Добрый день. Подскажите пожалуйста кто как понимает эту фразу СП 10.13130.2009:

4.1.5. Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:
е) в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, а также в помещениях для хранения овощей и фруктов и в холодильниках, не оборудованных хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, для которых предусмотрено тушение пожаров из емкостей (резервуаров, водоемов);

Я понимаю так: любое производственно или административно-бытовое здание (не зависимо от объема, категории здания по пожарной опасности, степень огнестойкости,) где нет внутреннего хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, а наружное пожаротушение предусмотрено из емкостей, внутренний противопожарный водопровод не требуется. Правильно ли я понимаю сей абзац СП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 4.7.2018, 12:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Правильно. Только "...любое производственно или административно-бытовое здание промышленных предприятий".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shalatonin
сообщение 4.7.2018, 13:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317603



Цитата(Sindarkon @ 4.7.2018, 12:45) *
Правильно. Только "...любое производственно или административно-бытовое здание промышленных предприятий".

Спасибо понял!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 21:08