> датчики загазованности
3739262
сообщение 7.2.2018, 15:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 27.6.2011
Пользователь №: 113352



Добрый день.
вопрос по поводу расчета количества датчиков загазованности в подземной автостоянке (в многоэтажном жилом доме). Читала документы написано примерно один датчик на 200 м2.
Нужно ли датчики в надземную (там по периметру здания помещения по 80-110 м2) отдельные въезды в эти парковки (также по периметру рольставни для въезда в парковку надземную) .
Как вообще рассчитывать ? в сп автостоянки особо ничего не нашла про эти датчики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 8.2.2018, 4:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(3739262 @ 7.2.2018, 22:18) *
Нужно ли датчики в надземную...

СП 113.13330:
Цитата
6.3.6 В стоянках автомобилей закрытого типа следует предусматривать установку приборов для измерения концентрации СО...

Судя по описанию, у Вас надземная стоянка закрытого типа
Цитата(3739262 @ 7.2.2018, 22:18) *
Как вообще рассчитывать ? в сп автостоянки особо ничего не нашла про эти датчики.

Один датчик на 200 кв. м - эта цифра была в инструкции по контролю CO в котельных.
Обычно так же берут для автостоянок
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 9.2.2018, 4:11
Сообщение #3


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Тогда и я вопрос подкину:
где указывается высота установки этих датчиков? А то есть разночтения...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3739262
сообщение 9.2.2018, 15:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 27.6.2011
Пользователь №: 113352



В соответствии с ВСН 64-86 "Методические указания по установке сигнализаторов и газоанализаторов контроля довзрывоопасных и предельно допустимых концентраций химических веществ в воздухе производственных помещений" датчики для контроля оксида углерода (СО), размещают в рабочей зоне на высоте 1,5 - 1,8 м от уровня пола (средний рост человека). Количество датчиков рассчитывается исходя из формулы - 1 датчик на 200 кв.м, но не менее 1-го датчика на помещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraevSergey
сообщение 9.2.2018, 15:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.9.2009
Из: Тверь
Пользователь №: 38967



Это про котельные, но...
РД 12-341-00 п5.1, п5.2
150-180 см от уровня пола
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 29.7.2021, 6:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Количество датчиков рассчитывается исходя из формулы - 1 датчик на 200 кв.м, но не менее 1-го датчика на помещение. Датчики-сигнализаторы устанавливаются согласно нормативному документу ТУ-ГАЗ-86 "Требования к установке датчиков сигнализаторов и газоанализаторов".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 10:59