> Наружная канализация ПНД (пайка встык), Наружная канализация: можно ли применять ПНД (пайка встык)
Gopfauf
сообщение 4.12.2020, 22:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.8.2018
Пользователь №: 346387



Уважаемые коллеги, прошу высказать свое мнение по следующей ситуации: предстоит принимать объект, где уже частично проложена наружная канализация, смонтированная из труб ПНД пайкой ВСТЫК! (пересогласованы, но наверное, без указания метода соединения; изначально были ПЭ трубы раструбные, но на рынке таких труб нет). Буду штудировать всю нормативную документацию в поисках истины, просто даже не предполагал, что можно додумать тянуть ПНД трубу для канализации, делая еще такие стыковые соединения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 5.12.2020, 9:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(Gopfauf @ 4.12.2020, 22:04) *
Уважаемые коллеги, прошу высказать свое мнение по следующей ситуации: предстоит принимать объект, где уже частично проложена наружная канализация, смонтированная из труб ПНД пайкой ВСТЫК! (пересогласованы, но наверное, без указания метода соединения; изначально были ПЭ трубы раструбные, но на рынке таких труб нет). Буду штудировать всю нормативную документацию в поисках истины, просто даже не предполагал, что можно додумать тянуть ПНД трубу для канализации, делая еще такие стыковые соединения.

А что вас смущяет? Есть такая технология пайки в стык. И это нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.12.2020, 9:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



1. изменены применяемые материалы. автор НВК это согласовал?
если да, то затребуйте уточнение насчет соединений стыковых с обоснований нормами.
2. Вы принимать должны объект в соответствии с проектом и ни влево ни вправо тут полномочий нет ни у вас , ни у строителей.
3.мало того, что автор проекта это должен подписать, но и со стороны заказчика должен подписать полномочный представитель это изменение. Одной подписи автора точно мало.
А уж потом с зеркалом по колодцам смотреть круг... и четко выполнять указания насчет "должен принимать объект" своего руководства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 5.12.2020, 12:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Раструбные пэ? которых нет? ГОСТ-то какой?
Про пайку встык первый раз слышу.

Сообщение отредактировал nagger - 5.12.2020, 12:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 5.12.2020, 13:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(nagger @ 5.12.2020, 12:45) *
Раструбные пэ? которых нет? ГОСТ-то какой?

почему нет? корсис гофрированные с ПЭ или ПП с раструбом (полумуфтой).
все привыкли, что ПЭ это напорные.
но в проекте надо расписывать, что за труба и ГОСТ/производитель/назначение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 5.12.2020, 18:46
Сообщение #6


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4987
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(nagger @ 5.12.2020, 14:45) *
Раструбные пэ? которых нет? ГОСТ-то какой?
Про пайку встык первый раз слышу.

обязательно данное соединение называть сваркой ?

оговорился проектировщик...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 5.12.2020, 19:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



пайка и сварка - это разные технологии соединения изделий, не надо их путать.
Посмотрите СП 399.1325800.2018 там даны рекомендации по соединениям разных полимерных труб и деталей. Может именно этот норматив развеет Ваши сомнения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 5.12.2020, 20:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(nick2 @ 5.12.2020, 18:46) *
обязательно данное соединение называть сваркой ?
оговорился проектировщик...

Пайка, проект, прокол, стадия, штамп. Это не оговорки, это - безграмотность. Надо вещи называть своими именами - в соответствии с принятой терминологией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gopfauf
сообщение 6.12.2020, 4:38
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.8.2018
Пользователь №: 346387



Собрал следующую информацию:
1 Изменения в проект внесены без указания способа соединения
2 Во всех ГОСТах, которые связаны с трубами для наружной канализации (ГОСТ Р 54475-2011, ГОСТ 32413-2013) - весь сортамент с раструбным соединением
и присутствует пункт о том, что внутренняя поверхность должна быть гладкой и не должно быть видно раковин, трещин, вздутий без увеличительных приборов, а при пайке встык невооруженным глазом виден борт шва около 5 мм - и это в самотечной канализации!
3 СП 40-102-2000 в п. 6.3.2 прямо сказано об использовании раструбных соединений в качестве разъёмных для самотечной канализации

Всем спасибо за помощь

Цитата(nagger @ 5.12.2020, 13:45) *
Раструбные пэ? которых нет? ГОСТ-то какой?
Про пайку встык первый раз слышу.


При монтаже канализации я тоже не ожидал такое увидеть.
ГОСТ Р 54475-2011
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 6.12.2020, 12:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



1.ГОСТ Р 54475-2011 - это трубы со структурированной стенкой, которые встык не варяться. (Сварка встык нагретым инструментом - это то, что Вы называете "пайкой")
2. ГОСТ 32413-2013 распространяется на трубы из непластифицированного поливинилхлорида PVC-U (НПВХ) со сплошной стенкой, поэтому никакого отношения к полиэтиленовым трубам не имеет
3. СП 40-102-2000 хотя и является действующим, но не признается Минстроем России в качестве норматива, соответсвующего требованиям технического регулирования. Именно поэтому надо пользоваться СП 399.1325800.2018. Там регламентированы требования к полимерным трубам, способам их соединения, в т.ч. способу удаления грата, образанного при сварке встык (это то, что Вы называете "бортом шва").

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 6.12.2020, 13:09
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Инж, в третьем сообщении темы, всё уже расписал. Как по мне, то я считаю что так, самотечную хоз.канализацию, делать нельзя - бурты внутри и неизбежные изменения прямолинейности вследствие термического сжатия/расширения некомпенсированного раструбами - это полный привет для канашки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 6.12.2020, 22:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Хоттабыч @ 6.12.2020, 13:09) *
неизбежные изменения прямолинейности вследствие термического сжатия/расширения некомпенсированного раструбами

Откуда там будут "термические сжатие/расширение"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gopfauf
сообщение 7.12.2020, 2:56
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.8.2018
Пользователь №: 346387



Спасибо коллеги за вашу помощь.

Цитата(Хоттабыч @ 6.12.2020, 14:09) *
Инж, в третьем сообщении темы, всё уже расписал. Как по мне, то я считаю что так, самотечную хоз.канализацию, делать нельзя - бурты внутри и неизбежные изменения прямолинейности вследствие термического сжатия/расширения некомпенсированного раструбами - это полный привет для канашки.

Полностью согласен - сам был очень удивлен, не предполагаю, что кто-то до такого может додуматься.

Цитата(Дружок @ 6.12.2020, 13:37) *
1.ГОСТ Р 54475-2011 - это трубы со структурированной стенкой, которые встык не варяться. (Сварка встык нагретым инструментом - это то, что Вы называете "пайкой")
2. ГОСТ 32413-2013 распространяется на трубы из непластифицированного поливинилхлорида PVC-U (НПВХ) со сплошной стенкой, поэтому никакого отношения к полиэтиленовым трубам не имеет
3. СП 40-102-2000 хотя и является действующим, но не признается Минстроем России в качестве норматива, соответсвующего требованиям технического регулирования. Именно поэтому надо пользоваться СП 399.1325800.2018. Там регламентированы требования к полимерным трубам, способам их соединения, в т.ч. способу удаления грата, образанного при сварке встык (это то, что Вы называете "бортом шва").

Спасибо, Ваш ответ очень помог.

Цитата(инж323 @ 5.12.2020, 10:38) *
1. изменены применяемые материалы. автор НВК это согласовал?
если да, то затребуйте уточнение насчет соединений стыковых с обоснований нормами.
2. Вы принимать должны объект в соответствии с проектом и ни влево ни вправо тут полномочий нет ни у вас , ни у строителей.
3.мало того, что автор проекта это должен подписать, но и со стороны заказчика должен подписать полномочный представитель это изменение. Одной подписи автора точно мало.
А уж потом с зеркалом по колодцам смотреть круг... и четко выполнять указания насчет "должен принимать объект" своего руководства.

Благодарен за Вашу помощь - прыгать в колодцы действительно спешить не надо, как бы не поторапливали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения