> Влияние металлического лотка на ПЧ, Влияние металлического лотка на ПЧ
RoninX
сообщение 8.10.2019, 15:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.4.2017
Пользователь №: 320500



Добрый день!

У FC051 максимальное расстояние от ПЧ до двигателя 15 метров если экранированный кабель, 50 метров если неэкранированный. Для прокладки кабеля будут использоваться металлические лотки, которые будут заземлены. Правильно ли я понимаю, что эти лотки можно и нужно считать экраном? И в этом случае длина кабеля не может быть больше 15 метров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 8.10.2019, 17:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



почему длина не наоборот ?
лоток не экран ни разу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 9.10.2019, 10:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(RoninX @ 8.10.2019, 15:57) *
Добрый день!

У FC051 максимальное расстояние от ПЧ до двигателя 15 метров если экранированный кабель, 50 метров если неэкранированный. Для прокладки кабеля будут использоваться металлические лотки, которые будут заземлены. Правильно ли я понимаю, что эти лотки можно и нужно считать экраном? И в этом случае длина кабеля не может быть больше 15 метров?


У FC051 плохо организовано демпфирование крутизны фронтов нарастания и спада импульсов напряжения в выходных каскадах. Приходиться принимать меры, в виде установки дополнительного моторного дросселя или фильтра dU/dt, или использовать более качественные модели ПЧ.
Например для FC202, производитель дает прокладку до 150м экранированного или до 300м неэкранированного кабеля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RoninX
сообщение 15.10.2019, 14:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.4.2017
Пользователь №: 320500



Цитата(manjey73 @ 8.10.2019, 17:02) *
почему длина не наоборот ?
лоток не экран ни разу.


Почему должно быть наоборот? В случае прокладки экранированного кабеля нужны дополнительные фильтры. Бех фильтра у них длина меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения