> наружное пожаротушение из гидрантов, обеспечить водоснабжение по первой категории
пользователь
сообщение 8.10.2019, 9:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



Нужно обеспечить наружное пожаротушение общественного здания. Источник - магистральный городской водопровод 1000 мм, кольцевой естессно.
Устанавливаем необходимое количество гидрантов на тупике 200 м. Не соблюдается требование по категории обеспеченности - прокладка водопровода в одну линию.
Делаем две врезки в эту магистральную тысячку, закольцовываем их, задвижки ремонтные и т.п. И на этом колечке размещаем гидранты.
Но запитаны эти закольцованные участки от одного источника ( задвижку на тысячке между врезками не разрешают).
Итого я правильно понимаю ситуацию, что для обеспечения наружного пожаротушения одного источника не достаточно и требуется резервирование воды с насосной станцией.
Даже если имеем врезку в кольцевую сеть. и тупик в пределах 200 м. ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 8.10.2019, 11:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



То есть вопрос в том, обязательно ли сети наружного пожаротушения обеспечивать по 1 категории ( 2 линии, 2 источника)?
п.5.18 СП8 "системы противопожарного водоснабжения предприятий следует относить к 1 категории.
А если не предприятие а общественное здание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 8.10.2019, 12:20
Сообщение #3


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3356
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



А зачем вы сюда п.5.18 относите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 10.10.2019, 6:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



Ferdipendoz, то есть наружное пожаротушение нет необходимости по 1 категории обеспечивать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 10.10.2019, 6:51
Сообщение #5


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3356
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



1 категории должна быть система. У вас пожаротушение производится от существующей городской сети - вот она-то 1 категории. С 2 источниками и всем прочим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 10.10.2019, 11:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2496
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(пользователь @ 8.10.2019, 9:47) *
задвижку на тысячке между врезками не разрешают

Почему? А две по бокам врезок?

Сообщение отредактировал nagger - 10.10.2019, 12:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 10.10.2019, 12:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



почему задвижку на 1000 не разрешают - говорят, "потому что она у них магистральная".
предлагают вторую врезку с другой улицы.



Цитата(Ferdipendoz @ 10.10.2019, 8:51) *
1 категории должна быть система. У вас пожаротушение производится от существующей городской сети - вот она-то 1 категории. С 2 источниками и всем прочим.

Горсети сделали замечание "если у вас этот 200м тупик с гидрантами полетит, то здание останется без наружного пожаротушения- обеспечивайте свое пожаротушение
по 1 категории т.е. из двух источников."
Чем ввели меня в замешательство. До сих пор делала так и не задумывалась. А теперь даже обосновать ссылками на нормативы не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 10.10.2019, 12:29
Сообщение #8


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3356
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



А нельзя до второй улицы дотянуть вашу сеть? Так-то нормальный ход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 10.10.2019, 12:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



Нормальный ход, только съемки нет до той улицы. Требуются изыскательские работы итд итп- история порядком затягивается, заказчик нервничает и поднимает вопрос насколько обосновано нормативами требование второго источника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 10.10.2019, 14:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2496
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Магистральная труба в первом посте названа кольцевой же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 11.10.2019, 11:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



Труба кольцевая. из нее тупик длиной 200. До сих пор была уверена что этого достаточно.
А теперь мне совсем голову заморочили заявлением, что это один источник, а для гарантированного обеспечения наружного пт нужны 2.
И я не могу найти аргументов , подтвержденных ссылками на пункты нормативов, что нет необходимости во втором источнике.
Собственно по этому поводу и создала тему.

Дошло до того что резервуары предлагают закапывать. 324 куба с насосной станцией соответственно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 15.10.2019, 20:38
Сообщение #12


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(nagger @ 10.10.2019, 11:59) *
Почему? А две по бокам врезок?

Знаешь сколько стоит тысячная задвижка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения