> Спорный момент с Водоканалом., Пересечка напорной канализации с водопроводом.
hop
сообщение 11.4.2018, 11:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 12.3.2012
Пользователь №: 143381



Добрый день коллеги.

Водоканал отказывает в согласовании проекта напорной канализации Д100.

Проектом предусматривается её пересечка с напорным водоводом Д1000. В ТУ указано, что пересечение выполнить в соответствии с требованиями СП 18.13330.2011. Так и сделали, обычное дело, ничего сложного. Теперь же отказ обуславливают пунктом 2.4.3 СанПиН2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения."
Санзащитная полоса водопровода - знаем, есть такое дело, но посмотрим - чего же нельзя делать в этой полосе -
"В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод."

Так вот отказ в согласовании проектной документации объясняют тем, что напорная канализация - это источник загрязнения и слышать ничего не хотят. Термин - "Источник загрязнения" в нормативной литературе есть, но как-то всё размыто.

К примеру, "ГОСТ 27593-88 Почвы. Термины и определения" гласит так:
"95. Хозяйственно-бытовой источник загрязнения почвы - Источник загрязнения почвы, обусловленный хозяйственно-бытовой деятельностью человека." Понимай как хочешь.

По грунтовым водам проще - действует советский ещё ГОСТ 17.1.3.06-82 "ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД", в нём есть приложение - какие бывают источники загрязнения, вполне исчерпывающее и чёткое:

1 . Места хранения и транспортирования промышленной продукции и отходов производства.
2 . Места аккумуляции коммунальных и бытовых отходов.
3. Сельскохозяйственные или другие угодья, на которых применяются удобрения, пестициды и другие химические вещества.
4 . Загрязненные участки поверхностных водных объектов, питающих подземные воды.
5 . Загрязненные участки водоносного горизонта, естественно или искусственно связанного со смежными водоносными горизонтами.
6 . Участки инфильтрации загрязненных атмосферных осадков.
7 . Промышленные площадки предприятий, поля фильтрации, буровые скважины и другие горные выработки.

Дело скорее всего дойдёт до суда, нужны юридические доводы.
Сталкивался ли кто с подобным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 11.4.2018, 11:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Напорка в футляре?
Если не в футляре, то сделайте в футляре и напишите, что указанная конструкция исключает загрязнение почв.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hop
сообщение 11.4.2018, 12:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 12.3.2012
Пользователь №: 143381



Нет, напорка не футляре, просто ниже водовода на 0,6 м.
40 метров футляра..
Если посмотреть здраво то футляр снизит надёжность. Теоретически какие-либо подвижки грунта вызовут локальный излом жёсткого ж/б футляра и он вызовет очень сильные растягивающие нагрузки на стенку ПНД трубы в месте излома. А так она просто немного деформируется безо всяких последствий для себя и всё.
Но может быть придётся так и сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 11.4.2018, 12:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(hop @ 11.4.2018, 12:12) *
Если посмотреть здраво то футляр снизит надёжность

Однако. Надо срочно убирать из нтд требования о прокладке сетей в футлярах.

Цитата(hop @ 11.4.2018, 12:12) *
40 метров футляра
Но может быть придётся так и сделать

Почему 40? А еще, может, придется делать разрезной футляр на водоводе по 5 или 10 м в обе стороны.

По тому, что написано в первом посте, замечание водоканала противоречит ими же выданным ТУ.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hop
сообщение 11.4.2018, 13:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 12.3.2012
Пользователь №: 143381




Цитата(nagger @ 11.4.2018, 12:27) *
Однако. Надо срочно убирать из нтд требования о прокладке сетей в футлярах.

Может я неправильно понимаю - футляр? Я считал что футляр - это железобетон, когда есть риск раздавить трубу, например, или в случае утечки - этакий заранее наложенный бандаж.
Гильза - стальная труба, это когда нужно обеспечить и защиту, и возможность замены или ремонта трубопровода без раскопки дороги, например. Ну и защита в случае протечки, если торцы гильзы заделаны герметично.

Цитата(nagger @ 11.4.2018, 12:27) *
Почему 40? А еще, может, придется делать разрезной футляр на водоводе по 5 или 10 м в обе стороны.

По тому, что написано в первом посте, замечание водоканала противоречит ими же выданным ТУ.

40 метров потому что санзащитная полоса водовода 20 метров в обе стороны, для тысячки. И это если нет грунтовых вод, а то было бы по 50 метров в обе стороны.
Сами себе противоречат, это верно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 11.4.2018, 14:34
Сообщение #6


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(hop @ 11.4.2018, 15:22) *
Гильза - стальная труба, это когда нужно обеспечить и защиту, и возможность замены или ремонта трубопровода без раскопки дороги, например. Ну и защита в случае протечки, если торцы гильзы заделаны герметично.

Это и есть футляр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения