> Общественный туалет
Асинус
сообщение 5.1.2007, 17:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 5418



Дамы и господа!
Я - начинающий проектировщик.
Не могли бы вы дать какие-нибудь советы по проектированию вентиляции ( а может и отопления) общественного туалета а именно:
нормативные документы ( мож какие-нибудь специализированные)
и вообще ключевые моменты в этом деле.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 5.1.2007, 19:08
Сообщение #2


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Ключевой момент в этом деле один - что-бы из толчка не воняло в остальные помещения.
Нормативка СНИП - Отопление, вентиляция и кондиционирование СНиП 41-01-2003, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ
ЗДАНИЯ или стандарт АВОК
Поищите в разделе нормативная литература
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 9.1.2007, 7:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Одно дело, когда имеем дело с туалетом 5-звездочек (*****). Системы кондиционирования воздуха, подача дезодорированного воздуха, кислородные коктейли, аспирация, "половое" отопление, отсосы и дымоудаление... Другое дело - общественное заведение типа средняя школа или пригородный вокзал. В этом случае все просто: 25 м.куб. на один унитаз или писуар (если для мальчиков) общеобменной вентиляции из верхней зоны и отопление - регистры из гладких труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 9.1.2007, 16:49
Сообщение #4


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Вообще то в общественном туалете вытяжка 100м3/ч на 1 унитаз или писсуар, я делала, есть СаНПиН точно номера сказать немогу, но в Стройконсультанте есть точно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 9.1.2007, 17:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Обманул!... 50 куб/ч на 1 унитаз, 25 - на писуар. Индивидуальные - 25 куб/ч. Совмещенные - 50...
СНиП 2.08.01-89*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 9.1.2007, 18:17
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43791
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Igor Barishpolets @ Jan 9 2007, 17:40 )
Обманул!... 50 куб/ч на 1 унитаз, 25 - на писуар. Индивидуальные - 25 куб/ч. Совмещенные - 50...
СНиП 2.08.01-89*

И еще раз обманул если туалет не при офисах, а именно общественный, то действительно 100 кубов на очко. Автор, поясните какой у Вас сортир?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 13.2.2010, 12:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



а что за норматив в котором 100 кубов на сантех прибор??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kleo_st
сообщение 21.10.2013, 11:59
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 9.4.2008
Из: Астана
Пользователь №: 17545



Кто-нибудь может все-таки поможет?

Какой воздухообмен принять в общественном туалете на 40 очков, расположенный в подземном переходе под главной площадью города?
(со ссылкой на норматив!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geeft
сообщение 22.10.2013, 6:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 396
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391



В казахстанских нормативах не сильны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kleo_st
сообщение 22.10.2013, 11:51
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 9.4.2008
Из: Астана
Пользователь №: 17545



Цитата(Geeft @ 22.10.2013, 6:14) *
В казахстанских нормативах не сильны.

меня и российский вариант устроит!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 22.10.2013, 15:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Норм нет, только СНиП 2.08.02-89. Берите 100 кубов на горшок - не промахнетесь, Эксперизе точно понравится, и частично компенсируйте притоком, чтобы было постоянное разряжение. Разряжение компенсировать отоплением.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 22.10.2013, 15:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 25.10.2013, 11:37
Сообщение #12





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



4000 кубов на туалет??? слишком жирно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 25.10.2013, 11:43
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Цитата(Егор @ 25.10.2013, 11:37) *
4000 кубов на туалет??? слишком жирно

Слишком жирно для чего?
Да посс.. (пардон, пописать) можно и за углом. Ну, в зависимости от угла.
А если Вы с кейсом и в галстуке (ну, про платье-коктейль я вообще молчу) то тогда - как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 25.10.2013, 11:54
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(Егор @ 25.10.2013, 12:37) *
4000 кубов на туалет??? слишком жирно

Давно в общественном туалете были? 4000 еще и мало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SUSUL
сообщение 5.11.2014, 16:01
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76665



4000 на туалет?!
Это круто, а отогревать такие объемы чем будите?
рентабельность резко снизится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VoronovV
сообщение 12.11.2014, 14:38
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105346



Странно получается:
СНиП 2.09.04-87* (Административные и бытовые здания) Расчетную температуру воздуха и кратность воздухообмена в помещениях в холодный период года следует принимать по табл.19.
п.7 - Уборные - температура - 16°C, приток - (стоит прочерк), вытяжка - 50 м/ч на 1 унитаз и 25 м/ч на 1 писсуар.

А вот что написано в СНиП 31-05-2003 (Общественные здания административного назначения"
п.8.5 Подачу наружного воздуха в помещения следует предусматривать в объемах не менее указанных в таблице 8.1
Объем наружного приточного воздуха (не менее):
- в рабочее время (в режиме обслуживания) - 25 м/ч на один унитаз (10 об/ч) (об/ч - я так понимаю это кратность)
- в нерабочее время (в режиме простоя) - 0,5 об/ч.

СП (Санитарные правила) от 19.06.1972 N 983-72 "Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных"
8. Общественные уборные должны быть оборудованы вентиляцией; при размещении их в габаритах общественных зданий вентиляция должна быть приточно-вытяжной, не соединенной с системой вентиляции основного здания. Приточно-вытяжной побудительной вентиляцией должны быть оборудованы общественные уборные, обслуживающие большое количество посетителей. Во всех других уборных обязательно устройство вытяжной вентиляции. Вытяжная система должна обеспечивать не менее чем пятикратный обмен воздуха, приточная не менее 2,5-кратный обмен.

Как-то так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 12.11.2014, 16:23
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3501
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну когда большой объем вытяжки , я обычно 40-60% притока подаю в зону где умывальники, остальное в коридор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.11.2014, 17:26
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 12235
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(VoronovV @ 12.11.2014, 14:38) *
СНиП 2.09.04-87* (Административные и бытовые здания) Расчетную температуру воздуха и кратность воздухообмена в помещениях в холодный период года следует принимать по табл.19.
п.7 - Уборные - температура - 16°C, приток - (стоит прочерк), вытяжка - 50 м/ч на 1 унитаз и 25 м/ч на 1 писсуар.

Но далее есть п.4.2. В холодный период года подачу подогретого приточного воздуха следует предусматривать верхнюю зону помещений и, при необходимости, в коридор для возмещения объема воздуха, удаляемого из помещений, воздухообмен в которых установлен по вытяжке.

То же самое в СП 44.13330.2011, п. 7.3.

Полагаю, для общественного туалета не стоит рассматривать рекомендации СНиП 2.09.04-87* и СНиП 31-05-2003, там всё-таки речь идёт о постоянном контингенте. Стоит обратить внимание на рекомендации старых СНиП II-Л.20-69 "Театры. Нормы проектирования" и СНиП II-Л.11-70 "Спортивные сооружения. Нормы проектирования" - там туалеты ближе всего к понятию "общественные" - в обоих требовалось удаление 100 м3/ч на один унитаз или 1 писсуар.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 8.2.2018, 19:59
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Здравствуйте, уважаемые вентиляционщики, кондиционерщики и климатконтрольщики!
Прошу прокомментировать следующую ситуацию - в здании спортивного назначения, при большом числе посетителей в общественной уборной глаза шшыпет. Вытяжка принудительная, вверху санузла, приточка через решетки в дверях.
Собственно вопрос - а нельзя ли инфильтрацию воздуха организовать из-под потолка, а вытяжку выполнить по-над полом, что бы поток свежего воздуха спускался сверху, а испарения испражнений, случайно или намеренно оказавшиеся на полу обсерватории удалялись не попадая на обонятельные рецепторы посетителей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 8.2.2018, 20:53
Сообщение #20


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Г-н Галиев, замерьте расходы воздуха на диффузорах в туалете. У меня был случай, когда смонтировали вытяжку в обратную сторону (приток в туалет mad.gif) , естественно проблема. Сделайте замеры и сравните с проектными значениями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 8.2.2018, 21:09
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Таратыркин @ 8.2.2018, 20:53) *
Г-н Галиев, замерьте расходы воздуха на диффузорах в туалете. У меня был случай, когда смонтировали вытяжку в обратную сторону (приток в туалет mad.gif) , естественно проблема. Сделайте замеры и сравните с проектными значениями.

Тяга - мощнейшая! Вопрос лишь в направлении потока вентилируемого воздуха - сейчас снизу вверх (и ароматы в нос), а предлагается сверху вниз, при той же кратности воздухообмена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.2.2018, 21:22
Сообщение #22


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А планчик туалета можно увидеть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 8.2.2018, 21:24
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3501
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



А расход на 1 унитаз/писсуар какой?
Чтобы воздух не поднимался вверх нужно сделать ламинарный поток и кратность около 20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.2.2018, 21:29
Сообщение #24


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Поэтому планчик и нужен. Понять надо, как движется воздух в помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 8.2.2018, 21:51
Сообщение #25


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Г-н Галиев, расход воздуха в м3/ч, измеренное значение. "Тяга - мощнейшая!" - в чём тогда вопрос? Всё пучком helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 8.2.2018, 22:26
Сообщение #26


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43791
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Пока планчика нет.
Древний планчик.
Для размышлений.

Сообщение отредактировал Vano - 8.2.2018, 22:28
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 872,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Прикрепленный файл  ______2.jpg ( 626,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 9.2.2018, 12:12
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Vano @ 8.2.2018, 22:26) *
Пока планчика нет.
Древний планчик.
Для размышлений.

В AutoCAD-е изготовлено сие? blink.gif

Цитата(Таратыркин @ 8.2.2018, 21:51) *
Г-н Галиев, расход воздуха в м3/ч, измеренное значение. "Тяга - мощнейшая!" - в чём тогда вопрос? Всё пучком helpsmilie.gif

Вы можете сказать, что "Направление потока приточного воздуха в отхожем месте сверху вниз не допускается", или "... допускается"?
Вся идея в том, что бы запах в нос не бил, если моча испаряется на полу, какой бы кратности обмен не был, испарения в месте с потоком воздуха вверх будут двигаться.

Цитата(ИОВ @ 12.11.2014, 17:26) *
Но далее есть п.4.2. В холодный период года подачу подогретого приточного воздуха следует предусматривать верхнюю зону помещений и, при необходимости, в коридор для возмещения объема воздуха, удаляемого из помещений, воздухообмен в которых установлен по вытяжке.

То же самое в СП 44.13330.2011, п. 7.3.

Полагаю, для общественного туалета не стоит рассматривать рекомендации СНиП 2.09.04-87* и СНиП 31-05-2003, там всё-таки речь идёт о постоянном контингенте. Стоит обратить внимание на рекомендации старых СНиП II-Л.20-69 "Театры. Нормы проектирования" и СНиП II-Л.11-70 "Спортивные сооружения. Нормы проектирования" - там туалеты ближе всего к понятию "общественные" - в обоих требовалось удаление 100 м3/ч на один унитаз или 1 писсуар.

Кто-то сможет это прокомментировать / расшифровать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 9.2.2018, 12:51
Сообщение #28


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Г-н Галиев, из моего опыта если на один Писюар - 100м3/ч, на один унитаз -120 м3/ч, и архитектор ничего не накреативил, запахи в общественном туалете отсутствуют. Сделайте замеры расходов воздуха. Потом чертёж, который язык инженера. К этому моменту, заумь по созданию велосипеда пройдёт. Работу надо работать ph34r.gif

Сообщение отредактировал Таратыркин - 9.2.2018, 12:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 9.2.2018, 12:52
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3501
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



А че ИОВа расшифровывать ? чем больше вытяжки тем лучше. Я же у вас спрашивал какой расход у вас?
Еще раз чтобы запахи не двигались снизу вверх, нужно сделать ламинарный поток, это замены воздуховодов и решеток,нужен расход порядка 20 крат(это увеличение расхода в 4-5 раз ). это замены вентмашины на санузел.
Подачу вообще в туалет не делают, ее обычно либо в коридор либо над умывальниками.
Скорее всего вытяжка просто в недостаточном объеме.
Пока вы не скажите сколько воздуха вытягивается и сколько унитазов/писуаров ( а лучше с планом) дальнейший диалог вести безполезно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 9.2.2018, 13:01
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Что-то мне подсказывает, если в заведении мочатся мимо унитаза, то никакая вытяжка принятая по норме на один стульчак или писсуар при таком пользовании погоды не сделает.
Расчет воздуха нужно вести на ассимиляцию испарений того, что на полу... или нанять уборщицу..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 1:09