонка 10 т/ч, ребята заложили пневмоклапан Ду50 завязанный на автоматику, настаиваю на установке гидрозатвора (помоему Ду 65 min) - это влияет на чтение пункта?

Вам правильно ранее ответили коллеги, что перелив нужно рассчитывать исходя из максимальной производительности деаэратора.

В Вашем случае, на 10 т/ч необходим переливной трубопровод не менее, чем Ду65 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения