> Замена труб горячей воды
Инженер по ВК
сообщение 29.4.2020, 2:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



Добрый день! Подскажите пожалуйста меняем трубы в общежитии 10 этажей. Сущ.стояки диаметром Ду 25 сталь. Заказчик хочет на гор.воду применить ппр трубы PN25 армированные алюминием. Потери для труб применять по тем же таблицам что и для PN20(ведь толщины стенок труб разные)? На какой диаметр лучше поменять на 32х6(Ду20) или 40х7,4(Ду 25,2) (потери брала из номограмм для PN20 и PN25).
Потери в стояке для стали составляют: Q=0,3л/с,V=0,56м/с;I=0,0434 hл=0,0434х32=1,39м.
Потери в стояке для ппр PN25 32х6,0 составляют: Q=0,3л/с,V=0,84м/с;I=0,045 hл=0,045х32=1,44м.
Потери в стояке для ппр PN25 40х7,4 составляют: Q=0,3л/с,V=0,52м/с;I=0,014 hл=0,045х32=0,45м.


Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.4.2020, 8:03
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Инженер по ВК @ 29.4.2020, 2:36) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста меняем трубы в общежитии 10 этажей. Сущ.стояки диаметром Ду 25 сталь. Заказчик хочет на гор.воду применить ппр трубы PN25 армированные алюминием. Потери для труб применять по тем же таблицам что и для PN20(ведь толщины стенок труб разные)? На какой диаметр лучше поменять на 32х6(Ду20) или 40х7,4(Ду 25,2) (потери брала из номограмм для PN20 и PN25).
Потери в стояке для стали составляют: Q=0,3л/с,V=0,56м/с;I=0,0434 hл=0,0434х32=1,39м.
Потери в стояке для ппр PN25 32х6,0 составляют: Q=0,3л/с,V=0,84м/с;I=0,045 hл=0,045х32=1,44м.
Потери в стояке для ппр PN25 40х7,4 составляют: Q=0,3л/с,V=0,52м/с;I=0,014 hл=0,045х32=0,45м.


Спасибо!

На 10 этажей 0,3 л/с? Маловато будет..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер по ВК
сообщение 1.5.2020, 9:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



Посчитала гидравлику вот что получилось, стоит ли верить гидравлич. таблицам если применяем трубы PN25,а таблицы по потерям совместные PN20,PN25,а толщины сильно отличаются 32х5,4 для PN20 и 32х6,0 для PN25.

Сообщение отредактировал Инженер по ВК - 1.5.2020, 9:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  стояк_ппр_32х6_Ду20_.pdf ( 150,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  стояк_ппр_40х7_4_ду25_.pdf ( 151,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  сущ.стояк_ду25.pdf ( 147,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер по ВК
сообщение 1.5.2020, 10:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



При этом 32х5,4 (Ду21.2), а при 32х6 (Ду 20), а существующие стояки сталь Ду 25 х2,5.

Сообщение отредактировал Инженер по ВК - 1.5.2020, 10:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.5.2020, 16:56
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Инженер по ВК @ 29.4.2020, 2:36) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста меняем трубы в общежитии 10 этажей. Сущ.стояки диаметром Ду 25 сталь. Заказчик хочет на гор.воду применить ппр трубы PN25 армированные алюминием.

Компенсаторы теплового расширения придётся ставить на каждом этаже. Коэффициент втрое больше чем у стали. На них потери надо учитывать. Ну и скорость не более 1,5 м/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 1.5.2020, 18:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Serg Ivanov @ 1.5.2020, 17:56) *
Компенсаторы теплового расширения придётся ставить на каждом этаже. Коэффициент втрое больше чем у стали. На них потери надо учитывать. Ну и скорость не более 1,5 м/с.

шероховатость у пластика меньше, "компенсирует" компенсаторы, если Ду не уменьшать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 8.5.2020, 13:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Цитата(timofeyprof @ 1.5.2020, 18:28) *
шероховатость у пластика меньше, "компенсирует" компенсаторы, если Ду не уменьшать...

компенсаторы в данном случае компенсируют не шероховатость, а тепловое удлинение труб
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер по ВК
сообщение 14.5.2020, 17:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093




Если Ду не уменьшать,то принимать надо стояки диаметром 40 (Ду будет 26 мм) , но у нас циркуляция в точке подключения всего ду 25(сталь 32х3)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
partnovv
сообщение 15.5.2020, 13:29
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.5.2020
Пользователь №: 376994



Компенсаторы теплового расширения на каждом этаже обязательны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 16:32