Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Отопление котельного зала, Теплопритоки и теплопотери...
Гость_max.s_*
сообщение 14.4.2005, 10:06
Сообщение #1





Guest Forum






Проблема в определении теплопритоков от оборудования и трубопроводов котельной.
Что известно:
1.Теплопритоки от котлов 1% от мощности (по информации производителя).
2.Теплопритоки от осветительных приборов.

Что неизвестно:
1. Теплопритоки от остального оборудования: Т/О-ки, Насосы и т.д.
2. Теплопритоки от трубопроводов.

Есть ли упрощенная методика определения неизвестных?
Нет желания считать площадь поверхности всех трубопроводов и теплоотдачу.

И еще вот такой вопрос: Требуется ли в пояснительной записке к проекту расчет теплового баланса здания котельной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 14.4.2005, 14:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Расчетов в пояснительной записке делать не требуется. Основная задача - давать характеристики объекта для дальнейших работ.
См. ЕСКД
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 15.4.2005, 6:01
Сообщение #3





Guest Forum






Теплопоступление в процентах от производительности котла - неверно. Тепло отдают нагретые поверхности. Котел может работать в разных режимах, а темература поверхности изоляции будет практически одинаковой.

Проценты используются при расчете тепловой схемы, чтобы учесть примерные потери на собственные нужды.

Рассчитать тепловыделения от труб быстрее, чем подключиться к Интернет и задать этот вопрос. Нормативная потеря на 1 м Х длину.

В пояснительной записке (если это не учебный проект) никаких расчетов не надо. Особенно к рабочим чертежам. Там прямо записано, что не допускается приводить описания технических решений. Но расчеты может затребовать экспертиза - если есть сомнения. Поэтому проектировщики, "в развитие" СПДС, обычно приводят результирующие таблицы теплового баланса и воздухообменов. А расчеты - "в печку". Или спрятать подальше. Вид у них не тот, обычно, чтобы демонстрировать любопытным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_max.s_*
сообщение 15.4.2005, 9:01
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата
Рассчитать тепловыделения от труб быстрее, чем подключиться к Интернет и задать этот вопрос.


Видно медленная связь у Вас с WWW. smile.gif

А если серьезно, то спасибо за ответ.

Осталось сосчитать длину труб, да определить t пов. изоляции котла.

А вот насчет насосов неопределенность...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 15.4.2005, 18:16
Сообщение #5


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Насос - это та же труба (поверхность). Точнее, думаю, и не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения