> Горелки на отработанном масле, Хлопки котла, аж хочется бежать сразу.
Гость_Литейный 10_*
сообщение 16.1.2018, 12:42
Сообщение #1





Guest Forum






Всем доброго дня!
Приобрели котел Unikal 100. С горелкой на отработанном масле Euronord Ecologic 120. Установили дымоход с выходом из котла под 45 градусов как полагается и прямой участок на 8-9 метров высотой. Дымоход установили из нержавейки утепленный. Запустив горелку 2 дня идеально горит идет выхлоп по СО как полагается, ни грамма черного дыма. Спустя 2 дня начались хлопки с обратным ударом, гляди горелка вылетит. Смотрели дымоход все чисто. Теперь прошу может сталкивался кто с такой проблемой и как ее решить. Купили дорогое оборудование а оно не работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 16.1.2018, 12:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1183
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



А гарантия? А сервисное обслуживание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Литейный 10_*
сообщение 16.1.2018, 13:43
Сообщение #3





Guest Forum






По гарантии звонили, разговаривали. Сами знаете обратно примут может но под реализацию. Обслуживания ни какого. Сами устанавливайте и эксплуатируйте. Мне кажется нужно что то с разрежением камеры сгорания разобраться. Или происходит отрыв пламени и из за этого хлопки. Опять таки давление воздуха стоит на рабочем режиме, что запуск горелки проходил спокойно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmaster
сообщение 16.1.2018, 18:26
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111242



Евронорд Эколоджик - дорогое оборудование?
НЕ СМЕШИТЕ!!!
Шлите свою почту - перекину вам видосы и фотки.
Сервесники нам никак не помогли - сами "вывозили", еще и их учили...
А разобравшись с причиной проблемы - вернули её и поставили Kroll.
Да, на порядок лучше, но и с ней - не то пАльто.
Частник или организация?
Если второе - нанимайте в сезон спец. дворника - чистка топки котла еженедельная (в нашем случае - автобаза строительной техники, отработка диз. двигателей).
Обратите внимание на несгораемые примеси в отработке, оседающие в каналах котла.
Обратите внимание на всевозможные турбулизаторы в каналах котла.
Плюс специфика горения масла распыляемого под давлением и распыляемого попутным воздухом из зоны пониженного давления (аналог краскопульта)
И я оч сомневаюсь в том, что "отработал норм два дня"!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmaster
сообщение 17.1.2018, 11:20
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111242



Цитата(Литейный 10 @ 16.1.2018, 12:42) *
Теперь прошу может сталкивался кто с такой проблемой и как ее решить...


И кому тут пОмочь нужна???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sorox
сообщение 16.1.2022, 9:33
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.3.2009
Пользователь №: 30191



Цитата(dmaster @ 17.1.2018, 11:20) *
И кому тут пОмочь нужна???

Нам. Тоже не удается разобраться с эколоджиком
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 14:32