> Возможности скважины, определить справится скважина или нет
devil
сообщение 7.3.2017, 14:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 28.10.2016
Пользователь №: 308121



Здравствуйте Ув. форумчане, подскажите пожалуйста правильно ли я думаю. Надо узнать потянет ли скважина с технической водой на пожаротушение фабрики и воду для технических нужд. Пожаротушение соответственно внутреннее и наружное. на фабрике несколько помещений: производственное, АБК и вспомогательные(порядка 14 сооружений). Площадь фабрики менее 150 Га. Соответственно берем один пожар. Теперь вопросы:
1) Для нахождения нагрузки мы берем воду на наружное пожаротушение (30л/с) и здание с максимальным расходом воды(ВПВ примерно 20л/с )+воду для технических нужд с учетом максимального водоразбора (0.8 л/с с огромным запасом) итого: 50,8 л/с?
2) Имеем две скважины (основная и резервная), затем резервуар на 250 м3, в бак входит городской водопровод и включается при падении уровня воды ниже нормы. Затем идет насос второго подъема который поддерживает давление в системе 0,4 МПа. Но от насосной второго подъема идет одна труба затем переходит в кольцо по заводу. Правильно ли это и как можно решить проблему? поставить два основных насоса?
3) несложными математическими расчетами находим что резервуара 250м3 хватает примерно на 1 час 20 минут, без учета пополнения воды в резервуар двумя источниками.
4) На нужды ВПВ требуется 0,5 МПа соответственно ставим насос в здании. Но тут есть проблема, Пожарных Кранов в здании имеем 66 штук. Соответственно два ввода и кольцо, кольцо сделано по подвалу и отходят 11 стояков на этажи. Ввод технической воды один, но есть еще ввод питьевой воды, можно ли их соединить между собой поставив обратные клапана на вводе?
5) На последнем этаже сейчас идет реконструкция помещения и ПК сейчас там убрали, сейчас надо заводить снова, но заказчик не хочет оставлять 11 дыр под каждый пк, а хочет завести минимум количества стояков. Вопрос можно ли взять два крайних стояка и закольцевать их по верху, делая горизонтальные отводы на места установки ПК? не будет ли это противоречить правилам монтажа трубопроводов(что-то я не могу понять на подяющем трубопроводе нельзя устанавливать ПК. Стояки же в таком случае станут подающим трубопроводом?).
6)И еще вопрос , согласно СП31.13130.2012
п4.1
Примечания:
1 Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;
отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение;
зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;
1- и 2-этажных зданий любого назначения при площади застройки не более площади пожарного отсека, допускаемой нормами для таких зданий.
2 Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение:
населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей;
расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений класса Ф3.1 по функциональной пожарной опасности площадью не более 150 *, класса Ф3.2 по функциональной пожарной опасности объемом не более 1000 *, классов Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 по функциональной пожарной опасности I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом не более 250 *;
зданий и сооружений класса Ф5 по функциональной пожарной опасности I и II степеней огнестойкости категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности объемом не более 1000 *;
сезонных универсальных приемно-заготовительных пунктов сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий не более 1000 *;
зданий класса Ф5.2 по функциональной пожарной опасности площадью не более 50 *.

У меня промышленное здание с объемом 108000 м3, с расходом воды 15 л/с наружного водоснабжения. I степени огнестойкости категории Г. Соответственно нельзя применить резервуар? Или я что-то не правильно понял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.3.2017, 9:53
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(devil @ 7.3.2017, 15:31) *
Здравствуйте Ув. форумчане, подскажите пожалуйста правильно ли я думаю. Надо узнать потянет ли скважина с технической водой на пожаротушение фабрики и воду для технических нужд. Пожаротушение соответственно внутреннее и наружное. на фабрике несколько помещений: производственное, АБК и вспомогательные(порядка 14 сооружений). Площадь фабрики менее 150 Га. Соответственно берем один пожар. Теперь вопросы:
1) Для нахождения нагрузки мы берем воду на наружное пожаротушение (30л/с) и здание с максимальным расходом воды(ВПВ примерно 20л/с )+воду для технических нужд с учетом максимального водоразбора (0.8 л/с с огромным запасом) итого: 50,8 л/с?
2) Имеем две скважины (основная и резервная), затем резервуар на 250 м3, в бак входит городской водопровод и включается при падении уровня воды ниже нормы. Затем идет насос второго подъема который поддерживает давление в системе 0,4 МПа. Но от насосной второго подъема идет одна труба затем переходит в кольцо по заводу. Правильно ли это и как можно решить проблему? поставить два основных насоса?
3) несложными математическими расчетами находим что резервуара 250м3 хватает примерно на 1 час 20 минут, без учета пополнения воды в резервуар двумя источниками.
4) На нужды ВПВ требуется 0,5 МПа соответственно ставим насос в здании. Но тут есть проблема, Пожарных Кранов в здании имеем 66 штук. Соответственно два ввода и кольцо, кольцо сделано по подвалу и отходят 11 стояков на этажи. Ввод технической воды один, но есть еще ввод питьевой воды, можно ли их соединить между собой поставив обратные клапана на вводе?
5) На последнем этаже сейчас идет реконструкция помещения и ПК сейчас там убрали, сейчас надо заводить снова, но заказчик не хочет оставлять 11 дыр под каждый пк, а хочет завести минимум количества стояков. Вопрос можно ли взять два крайних стояка и закольцевать их по верху, делая горизонтальные отводы на места установки ПК? не будет ли это противоречить правилам монтажа трубопроводов(что-то я не могу понять на подяющем трубопроводе нельзя устанавливать ПК. Стояки же в таком случае станут подающим трубопроводом?).
6)И еще вопрос , согласно СП31.13130.2012
п4.1
Примечания:
1 Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;
отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение;
зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;
1- и 2-этажных зданий любого назначения при площади застройки не более площади пожарного отсека, допускаемой нормами для таких зданий.
2 Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение:
населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей;
расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений класса Ф3.1 по функциональной пожарной опасности площадью не более 150 *, класса Ф3.2 по функциональной пожарной опасности объемом не более 1000 *, классов Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 по функциональной пожарной опасности I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом не более 250 *;
зданий и сооружений класса Ф5 по функциональной пожарной опасности I и II степеней огнестойкости категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности объемом не более 1000 *;
сезонных универсальных приемно-заготовительных пунктов сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий не более 1000 *;
зданий класса Ф5.2 по функциональной пожарной опасности площадью не более 50 *.

У меня промышленное здание с объемом 108000 м3, с расходом воды 15 л/с наружного водоснабжения. I степени огнестойкости категории Г. Соответственно нельзя применить резервуар? Или я что-то не правильно понял?

2) вторую нитку надо тянуть, два насоса.
4) Нет.
5) Можно.
Из резервуаров вода должна насосами подаваться в гидранты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
devil
сообщение 9.3.2017, 14:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 28.10.2016
Пользователь №: 308121



Цитата(Serg Ivanov @ 9.3.2017, 10:53) *
2) вторую нитку надо тянуть, два насоса.
4) Нет.
5) Можно.
Из резервуаров вода должна насосами подаваться в гидранты.

Спасибо за короткие и ясные ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick_ku
сообщение 9.3.2017, 22:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.7.2013
Из: СПб
Пользователь №: 199871



Цитата
У меня промышленное здание с объемом 108000 м3, с расходом воды 15 л/с наружного водоснабжения. I степени огнестойкости категории Г. Соответственно нельзя применить резервуар? Или я что-то не правильно понял?

Цитата
Из резервуаров вода должна насосами подаваться в гидранты.

Т.е. без напорной сети с гидрантами пожмашине уже трудно будет забрать больше 10 л/с из резервуара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
devil
сообщение 10.3.2017, 8:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 28.10.2016
Пользователь №: 308121



После резервуара идет насосная второго подъема, которая поддерживает давление 0,4 МПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения